Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

28.11.2007 в 11:25:48

2VI
так мы немного запутались. :) давайте немного проясним ситуацию.

у Вас:

  • в комнате_1 проходит две трубы, подача и обратка, так? и радиатор хотят подключать только к подаче, так?. если все ответы "ДА", то тогда Вам скорее всегонадо будет подключить по варианту 2, только обратите внимание на направление потока в трубе к которой будете подключать радиатор, а то могут подключить к любой как к подаче так и к обратке !!! иначе как правильно сказал BV, опасения в 5-ом посте могут подтвердится.
  • в комнате_2 и кухне по одной трубе, и ети трубы на тех этаже соеденены, так? тоесть по комнате_2 труба поднимается а по кухне она опускается (или наоборот)? тут сложнее, из-за пресловутой ответственности. можно подключить как по варианту 1 так и по варианту 2 (опять же с учётом напрвления движения воды по трубе), смотрите чтобы на Вас не поввесили ответственность (в этом вопросе я не силён, потому прислушайтесь к другим более опытным форумчанам).

теперь по диаметру труб. если стояки 3/4" то:

  • при варианте 1, можно подключить и 1/2, НО лучше 3/4 + терморегулирующий кран.
  • при варианте 2, подвод к самой батарее ТОЛЬКО 3/4, а вот байпас уже 1/2
  • при варианте 3, см. вариант 2 :)

не забудте про запорную арматуру (два шаровых крана) на отводах для кажного радиатора, и регулирующую (обычный регулирующий кран, термоголовку ставить ненадо) для регулировки Т в Вашей конкретной батарее.

0
VI
VI
Новичок

Регистрация: 05.04.2007

Москва

Сообщений: 27

28.11.2007 в 13:07:14

2 Maks2002 Вот схемы

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу