1ynn написал : Ага и у меня над головой будет висеть вот такая полоса !!!!
???я думал вы поняли что я имел в виду...
23.08.2012 в 14:20:59
1ynn написал : Ага и у меня над головой будет висеть вот такая полоса !!!!
???я думал вы поняли что я имел в виду...
23.08.2012 в 15:06:29
fox.msc написал : ???я думал вы поняли что я имел в виду...
Ну наверное Вы просто не поняли моего вопроса. Я тяну сеть и заземление от здания к зданию по воздуху.
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
23.08.2012 в 15:28:24
А почему именно по воздуху? По земле есть препятствия?
23.08.2012 в 17:57:29
Да много чего придется сломать (расковырять) ---не хочу разводить грязь.
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
24.08.2012 в 01:57:19
1ynn, дя заземляющих проводников нет жестких требований по прокладке и качеству изоляции. Можно спокойно даже голый провод применить, нельзя только голый алюминий закапывать в землю. так что вам подойдет и пв-1 16 10 или 16 квадратов, прокинутый по воздуху, в земле или как вам заблагорассудится
24.08.2012 в 14:00:22
Спасибо --Вы подтвердили мои намеринья.
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
29.08.2012 в 23:32:21
Посоветуйте реле напряжения от скачков напряжения, как понял лучше брать комбинированные. Хотя ничего не понимаю)))) Бюджет на реле около 2500 рублей, в магазинах в основном есть РНПП 311, РН-111м, узм-50м. Выбор очень скудный, думаю о покупке в интернет магазине.
02.09.2012 в 23:44:21
Здравствуйте.
Помогите разобраться с вопросом по подключению Заземления.
С щита учета заведён АВВГ 4х16 в щит гаража, в щите нет общего АВ для отключения всего и сразу (3 фазы сразу раскиданы по УЗО). В щите стоят 2 шины в одном изолированном корпусе, с одной стороны подписано N с другой PE. Вот и возник вопрос:
1) Подключить всё на одну шину (PEN, Заземление, PE) так, как вроде смысла делить при помощи перемычки нет.
или
2) PEN завести на N и к ней подключать нули, потом эту шину соединить перемычкой с PE шиной и к ней все PE. Но куда в этом случае будет правильно подключить Заземление, вроде как к PE надо, но ведь PEN проводник должен повторно заземляться на отдельно стоящих постройках и тогда Заземление надо к N шину подключать?
Что-то я запутался.:help
04.09.2012 в 01:07:11
Может я неправильно выразился, под Заземлением я имел введу заземляющее устройство. До сих пор актуально. Кто знает, пожалуйста подскажите. add Еще возник вопрос. Поставили сантехники 2 железных сантехнических щита, в них какие-то сервоприводы, гребёнки (вся электрика в шкафу подключена к железу (включая сами гребенки) через пластиковые вставки). Рядом стоит розетка, от неё работают эти все приводы. "Электрик" не проложил землю к ним и в самих щитах нет места подключения земли, хотя щиты недешевые :confused: Вся сантехника по дому разведена полипропиленом, насколько критично заземлять эти щиты? Спасибо.
04.09.2012 в 11:09:32
GiiiK написал : Бюджет на реле около 2500 рублей, в магазинах в основном есть РНПП 311, РН-111м, узм-50м.
УЗМ-51М-самое оно.
И это пройдёт ...
04.09.2012 в 11:35:31
Songo написал : щите нет общего АВ для отключения всего и сразу (3 фазы сразу раскиданы по УЗО).
Очень плохо.
Songo написал : Подключить всё на одну шину (PEN, Заземление, PE)
У Вас же в проекте написано: сиситема TN-C-S.После разделения в щите на улице N и РЕ нигде не встречаются.Учите раздел Хелп.
И это пройдёт ...