здравствуйте. прошу вас помоч со следующей проблемой. на даче имеется газовый котел КС-ГВС-12,5Д с обьединеным дымоходом-воздухозабором выведенным скозь стену непосредственно на улицу(никаких труб не предусмотрено). при определенном направлении ветра переодически гаснет горелка и котел останавливается. подскажите как избавиться от этого косяка. извините если мой вопрос дублирует сообщение оставленное ранее кем либо, в таком случае прошу дать ссылку на более ранние материалы по моей теме. спасибо.
Сделать дымоход в соответствии с рекомендациями производителя котла. Как минимум, поставить угол и небольшой вертикальный фрагмент, чтобы не получалось ситуации, когда ветер дует прямо в дымоход.
спасибо. но дело в том что у дымоходном отсеке скапливается вода и замерзает, следовательно ее сливать надо, куда и как непонятно, дымоотвод и воздухозабор обьеденены в одном коробе просто разделены горизонтальной перегородкой, причем дымоотвод выше.
Тогда только замена коаксиала на две трубы по 80 мм (одна выхоп, вторая забор воздуха). Для этого есть штатные переходники. Тема широко известная, проблемы в коаксиале возникают уже после -20.