Аватар пользователя
makabuka

Местный

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

23.02.2013 в 23:01:05

Всем доброе время суток.Если попал не в тему сильно не пинайте(новенький я однако.) Никак не могу разобраться с установкой УЗО в TN-C. Одни говорят надо ставить, другие низзя. В Украине (ПУЭ-7 п.1.7.81-нельзя), в России вроде тоже(п.1.7.80). Так можно или нет?

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

23.02.2013 в 23:09:51

makabuka написал : в России вроде тоже(п.1.7.80)

у вас трёхфазный ввод? на ввод я так понял нельзя, на фазы можно, при условии подключения РЕ до до узо/ав!

0
Аватар пользователя
makabuka

Местный

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

23.02.2013 в 23:18:21

ввод в квартиру(панелька) двухпроводка(в стояке-4хпроводка)

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

23.02.2013 в 23:23:56

makabuka написал : ввод в квартиру(панелька) двухпроводка

makabuka написал : в стояке-4хпроводка

так какие проблемы?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.02.2013 в 23:27:38

makabuka написал : ввод в квартиру(панелька) двухпроводка(в стояке-4хпроводка)

Тогда можно :)

0
Аватар пользователя
makabuka

Местный

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

23.02.2013 в 23:30:50

ПУЭ запрещает.

ionchik написал : так какие проблемы?

ksiman написал : Тогда можно

Если очень хочется?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.02.2013 в 23:33:08

makabuka написал : ПУЭ запрещает.

Если коротко, то просто ПУЭ запрещает PEN и PE проводники через УЗО пускать :) У Вас на вводе нет ни того ни другого...

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

23.02.2013 в 23:41:00

makabuka написал : В Украине (ПУЭ-7 п.1.7.81-нельзя),

1. В Украине ПУЭ Глава 1.7 не применяется к электроустановкам жилых, общественных и административных зданий. Применяются ДБН В.2.5-27-2006 Защитные меры электробезопасности в электроустановках зданий и сооружений

2. ДБН В.2.5-27-2006 Защитные меры электробезопасности в электроустановках зданий и сооружений

" 2.5 Дополнительная мера защиты от поражения электрическим током путем применения УЗО
... 2.5.2 Если как мера защиты при косвенном прикосновении используется автоматическое отключение питания, применение в качестве устройства защиты УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в цепях штепсельных розеток с рабочим током до 32 А является обязательным (см. также 2.5.3). В этом случае обеспечивается дополнительная защита от прямого прикосновения в цепях переносных электроприемников. ... Примечание 1. УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА, в том числе в сочетании со штепсельными розетками (УЗО-розетки), рекомендуется также применять для усиления защиты от поражения электрическим током в цепях штепсельных розеток существующих двухпроводных сетей зданий и сооружений. "

0
Аватар пользователя
makabuka

Местный

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

23.02.2013 в 23:43:06

Коротко-УЗО не следует применять в электроустановках с системой TN-C( Украина). Что делать?

ksiman написал : Если коротко, то просто ПУЭ запрещает PEN и PE проводники через УЗО пускать

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

23.02.2013 в 23:52:26

makabuka написал : не следует применять в электроустановках с системой TN-C( Украина)

У вас в квартире трёхфазка?Нет ,вы пишите

makabuka написал : ввод в квартиру(панелька) двухпроводка

,а вот в подъезде

makabuka написал : система TN-C

.Вы свою квартиру с подъездом не путайте.

makabuka написал : Коротко

Ставьте.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
makabuka

Местный

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

24.02.2013 в 00:49:38

Ту sanykrimea. А как быть с этим-В электроустановках с системой TN-С для обеспечения автоматического отключения питания могут быть применены только устройства защиты от сверхтока (это с ДБН)?. А п.2.5.2 если я правильно понял касается ПЕРЕНОСНЫХ электроприемников(или нет?

serj12 написал : .Вы свою квартиру с подъездом не путайте.

Непонял? Причем здесь подъезд-квартира? Если у меня стояк 4хпроводный(3ф+PEN) ,а на квартиру 2хпроводка(1ф+PEN) то это TN-C или нет?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

24.02.2013 в 01:13:08

makabuka написал : ...В электроустановках с системой TN-С для обеспечения автоматического отключения питания могут быть применены только устройства защиты от сверхтока (это с ДБН)?.

Буква "С" (combined) в обозначении системы заземления обозначает совмещённый в одном проводнике нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Вот в такой системе и недопустима установка УЗО - потому как при пробое на корпус оно никак не среагирует (защита от косвенного прикосновения). Среагирует только на утечку через тело человека - при прямом прикосновении к корпусу под напряжением.

В квартирной электропроводке старых многоквартирных зданий системы TN-C нет - там вообще не предусмотрен защитный проводник (ни отдельный ни совмещённый), есть только фазный и рабочий нулевой. Исключение - дома с электроплитами (+, возможно, одна розетка с заземляющим контактом для кондиционера и одна розетка с заземляющим контактом на кухне для мощных электроприборов), в них защитный нулевой проводник присоединяется к N-проводнику стояка или этажному щитку - то бишь делится до места возможной установки УЗО.

0
Аватар пользователя
makabuka

Местный

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

24.02.2013 в 01:29:00

Это как? Я же написал выше -3ф+PEN(дом построен в начале 90-х). Это какя система заземления?

sanykrimea написал : В квартирной электропроводке старых многоквартирных зданий системы TN-C нет - там вообще не предусмотрен защитный проводник (ни отдельный ни совмещённый), есть только фазный и рабочий нулевой. Исключение - дома с электроплитами (+, возможно, одна розетка с заземляющим контактом для кондиционера и одна розетка с заземляющим контактом на кухне для мощных электроприборов), в них защитный нулевой проводник присоединяется к N-проводнику стояка или этажному щитку - то бишь делится до места возможной установки УЗО.

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

24.02.2013 в 01:34:07

makabuka написал : ,а на квартиру 2хпроводка(1ф+PEN)

не пен, а н

makabuka написал : Я же написал выше -3ф+PEN

чтобы он стал пеном, нужно знать его сечение!

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

24.02.2013 в 01:39:31

makabuka написал : Это как? Я же написал выше -3ф+PEN(дом построен в начале 90-х). Это какя система заземления?

sanykrimea написал : В квартирной электропроводке...

Вы же не будете на весь стояк УЗО устанавливать?

makabuka написал : 3ф+PEN(дом построен в начале 90-х)

Есть несколько домов в Киеве начала 90-х - с PEN- проводником, собраном из кусков в стояке, да. Там по проекту квартирная электропроводка трёхпроводная и TN-C делится на TN-C-S в этажном щитке.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу