29.12.2007 в 00:44:40
Novik написал : Лампочки могу менять даже с применением грузоподъемных механизмов )))))
Ни фига! Тут уже нужен допуск к высотным работам. :)
30.12.2007 в 21:49:45
Да причем здесь фентези??
Все на самом деле было (особенно последнее)
Ведь мення же потом просили пассатижами выкручивать из патрона цоколь взорвавшейся лампочки (в туалете).
Я думаю тому кто это сделал смешного было мало.
30.12.2007 в 23:34:34
azus6 написал : 3.Сын знакомых сидя на унитазе развлекался с водяным пистолетом.Набрал в него воды из бачка и выстрелил в ламполчку. Лампочка взорвалась так,что вышибло дверь туалета.
Дверь скорее все-таки вышиб испугавшийся мальчик, а не взрыв лампочки :)
03.01.2008 в 21:41:34
Был случай,полез мужичок лампочку менять,выключил свет выкрутил старую и тут его качнуло ну и схватился второй рукой(первая в патроне) за стояк отопления ,в итоге похоронили.
03.01.2008 в 21:45:21
Такив случаев много. И причина у них ---описана в названии темы---выключатель отключает ноль,а не фазу.
Так что ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ!!!!! И если сделано неправильно ----ИСПРАВЬТЕ!!!!
ИНАЧЕ БУДЕТ ПОЗДНО!!!
04.01.2008 в 08:40:31
azus6 написал : И причина у них ---описана в названии темы---выключатель отключает ноль,а не фазу.
Нет, не описана. Надо автомат выключатьь.
17.06.2008 в 20:18:00
А почему при всем при этом не особо принято в проектах на освещение УО ставить?
В.Р.
17.06.2008 в 20:26:51
Чтобы при случайном срабатывании УЗО не оказаться в темноте.
17.06.2008 в 20:30:07
varem написал : А почему при всем при этом не особо принято в проектах на освещение УЗО ставить?
На это нет жёстких требований. Есть желание - можете ставить.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.06.2008 в 20:31:20
А при случайном срабатывании автомата?
а при случайном срабатывании пожарного УЗО на лестничной клетке?
а что УЗО часто случайно срабатывают?
как то у Вас не убедительный довод вышел ИМХО......
В.Р,
17.06.2008 в 20:32:45
sergey_sav написал : На это нет жёстких требований. Есть желание - можете ставить.
Так и на комнатные розетки требований нет, однако в известных мне проектах на них УЗО рисовали, а на свет - нигде, если специально не попросишь......
В.Р.
17.06.2008 в 20:40:43
varem написал : Так и на комнатные розетки требований нет
СП31-110-2003 А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.06.2008 в 20:41:58
Очень просто. В соединения светильников все же меньше лазят (особенно маленькие дети) .
Да и сложно,стоя посреди комнаты схватиться одновременно за фазу (опять выключатель рвет ноль ) и за трубу отопления.
А вообще, по ПУЭ полагается в помещениях с повыщенной опасностью (например в ванной, в душевой) применять светильники закрытого типа, конструкция которых исключает возможности доступа к токоведущим частям без спец.приспособлений.
Этим требованиям удовлетворяют стоящие у всех в ванной ПУН-60(100) или БУН-60(100)
17.06.2008 в 21:08:57
2varem
ПУЭ-7 написал : 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. 7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.06.2008 в 21:39:55
Для особо сырых помещений ,с низкими потолками при размещении светильника на потолке
должны применяться светильники ПГТ 100 (Потолочный пылебрызгонепроницаемый) и ПСХ75 (плафон сельско-хозяйственный). Мощности ламп соответственно---100 и 75 ватт.
Светильники выпускаются в различных вариантах исполнения: с матовым, молочным и прозрачным рифленым стеклом.
Я тоже этим правилом ПУЭ пренебрегал, пока в ванной не выгорел патрон лампочки--ПОЛНОСТЬЮ. от влаги . Карболит рассыпался. Всего 2 года лампочка проработала.
Поставил светильник ПУН-100 ---уже 8 лет прошло.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу