Kamikaze написал : 2dimmmm80 Не надо отвлекать гуру по таким пустякам
Нужно соединить:
- три "земляных" (ж/з) провода: от щитка, к люстре и к галогенкам.
- три нулевых (голубых) провода: от щитка, к люстре и к галогенкам.
- фазу от щитка соединить с одной из жил провода к выключателю (принято со средней, если провод плоский, иначе - с коричневой или красной). Второй провод от выключателя соединить с оставшейся жилой провода к люстре (это будет фаза с выключателя на люстру), третий провод от выключателя соединить с оставшейся жилой провода к галогенкам (это будет фаза на галогенки). Жилы провода к выключателю, если имеют спец маркировку (корич., голубой, ж/з) - перемаркировать, например, цветной изолентой. Фаза от щитка - красная, два других - лишь бы не голубой (синий) или ж/з.
К выключателю присоединить на "вход" - фазу из распайки (красный), на выходы - два других провода. При ином подключении получится: первая клавиша включает галогенки, вторая - люстру, но только если включены галогенки. Или наоборот. __________________ Добра!
Супер понятно, спасибо!!!!!!!!!!! Тут еще вопросик назрел. Строители сделали разетку там где должен быть выключатель. кинут трехжильный провод 3х2.5. Можно ли без штробления переделать разетку в выключатель? Я думаю так: кабель идет по потолку, сделать его разрыв, завести оба конца в распаячную коробку и там все подключить, Правильно ли? И можно ли соединять провод 3x2/5 с 3x1/5 ?