dimmmm80 написал : 50 амперник и провод 3х6, тут я ничего поменять не могу

Можно поставить автомат 40А в квартирном щите - от перегрузки линию можно защитить с любой стороны. Уточните, ввод выполнен трёхжильным кабелем или тремя одножильными проводами? Если кабель, то в трубе или замоноличен?

0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

19.12.2007 в 16:35:11

ВТБ! написал : Номинальная мощность указана? Или номинал предохранителя?

Пока не знаю, ванна в субботу приедет. Но вроде кушает гидромассаж немного.

ВТБ! написал : Можно поставить автомат 40А в квартирном щите - от перегрузки линию можно защитить с любой стороны. Уточните, ввод выполнен трёхжильным кабелем или тремя одножильными проводами? Если кабель, то в трубе или замоноличен?

Автомат уже некуда ставить((( Места не хватит. А чем 50 амперник плох в коридорном щитке? Ввод 3 одножильных провода кажется в гофре. Надо уточнить. То что в гофре стопроцентов.

0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

19.12.2007 в 16:48:56

ВТБ! написал : Номинальная мощность указана? Или номинал предохранителя?

Вот инфа по ванне: MASTER HM - относится к классу гидромассажных систем. Оснащается помпой мощностью 0,8кВт.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25010

19.12.2007 в 16:49:43

dimmmm80 написал : кушает гидромассаж немного

Почему бы не уменьшить номинал этого автомата до 10А или 6А?

3 одножильных провода кажется в гофре

42А длительной нагрузки. А автомат 50А.

dimmmm80 написал : Автомат уже некуда ставить

Второй щиток. :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25010

19.12.2007 в 16:50:52

dimmmm80 написал : 0,8кВт

6-10А вполне пойдёт.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.12.2007 в 16:55:41

dimmmm80 написал : Неужели у УЗО такая широкая дырка, что туда войдет фаза 3х6 сложенная вдвое?

Может и от УЗО зависит, но обычно входит. Только не 3х6, а 1х6 ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.12.2007 в 16:59:35

ВТБ! написал : 42А

Точнее, 46А (РЕ не в счет).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25010

19.12.2007 в 17:07:05

Угу, промазал.

0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

19.12.2007 в 17:21:42

ВТБ! написал : Почему бы не уменьшить номинал этого автомата до 10А или 6А?

Ставлю значит туда 10А автомат.

Посмотрю еще раз автомат и сечение провода на вводе. Не могли же местные электрики накосячить. Вроде продвинутые чуваки, с ноутбуками что то делали у коридорного щитка. Тоесть если провод 3х6 то автомат вводной должен на 40ампер. Задам им провокационный вопрос, если там 50а стоит и сечение 3х6)))

0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

19.12.2007 в 17:25:35

Вот подправил схему с учетом замечаний. Что там еще не так? Гляньте пожалуйста уважаемые Гуру).

И все таки каким образом мне правильно завести вводную фазу в два Узо и один автомат?

0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

19.12.2007 в 17:26:55

Вот схемка)))