gzhora
Вентиль бы на этот байпас между стояками...
16.11.2007 в 12:56:04
gzhora
Вентиль бы на этот байпас между стояками...
16.11.2007 в 13:04:28
ВТБ! написал : Вентиль бы на этот байпас между стояками...
Наверху? Дак он там есть, я откручиваю спускник, прикрачиваю к крану шланг, и открываю его и спускаю воду так.
16.11.2007 в 16:49:52
gzhora
Да нет, другой - чтобы перекрыть его и превратить русскую двухтрубную в настоящую.
20.11.2007 в 12:12:08
ВТБ! написал : Да нет, другой - чтобы перекрыть его и превратить русскую двухтрубную в настоящую.
А байпасов у нас нет вообще. У нас есть стояк подачи, и стояк обратки. С подачи , через радиатор, уходит в обратку.
На выходных вставил кран, почередно спускал воду из обратки и опдачи, дак в обратке давление такое же как и на подаче. Батарея стала горячей опять, как надолго, не знаю. И В теплоузле дома манометры одинаковое показывают - на подаче и на обратке.
20.11.2007 в 12:31:00
gzhora написал : А байпасов у нас нет вообще
Есть - на чердаке, где стояки соединены между собой, потому и давление одинаковое.
20.11.2007 в 16:52:46
ВТБ! написал : на чердаке
Они на 10 этаже между собой и соединены. А чердака нет. Дак а это правильно, что давление одинаковое?
20.11.2007 в 17:06:56
gzhora написал : это правильно, что давление одинаковое?
В нормальной двухтрубной системе давление в стояках подачи и обратки (на одной высоте) должны различаться существенно. Шунта или нет, или он очень существенно ограничивает расход.
Они на 10 этаже между собой и соединены.
И так все стояки в доме?
20.11.2007 в 22:54:46
ВТБ! написал : И так все стояки в доме?
Да. Если я правильно понимаю, русская двухтрубка это : верхняя труба в радиатор - от стояка подачи(горячий), нижняя - в стояк обратки(теплый). У входа в радиатор на верхней - клапан данфос, на нижней -шаровый кран. Байпаса нет. Или я что-то путаю?
21.11.2007 в 10:25:44
gzhora
Русская двухтрубка, это когда давление в стояках практически одинаковое: дельта мала до невозможности, а в некоторых особо экзотических случаях даже бывает отрицательной (на отдельных этажах).
В нормальной двухтрубной системе разность давлений между подачей и обраткой положительная, значимая (метры водяного давления, а не сантиметры), стабильная. В многоквартирном доме этого можно добиться установкой счётчиков на каждую квартиру либо выносом стояков отопления за пределы квартир. Изредка - особо жёстким контролем ТСЖ.