AlexP M3 написал : может на кухню одну линию бросить кабелем 3*6, вдруг с газовым духовым шкафом что-нибудь не получится, а так можно будет электрический поставить. Т.к. это на всякий случай, розетку хотелось бы пока оставить обычную, как и везде.

А для электрического духового шкафа и нужна самая обычная розетка на 16А с самым обычным проводом или кабелем 3х2,5. С увеличением сечений не мудрите.

AlexP M3 написал : Скажите, а, вообще, реально этот кабель от этажного щитка протащить внутри плит, как положено и как это делается при строительстве. Дом панельный.

Кто ж вам скажет, если сам в вашей квартире проводку при строительстве не прокладывал?

0
AlexP M3
AlexP M3
Новичок

Регистрация: 06.12.2007

Волгоград

Сообщений: 48

19.12.2007 в 16:24:46

avmal написал : А для электрического духового шкафа и нужна самая обычная розетка на 16А с самым обычным проводом или кабелем 3х2,5. С увеличением сечений не мудрите.

Спасибо!!! А то я точно намудрил бы.

0
AlexP M3
AlexP M3
Новичок

Регистрация: 06.12.2007

Волгоград

Сообщений: 48

24.12.2007 в 09:43:58

Люди! Может кто поможет? Сейчас обдумываю сборку щитка. Хочется все сделать максимально красиво (насколько мои руки позволят). Столкнулся с такой ПРОБЛЕМОЙ. Нужны некоторые детали Legrand, но у нас ни один ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР не возит их даже на заказ, в лучшем случае только упаковками, но мне столько не надо. В различные интернет-магазины тоже обращался, но что-то ни ответа, ни привета. Может сумма незначительна. Надо все LEGRAND:

  • 1 шт. двухполюсная гребенка на 6 модулей, подключаемая сверху (код 04938). По каталогу она идет уже с боковыми заглушками.
  • 12 шт. боковых заглушек для однополюсных гребенок (код 04989).
  • 4 шт. вводные клемы для однополюсных гребенок (код 04905).

    Может кто-то из форумчан торгует этим, или просто может посодействовать, не откажите в помощи.

0
AlexP M3
AlexP M3
Новичок

Регистрация: 06.12.2007

Волгоград

Сообщений: 48

24.12.2007 в 16:17:46

Что никто не может помочь провинциалу?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.12.2007 в 16:37:14

Сами не местные :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

30.12.2007 в 20:38:24

AlexP M3 написал : Надо все LEGRAND:

  • 1 шт. двухполюсная гребенка на 6 модулей, подключаемая сверху (код 04938). По каталогу она идет уже с боковыми заглушками

AlexP M3 написал : 4 шт. вводные клемы для однополюсных гребенок (код 04905).

а то-же из шнайдера не подойдёт? их же видно не будет!

0
abc
abc
Местный

Регистрация: 15.07.2007

Москва

Сообщений: 500

07.01.2008 в 23:17:22

1.Узо на мокрую линию не менее 30 мА,иначе будет выбивать по 100 раз в день. 2.Холодильник отдельная линия,подключаемая между УЗО и счетчиком. 3.Предусмотреть аварийное освещение,подключаемое между УЗО и счетчиком. 4.Считаю,что в данном случае достаточно двух УЗО.Один на мокрую линию,другой общий типа 40А-63А,100мА. Если возьмете ИЭК с сертификатами,не хило сэкономите..... P/S/ Все имхо....

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.01.2008 в 00:18:32

abc написал : Узо на мокрую линию не менее 30 мА,иначе будет выбивать по 100 раз в день.

Вообще-то такую линию выкидывать надо и задуматься о своем здоровье и близких.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

08.01.2008 в 00:42:39

avmal написал : Вообще-то такую линию выкидывать надо и задуматься о своем здоровье и близких.

Ненадо так излишне категорично.

И вообще то я уже давно говорил, разберитесь хорошенько с номиналами УЗО, что как и почему. Задайте себе вопрос, зачем существют УЗО на 30 и более мА, почему не ограничится одним УЗО на 10 мА, мол пусть все электрооборудование подгоняют под этот стандарт утечки? А может есть потребность в УЗО на 1мА??

У Вас взгляд таков, наиболее уязвимые линии в плане утечки должны защищаться наиболее чуствительным УЗО..., но это нелогично и неправильно, все как раз наоборот, и в практике и в теории.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.01.2008 в 00:59:30

leonard написал : Ненадо так излишне категорично

Именно так и надо, поскольку санузел представляет из себя помещение с повышенной опасностью. А все остальные помещения стоит охранять тоже при помощи УЗО - этого требуют правила.

0
abc
abc
Местный

Регистрация: 15.07.2007

Москва

Сообщений: 500

08.01.2008 в 01:11:20

Уважаемый Avmal.вы,наверное,недостаточно внимательно читали ПУЭ 7 редакции.Прочитайте внимательно,какие линии рекомендуется защищать и сколько УЗО и куда устанавливать. (Если не иметь ввиду,что все остальные помещения защищены еще одним УЗО). Как вы,Avmal,объясните вот это: http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=565520&postcount=85 Правда,что вы применяли негодный проводок .. http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=418847#post418847 Тогда чего стоят ваши советы...? С уважением.