28.11.2007 в 01:25:05
Мне кажется, что в этом случае подвела и закипевшая колонка и качество трубы. Что бы нормальную трубу так по шву разворотило, думаю атмосфер 20- 30 надо подать
28.11.2007 в 09:43:56
Давление воды в колонке - как в водопроводе (2-8 атм). При выключении - радиатор отдает накопленное тепло + газ не моментально закрывается. Итог: резкое повышение температуры далеко за 100 градусов (потому как под давлением) - ни один металлопластик, рассчитаныый на max 95 градусов, не выдержит. И 20 см металла не помогут - только метр-полтора если.......
28.11.2007 в 10:13:15
BV написал : Если я правильно вспомнил - похоже что есть правила колонки подключать только металлической трубой, или какая-то часть рядом с колонкой должна быть металлической, а дальше можно пластик....
Совершенно верно,и это же относится к мощным проточникам. У штибеля на 12кВт,по инструкции,должны быть металлические трубы не менее метра,дальше можно пластик гнать.
28.11.2007 в 11:42:21
2Pavel_SPB
для колонки не обязательно резкое открытие и закрытие кранов, скорее наоборот плохо, так как возникают не нужные напряжения в редукторе (мембране), или датчике протока, и наконец в многочисленых соединениях внутри колонки.
28.11.2007 в 14:31:59
ну конечно, резко до известного предела, просто если воду открывать совсем медленно, то газ может не зажечься сразу и некоторое его количество накопится под колпаком, тогда при воспламенении он "бумкнет", это неприятно, но не смертельно. Аналогичный эффект бывает при засоре сопла фитиля, легко прочищается проволочкой. А еще надо следить за редуктором внутри колонки и периодически менять резиновую прокладку, при ее износе тоже всякие внешние нарушения проявляются. Смесители однорычажные у меня стоят и нормально работают, не думаю, что проблема от них. Один -на кухне, метрах в 6 от колонки, она в ванной, при включении горячей воды на кухне колонка срабатывала нормально. Самое опасное, это когда при выключении воды газ гаснет не сразу, тогда приходится сначала выключать газ вручную, а потом уж воду.Тонкий организм эти колонки...
28.11.2007 в 14:59:51
2Lili07
как тоже пожизненый пользователь колонок. и двухконтурных котлов. скажу. что для современной колонки это не нормально гореть после прекращения водоразбора.
скажу даже более, что при прекращении водоразбора, даже старые советские колонки (тоесть те у которых ещё нормально работал редуктор) выключались максимум с 1-секундной задержкой, и при последующем включении (через 2-5 сек), вода кипятком не шла.
автору. Опишите как работает колонка.
28.11.2007 в 15:37:02
Еще как шел кипяток на совковых колонках. Это на Аристонах да Индезитах есть задержка на розжиг специально против выброса кипятка. А задержка с погасанием пламени это плохой симптом. Если гаснет в течении 1 сек, то это нормально, а если больше, то это, скорей всего, признак закисания штока управления газовым клапаном. Болеют этим и наши и импортные колонки от грязной воды. Чинится разборкой сантехнической части и смазкой штока консистентной смазкой не боящейся воды (любая жировая смазка). ГАЗВУЮ ЧАСТЬ НЕ ТРОГАТЬ.
28.11.2007 в 15:39:02
Согласна полностью, это не только не норма, а просто-таки самый опасный сигнал о неисправности колонки, просто если вы выключаете воду и вдруг видите, что -о,ужас!-газ продолжает гореть, его - газ надо немедленно выключить и с колонкой разобраться, лучше руками газовщика. А перед импортными колонками фильтры нужны хорошие, а то в нашей воде чего только нет...
28.11.2007 в 16:31:35
поставьте редуктор давления до колонки
28.11.2007 в 19:17:36
Не знаю как в колонках "маде ин РФ" а в "сеунье дюваль" и их чешских клонах стоит гидравлический клапан, который прекращает подачу газа на основную горелку при отсутствии циркуляции воды в теплообменнике.
SergeyE написал : поставьте редуктор давления до колонки
скорее всего так, похоже на гидроудар и продавливание клапана. Еще есть с датчиками защиты от закипания. И лучше уж труба, чем взорвался бы теплообменник. Меняйте колонку, третий раз может так не повезти.
28.11.2007 в 22:49:46
Скорее всего заклинивает периодически автоматика колонки.При выходе с колонки надо для успокоения поставить предохранительный клапан на 3.5 бар и минимум 1 метр медной или нерж.трубы,тоисть ,,зарадиаторить" погасить температуру на выходе.
28.11.2007 в 23:04:40
Да не надо менять колонку. Работы на час, да и знаний сильно специальных не требуется. Минимум сантехнических навыков и аккуратность. А вот метр металла или меди поставить имеет смысл. МП это г-но по своей сути. У меня стоит медь и 12 лет никаких проблем.
28.11.2007 в 23:54:20
Всем спасибо за советы.
Днем работал вне зоны действия интернета, поэтому сейчас отвечаю коротко.
До сорока лет жил думая, что горелка не может гореть при закрытом кране. Увы, в разделе 9 "Возможные неисправности и методы их устранения" руководства по эксплуатации написано, что вероятной причиной горения горелки после закрывания крана горячей воды является заклинивание рычага водогазового блока. При этой неисправности рекомендуется вызвать службу газового хозяйства для замены водогазового блока.
Сам я туда, конечно же, не полезу. Служба приняла заявку на следующую неделю. Надеюсь, что доживем...
В нашей колонке никогда небыло брызг или пара при открытии кранов ни после розига, не после "стояния на фитиле". В первые несколько секунд скачек температуры до 55С (термопарой мерил) ну может быть совсем иногда до 60-65С.
Смесители Грое классической конструкции с двумя кранбуксами и не керамическими прокладками.
Был ли скачек давления перед тем как труба лопнула только Богу известно... но в других то местах все целое. А сама колонка в понедельник эксплуатировалась как всегда: утром розжиг --> работа/фитиль 6-7 раз --> гашение; вечером розжиг --> работа/фитиль 7-10 раз --> гашение.
Про медь от колонки до кранов я уже решение принял, остальное менять... этож сколько переделывать.
29.11.2007 в 00:45:39
Палецкий написал : С чем это вязано, если не секрет?
Видимо, чтобы не допустить перегрева при аномальной работе колонки как в рассматриваемом случае. У металла маленькая теплоёмкость и в случае выброса в магистраль перегретой воды часть тепла он возьмёт на себя.
29.11.2007 в 01:22:05
проблемнет написал : часть тепла он возьмёт на себя.
я понял, спасиб