15.04.2011 в 15:26:01
haramamburu спасибо, что и требовалось выяснить
02.07.2011 в 14:57:30
Доброго времени суток всем. Подскажите,возможно ли ввод для розеток(NYM 3*4) слелать в той же трубе (пластиковая d~25мм-28мм)в которой идут три провода на плиту(ал 4мм2) я к тому не будет грется чего-либо в трубе? спасибо...
02.07.2011 в 15:59:14
no_found написал : ,возможно ли ввод для розеток(NYM 3*4) слелать в той же трубе (пластиковая d~25мм-28мм)в которой идут три провода на плиту(ал 4мм2)
Для розеток используется кабель не более 3х2,5, а коли решили модернизировать электросеть, то на плиту прокладывайте медь 3х6,0.
no_found написал : не будет грется чего-либо в трубе?
Если защита будет соответствовать сечениям, то не будет. Для вашего алюминия на плиту защита должна быть не более 20А.
02.07.2011 в 17:05:01
avmal я понял,спасибо. да,вот я только про разетки думал...3*4 до квартиры, а по квартире 3*2,5 на группы... а если кинуть от этажа до квартиры кабель,а от кватирного щитка на плиту и на розетки,то какой брать сечением кабель,чтоб от этажа до кв? 10мм2? и если 10мм2,то какой марки? чтоб по трубе легче протянуть..
02.07.2011 в 17:37:56
no_found написал : я только про разетки думал...3*4 до квартиры, а по квартире 3*2,5 на группы...
Если только 3х4,0 до квартиры, щиток с групповыми автоматами, а по квартире 3х2,5 на группы ...
no_found написал : 10мм2?
Да.
no_found написал : какой марки? чтоб по трубе легче протянуть.
Труба стальная, чугунная, полиэтиленовая, канализационная, ПВХ, ... просто духовой музыкальный инструмент? Неужели сразу тяжело назвать вещи своими именами?
02.07.2011 в 17:39:04
труба пвх
02.07.2011 в 17:45:02
no_found написал : труба пвх
Как ни парадоксально, но именно такой насыщенный подробностями ответ я и ожидал ... Труба прямая или есть повороты с сочленениями?
02.07.2011 в 17:51:50
труба прямая под стяжкой до этажного щитка ~ 3м.Больше всего смущает выход из трубы,именно как кабель напрвить под 90° чтоб из под пола в щиток(если 10мм2,не удобно). У пола под щитком есть, тех.окошко в котором видно все кабеля идущих в квартиры.
02.07.2011 в 19:05:29
no_found написал : труба прямая под стяжкой до этажного щитка ~ 3м.Больше всего смущает выход из трубы,именно как кабель напрвить под 90° чтоб из под пола в щиток(если 10мм2,не удобно).
Протащите три провода ПВ-3 10,0 соответствующих расцветок, а после выхода и до входа в трубу заключите их в ПВХ-гофру 25мм. Только жилы надо будет опрессовывать наконечниками. Можно и ПВ-1 10,0 ( тут наверняка и 20мм гофра пойдёт ) без опрессовки.
03.10.2011 в 11:17:51
Добрый день.
Нарисовал блок-схему по электрике
Покритикуйте?
05.10.2011 в 17:10:55
Я не электрик и сам читаю, пытаюсь разобраться во всем этом. Но, кажется, у вас номиналы УЗО занижены:
Номинал УЗО д.б. не меньше номинала вышестоящего автомата или суммы номиналов нижестоящих автоматов (не меньше меньшего из этих значений), лучше на ступень выше ("запас прочности")
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу