Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.11.2007 в 07:49:55

Здраствуйте! Проблема в следующем. Котел Olympia OLB-350G, 40 кВт, турбированная горелка, по паспорту должен есть около 4-х кубов газа в час на полной мощности. Вчера просидел около него час, включил на полную мощность и замерил расход. Оказалось, что не больше 2,1 куба. Пытаюсь найти ответ, где косяк? Мое предположение - маленькая площадь проходного сечения гофры, которой он подключен к газопроводу. Давление газа в системе нормальное. Есть еще мысли по этому поводу? Сейчас за бортом -10-15, котел справляется. А что будет при -30? Собираюсь ехать в сервис.

0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

10.11.2007 в 00:33:26

2AMA
никуда ехать не надо. Ваш котёл выключается ? если да то вот Вам и ответ. если нет то присмотритесь к пламени горелки. он меняется во времени, то больше то меньше :), опять ответ на Ваш вопрос.

далее в паспорте сказано что 4м3 это МАКСИМАЛЬНЫЙ разход газа на МАКСИСАЛЬНОЙ мощности ГОРЕЛКИ, тоесть если горелка будет гореть на максимальной мощности ВСЁ ВРЕМЯ то должна съесть газа НЕ БОЛЕЕ 4 м3 в час.

приведу пример. у меня котёл 24 кВт, площадь отопления 67м2, по паспорту горелка ест 2.3м3 в час, В СУТКИ у меня идёт 7-9 м3, на улице 0 :)

то что Вы повернули ругулятор мощности на "полную катшку", это обозначает что Вы подняли Т воды на выходе котла на максимум, обычно ето 87грд, и не более. тоесть Вы не включли постоянно горелку на максимальну мощность горения.

так что всё у Вас нормально.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

10.11.2007 в 22:08:18

На 40 квт. ввод газа должен быть минимум 3/4", а лучше 1". Но реально нужны ли Вам 40 квт. У меня дом 300 кв.м. отапливаемых, так в котле 28 Квт пришлось скрутить мощность на минимум, чтобы постоянно не тактовал. Реально потребляет меньше 1 куб./м. в час, что соответствует мощности 8-10 квт. На улице -5 в доме 23.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.11.2007 в 06:50:43

Я провел у котла час не просто так. Конечно же горелка не выключалась, а газа котел съел 2,1 куба. Отсюда и возник вопрос.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.11.2007 в 06:52:22

Кстати, в доме топится 360 квадратов. У нас на урале ночные температуры сейчас до -18, днем -10.

0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

12.11.2007 в 14:25:42

AMA написал : Я провел у котла час не просто так. Конечно же горелка не выключалась, а газа котел съел 2,1 куба. Отсюда и возник вопрос.

как я говорил в паспорте указано масимальное потребление на максимальной мощности ГОРЕЛКИ, Ваша горелка просто не выходила на максимальную мощность.

AMA написал : Кстати, в доме топится 360 квадратов. У нас на урале ночные температуры сейчас до -18, днем -10.

если дом хорошо утеплён то теплопотери могут быть вплоть до 18кВт, отсюда тоже меньший расход.
короче если котёл справляется с поставлееной задачей то у Вас всё прекрастно.

чтобы выяснить есть ли запас по отоплению, нужно посмотреть на Т теплоносителя при которой в доме комфортная температура, если сейчас у Вас Т теплоносителя едак грд 55-65 то всё нормально, и при уличных -40 Вы просто поднимете Т теплоносителя до 75-85грд.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.11.2007 в 15:41:30

В паспорте котла указано, что рабочее давление 200 мм.вод.ст, у нас по стандарту в газовой трубе, насколько мне известно - 130. Может причина в этом?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.11.2007 в 15:50:25

На самом деле верится с трудом, что в этом котле мощность модулируется еще и горелкой, а не только включением-выключением подачи газа при помощи газовой автоматики.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

18.11.2007 в 00:18:28

Вот что я нашел поиском по котлам Olympia. "Котёл имеет модулированную горелку (котёл автоматически запускается при открытии крана горячей воды и выдает нужную мощность, в соответствии с её расходом), циркуляционный насос. " Похоже, что там стоит модулированная горелка. Да и максимальных расход на разных сайтах разится от 3.4 до 3.8 куб./час.

0
RE:MONTER
RE:MONTER
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Мариуполь

Сообщений: 481

18.11.2007 в 20:39:19

AMA написал : Есть еще мысли по этому поводу?

Вы сами ответили на свой вопрос

AMA написал : В паспорте котла указано, что рабочее давление 200 мм.вод.ст, у нас по стандарту в газовой трубе, насколько мне известно - 130. Может причина в этом?

Именно в этом. Почитайте в инструкции к котлу, какой газ там написан? LNG? так это сжиженный природный газ. Низшая теплота сгорания природного газа регламентируется ГОСТ 5542 (Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия) и должна составлять НЕ МЕНЕЕ 31,8 МДж/м3 (а если повезет, может достигать и 40 МДж/м3!!!). При этом давление газа должно быть в пределах 1274Па+/-100Па. Расход газа и максимальная мощность котла зависят от этих параметров. А Вы, по всей видимости, подключили котел, отрегулированный на другой тип газа с другим давлением, да еще и трубой малого сечения

AMA написал : маленькая площадь проходного сечения гофры, которой он подключен к газопроводу

пытаетесь соответствовать паспортным данным по расходу :)

AMA написал : Давление газа в системе нормальное

А какое ИМЕННО значение давления в сети? Ну и еще один момент. Судя по описанию на http://www.uec-korea.ru/Kotly_napol_gas.htm , Ваш котел является полностью автоматизированным устройством. Т.е. он сам решает, сколько топлива ему расходовать (проверьте, есть ли в котле функция модуляции пламени). И чтобы сжечь максимум топлива, нужно отвести от котла эти самые 40,7 кВт мощности. А это трудно сделать в теплом помещении.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

18.11.2007 в 23:10:54

RE:MONTER написал : И чтобы сжечь максимум топлива, нужно отвести от котла эти самые 40,7 кВт мощности. А это трудно сделать в теплом помещении

....неоспоримо! Максимальный расход газа у такого типа котлов наблюдается при первом пуске после закачки (замены) теплоносителя в системе, ну когда вода совсем холодная. На то она и модулируемая горелка, что б лишний газ не сжигать. 2AMA ..эт Вам не АГВ какой нить! :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу