Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.12.2007 в 21:13:56

Liangard написал : дык смысл в том , что полотенчик нужно снять , разобрать и собрать правильно

Что значит разобрать??? он литой!!! он НЕ разбирается!!

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

20.12.2007 в 00:04:54

vam911@mai написал : Что значит разобрать???

...поменять местами заглушки (Маевские) и вход с выходом

0
Аватар пользователя
Liangard

Местный

Регистрация: 18.12.2007

Коломна

Сообщений: 10

20.12.2007 в 01:40:21

В монтажный комплект входит:

  • клапан воздуховыпускной (клапан "Маевского") 1/2" - 2 шт.
  • декоративный колпачок - 2 шт.
  • присоединительный уголок 3/4" - 2 шт.
  • кронштейны - 2 шт. (с)

"- присоединительный уголок 3/4" - 2 шт" поменять местами с кранами моевского

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.12.2007 в 19:44:11

Значит строители, сволочи неправильно прикрепили :(((.

Посмотрел на сайте производителя, у них там и вход и выход - снизу :((

0
Аватар пользователя
Liangard

Местный

Регистрация: 18.12.2007

Коломна

Сообщений: 10

20.12.2007 в 20:27:39

можно и по диагонали , только не так как реализовано на фото , а зеркально

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.12.2007 в 20:49:26

А если на стояке шланги входа и выхода переткнуть (что бы выход был слева сверху, а вход - справа снизу)??

0
Аватар пользователя
Liangard

Местный

Регистрация: 18.12.2007

Коломна

Сообщений: 10

21.12.2007 в 20:21:48

не поможет , у вас в той части полотенчика , которая холодная , просто циркуляции нет , горячая вода вниз ходить не умеет. Или переделать подводку правильно , или с балкона выкинуть и искать альтернативу.
Я бы заглушил водорозетки , снял две поврежденные плитки и заменил их новыми , похоронив трубы за стеной , и повесил электрический полотенчик. Ну еще есть вариант бегать с рулеткой по магазинам и искать вариант , который подошел бы по размерам , с перламутровыми пуговицами тобишь. Если бы перемычки в полотенчике были не загизугообразные , а прямые , он бы работал.

0
Аватар пользователя
BorisM

Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

22.12.2007 в 01:21:46

vam911@mai написал : если на стояке шланги входа и выхода переткнуть (что бы выход был слева сверху, а вход - справа снизу)??

попробуй.
Но как бы вы не подключали...., проблема в том, что велико сопротивление у вашего полотенцесушителя получилось, вода вся по стояку мимо проходит.
В вашем случае нужно заузить стояк между отводами немного, тогда и полотенцесушителю водички достанется. А подключено у вас правильно, даже если бы вы подключили как пишет Liangard, ничего бы кардинально не изменилось. Ваш полотенцесушитель можно подключать любым способом кроме бокового. Зы.Любителям электрических п.с посоветую отрубить ещё батареи отопления и перейти на электрическое отопление :)

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

22.12.2007 в 01:28:57

BorisM написал : Любителям электрических п.с посоветую отрубить ещё батареи отопления и перейти на электрическое отопление

...к стати, те у кого эти батареи отопления не греют по жизни, так и делают...топят конвекторами, радиаторами и прочими нагревателями :)

0
Аватар пользователя
wall_design

Местный

Регистрация: 25.11.2006

Москва

Сообщений: 623

22.12.2007 в 12:44:59

Палецкий написал : ...к стати, те у кого эти батареи отопления не греют по жизни, так и делают...топят конвекторами, радиаторами и прочими нагревателями

Несчастные люди...

0
Аватар пользователя
Luddit

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 413

22.12.2007 в 14:51:50

BorisM написал : проблема в том, что велико сопротивление у вашего полотенцесушителя получилось, вода вся по стояку мимо проходит

Для тех, кто в танке, в первом посте написано - половина греет. Проблема в пробке холодной воды, а не в сопротивлении.

0
Аватар пользователя
wall_design

Местный

Регистрация: 25.11.2006

Москва

Сообщений: 623

23.12.2007 в 01:16:16

ИМХО половина греет потому, что циркуляции нет или очень слабая. А циркуляции нет из-за маленького диаметра подводящих труб.

0