2RE:MONTER Я тут тему октрывал по поводу свежезамененной батареи. У наших сантехников религия такая, они биметалл подключают с нижней раздачей, а потом проявляют героизм в деле "продавливания батареи". Вариант с пропилом байпаса и вваркой туда пластинки они сами предлагали!!! Забесплатно. А вот вариант с тем, чтобы переподключить радиатор с подачей вверх они реализовали с большим недовольством и за деньги...

0
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

20.11.2007 в 10:05:45

2dmvt1
Вот на все мои жалобы они и реагируют обещанием стравить воздух. Но у нас раздача нижняя, и с воздухом проблем не бывает... Повторяю жалобу через неделю, удивлённый ответ: "а неужели не помогло?". В нашем подъезде штук 15 стояков, в подвале они выходят из одной трубы, на чердаке собираются, с правильными уклонами и воздухосборниками, и по толстой трубе опускаются в подвал... ЦТП у нас "умный", т-ра теплоносителя зависит от уличной т-ры. Когда было где-то -8, на подаче в дом было +60, на общей обратке +38. У меня, на предпоследнем этаже, самый горячий стояк был +39, а тот, по поводу которого я жалуюсь +27.