здравствуйте. прошу вас помоч со следующей проблемой. на даче имеется газовый котел КС-ГВС-12,5Д с обьединеным дымоходом-воздухозабором выведенным скозь стену непосредственно на улицу(никаких труб не предусмотрено). при определенном направлении ветра переодически гаснет горелка и котел останавливается. подскажите как избавиться от этого косяка. извините если мой вопрос дублирует сообщение оставленное ранее кем либо, в таком случае прошу дать ссылку на более ранние материалы по моей теме. спасибо.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

19.11.2007 в 17:54:00

Сделать дымоход в соответствии с рекомендациями производителя котла. Как минимум, поставить угол и небольшой вертикальный фрагмент, чтобы не получалось ситуации, когда ветер дует прямо в дымоход.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.11.2007 в 12:05:27

спасибо. но дело в том что у дымоходном отсеке скапливается вода и замерзает, следовательно ее сливать надо, куда и как непонятно, дымоотвод и воздухозабор обьеденены в одном коробе просто разделены горизонтальной перегородкой, причем дымоотвод выше.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

20.11.2007 в 16:45:49

Тогда только замена коаксиала на две трубы по 80 мм (одна выхоп, вторая забор воздуха). Для этого есть штатные переходники. Тема широко известная, проблемы в коаксиале возникают уже после -20.