08.05.2013 в 09:19:57
Alexiy написал :
- вынос опасного потенциала на доступные прикосновению элементы и как результат "труба/корпус кусается"
Каким образом?
Alexiy написал :
- повышенный фон электромагнитного излучения (типа жизнь в микроволновке)
Чепуха.
Alexiy написал :
- невозможность использовать УЗО
N заземляем до УЗО.
Alexiy написал :
- неочевидная схема электропроводки и, как результат, невозможность адекватного обслуживания и ремонта.
Очень даже очевидная:eek:
08.05.2013 в 09:25:52
lightning написал :
- вынос опасного потенциала на доступные прикосновению элементы и как результат "труба/корпус кусается" Каким образом?
lightning написал :
- повышенный фон электромагнитного излучения (типа жизнь в микроволновке) Чепуха.
ток стекает не только по рабочему нулю, но и по защитному проводнику, проложенному отдельно от питающих кабелей, что создаёт некомпенсированное магнитное поле как вокруг заземляющих проводников, так и вокруг кабелей а ещё такая ситуация создаёт вероятность отгорания защитного проводника
lightning написал : Очень даже очевидная
вы сами через 10 лет уже не разберётесь...
08.05.2013 в 09:26:20
lightning, это просто терминология. N - заземленный не бывает, такой заземленный N - называют PEN.
lightning написал : N заземляем до УЗО.
правильно, но пишется так - до УЗО заземляем PEN, делим его на N / PE , а не заземляем N.
08.05.2013 в 09:39:56
lightning написал : Сомнительно.
недавно была тема - сантехники отказывались спускаться в подвал - их било током при прикосновении к трубам.
lightning написал : Наоборот, при отгорании нуля все контуры заземления "вытащат" ноль.
ни фига они не вытащат. Получите разность потенциалов в несколько десятков вольт между доступными железяками в доме
08.05.2013 в 09:42:37
Alexiy написал : недавно была тема - сантехники отказывались спускаться в подвал - их било током при прикосновении к трубам.
Перемычку сделали между N и PE?
08.05.2013 в 09:46:24
lightning написал : Перемычку сделали между N и PE?
да, причём, не одну, а десятки перемычек по всему зданию. Положение там усугубляло то, что 2 или 3 ввода в здание и ноль с землёй также в каждом соединены... полный ахтунг.
08.05.2013 в 09:49:07
Alex-Alex написал : N - заземленный не бывает
Да ну на! Таки ви хотите сказать, шо вся стгана живёт на IT?
08.05.2013 в 09:54:30
Alexiy написал : да, причём, не одну, а десятки перемычек по всему зданию. Положение там усугубляло то, что 2 или 3 ввода в здание и ноль с землёй также в каждом соединены... полный ахтунг.
А надо было заземлять N и PE, причём по отдельности.
08.05.2013 в 10:02:19
тролль или невменяемый?
08.05.2013 в 10:06:55
ПPOPAБ написал : Да ну на! Таки ви хотите сказать, шо вся стгана живёт на IT?
ПPOPAБ, если N (нулевой рабочий) - заземлен - это называют PEN. Согласны?
08.05.2013 в 10:08:32
Alex-Alex написал : если N (нулевой рабочий) - заземлен - это называют PEN. Согласны?
С чего-бы это?
08.05.2013 в 10:09:42
Alexiy написал : ни фига они не вытащат. Получите разность потенциалов в несколько десятков вольт между доступными железяками в доме
Лампа будет гореть? Техника будет работать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу