История закончилась. Приехали сервисмены. Рассказал им всю историю. Их ответы звучали точно так же как ваши ответы в данном форуме. Настоял на проверке давления газа. Подключили прибор к газовой автоматике (Honeywell) и выяснилось следующее. Давление в газопроводе в норме - около 200 мм.вод ст (даже выше положенного). Давление перед входом в горелку - в несколько раз ниже нормы - на уровне минимально возможного для данной горелки. Открутили заглушку, отрегулировали (при помощи отвертки) блок автоматики до уровня расхода газа 4 куба в час - крутили и смотрели на счетчик и на часы. Давление по их прибору на таком расходе оказалось равным давлению перед горелкой по паспортным данным. Сервисмены подтвердили, что горелка немодулируемая (TKG-2), да и в документации на нее из инета говорится - control metod - on/off . С их же слов - данная модель газовой автоматики расход менять не умеет. Случившееся их очень удивило. Они только слышали о случаях, когда оборудовангие с завода шло неотрегулированным, а в реале столкнулись с этим впервые. Вода в подаче системы отопления моментально стала горячее. Я доволен.