По моему, это из разряда чернил для седьмого класса. Разрывать надо оба провода, т.к. появление на нуле фазы в нашей стране большой редкостью не является. А чем разрывать, по большому счету, особой разницы нет.
03.12.2007 в 00:42:39
По моему, это из разряда чернил для седьмого класса. Разрывать надо оба провода, т.к. появление на нуле фазы в нашей стране большой редкостью не является. А чем разрывать, по большому счету, особой разницы нет.
03.12.2007 в 07:24:52
Ptax написал : 1p+n лучше тем, что не уменьшает выделенную мощность на величину входящего тока заземлителя.
Коммутация PEN запрещена.
03.12.2007 в 08:48:26
ВТБ! написал : 1P+N тоже неплохо, если электрик фазу с нулём не перепутает
dmvt1 написал : Разрывать надо оба провода, т.к. появление на нуле фазы в нашей стране большой редкостью не является.
ВТБ! написал : Коммутация PEN запрещена.
Наблюдается "небольшой" парадокс: если на ВЛ вместо ноля появится фаза, двухполюсным автоматом отключаем питание оборудования, а по PEN на PE заземляющие контакты розеток приходит фаза?:confused:
03.12.2007 в 09:18:10
ppkvin написал : если на ВЛ вместо ноля появится фаза
Обрыв PEN и перехлёст фазы с нулём после обрыва?
03.12.2007 в 09:41:00
ВТБ! написал : Обрыв PEN и перехлёст фазы с нулём после обрыва?
Ну пускай так (возможны варианты с перепутыванием, утечкой и т.д.), неважно по какой причине.
03.12.2007 в 09:45:45
ppkvin
ВЛИ - если и оборвёт, то все жилы разом. И регулярные повторные заземления.
Иначе ТТ - и мы "в танке".
03.12.2007 в 14:35:38
ВТБ! написал : Иначе ТТ - и мы "в танке".
Я к этому и веду. Жизненные ситуации такие бывают... никакое ПУЭ не учтёт. Кроме того, в "танк" проще завести аварийное питание от генератора. И еще в "танке" хорошо отопительному котлу - современному...:)
17.12.2007 в 21:43:31
Думаю меня поддержат:) ИТОГО???
17.12.2007 в 23:02:50
alsergo написал : Автомат на ввод - 1p+N или 2p?
alsergo написал : какой оптимальнее?
На вопрос пока никто так и не ответил. А вариантов не так уж много, вернее три. Может кто-то не посчитает за труд и даст исчерпывающий ответ.
17.12.2007 в 23:24:22
2p
17.12.2007 в 23:29:29
Неофит2 написал : А вариантов не так уж много, вернее три.
Я насчитал два - 2Р и 1Р+N. Если вы используете автоматы Легран, то при дефиците места в щитке себя окупит 1Р+N - он занимает один модуль. Если места в щитке полно, то приходите в магазин и смотрите на цены - тендер выигрывает автомат с минимальной ценой. То же самое и при использовании автоматов других производителей, где оба автомата занимают 2 модуля.