Аватар пользователя
Pullo

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

19.03.2012 в 10:21:19

Alexiy написал : или тупо N, а PE отсутствует нафиг.

Alexiy написал : Получается у меня TN-C? да

так какая система у меня?? если взять вариант с нафиг отсутствующем РЕ Хотя так как ВРУ в здании заземлено то получается все таки TN-C

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.03.2012 в 10:25:15

Pullo написал : так какая система у меня?? если взять вариант с нафиг отсутствующем РЕ

"двухпроводка" - она отсутствует в ПУЭ 7-й редакции как не совместимая с современным оборудованием I класса защиты от поражения током (стиралки, холодильники, чайники, электроплиты, обогреватели и т.п.)

0
Аватар пользователя
Pullo

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

19.03.2012 в 10:31:00

ну отсутсвует и ладно, мне с ней все равно приходится работать несмотря на ПУЭ и все остальное. Вот пытаюсь все это дело с колен поднять так сказать, потому и мучаюсь

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.03.2012 в 10:37:54

Pullo написал : ну отсутсвует и ладно,

не ладно. Надо пинать (а при необходимости и жёстко пи...ть) обслуживающую организацию Вот пример: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=158022

0
Аватар пользователя
Pullo

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

19.03.2012 в 10:42:56

обслуживающяя рганизация там я можно сказать))) Я в воинской части работаю, и поверьте менять в всю проводку в действующей части покрайней мере сразу нереально. У нас транс без масла уже почти год стоит, гарью воняет, все ни как не могу уговорить командира людей вызвать обслужить, дорого видити ли для него. Поэто му и пытаюсь потихоньку, по кабинетику, по этажику все в 3-х проводку переделывать, но чуствую такими темпами на это не один год уйдет

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.03.2012 в 11:03:05

Pullo написал : Поэто му и пытаюсь потихоньку, по кабинетику, по этажику

всё верно, только до окончания реконструкции оборудованием I класса защиты от поражения током (те, что с защитным контактом в вилке) пользоваться нельзя! Иначе трупы - на вашей совести.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.03.2012 в 11:18:07

Pullo написал : У нас транс без масла уже почти год стоит, гарью воняет,

:scare а 10кВ на пробьет на вторичку? трупов может быть очень много!

пс. я верно понял, что речь о тп 10кВ\0.4кВ ?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.03.2012 в 11:56:53

andrewkhv написал : речь о тп 10кВ\0.4кВ ?

может и 6/0,4 6 кВ - уже глухозаземлённая нейтраль - там ещё веселее при пробое...

0
Аватар пользователя
Pullo

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

19.03.2012 в 13:23:55

именно 6/0.4 я думю скачать ролик со взрывом транса и комбату показать? гляди одкмается:-)

0
Аватар пользователя
Pullo

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

19.03.2012 в 13:27:21

или фазу на корпус его компа кинуть может и согласиться узо закупить

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.03.2012 в 14:00:06

Pullo написал : или фазу на корпус его компа кинуть может и согласиться узо закупить

:nо:будут искать виновного и найдут.

Pullo написал : именно 6/0.4 я думю скачать ролик со взрывом транса и комбату показать? гляди одкмается:-)

лучше придти с распиской, что докладывал о состоянии электросетей, начальство в курсе и берёт на себя полную ответственность за причинение вреда здоровью и жизни по вышеуказанной причине - пусть подпишет!

0
Аватар пользователя
Pullo

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

19.03.2012 в 14:19:29

попробую сегодня

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.03.2012 в 10:57:22

vervoolf написал : Как выяснилось заземление играет большую роль в построении электрических схем внутри зданий! Предлагаю разместить в этой теме информацию по правилам и особенностям построения цепей защиты от нештатных ситуаций при эксплуталии энерго потребителей. Все у кого есть инфы по УЗО, ДИФ автоматам, контурам заземления кидать сюда!!!

По УЗО. Главное понимать принцип действия защитного отключения. Тогда можно представить, так сказать крутануть картинку в в целом, в голове.

Устройство защитного отключения (УЗО)

0
Аватар пользователя
Romskiy

Местный

Регистрация: 10.01.2012

Новосибирск

Сообщений: 193

29.03.2012 в 12:22:51

А подскажите такой вопрос - можно ли будет шину заземления , ту что идет по стене дома от заземлителя до ввода в дом на щиток, закрыть металлическим сайдингом?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.03.2012 в 13:24:20

Romskiy написал : можно ли

да, конечно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу