В процессе эксплуатации регулировать ничего не надо. А при настройке винтом выставляется желаемое давление в системе. То что Вы принимаете за рабочий регулятор это, скорей всего, обычный вентиль, которым включают и перекрывают подпидку. Если система достаточно герметичная, то подпитывать надо изредка, а если где-то есть утечки или испарение, то вентиль оставляется постоянно открытым и подпидка производится в автоматическом режиме по мере необходимости (при падении давления).

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

31.08.2009 в 20:36:14

я склонен к обычному вентилю на подпитке ,так как считаю простым и надежным ,имею возможность адекватно отслеживать давление в системе и возможные утечки ,городить баипасс с двумя вентилями на потпитке и этот деваис ,усложненно и объемно.

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

31.08.2009 в 23:37:11

Нижний насос стоит неправильно,поверните его так ,чтоб ось насоса находилась горизонтально.Так же как на верхнем насосе. Вентиль на насосной группе настраивает перепускной клапан.Нужен для того,чтоб защитить насос от работы "в тупик". Чем сильнее затянут,тем сильнее прижимается вентиль.Тем меньше перепускает клапан. Настраивается один раз при установке и больше не трогается.

0

Сантехнические работы Москва и область

Horhe
Horhe
Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 422

31.08.2009 в 23:44:38

Zhek@ написал : Тем меньше перепускает клапан.

но до конца все равно не закрывает. Спасибо. Буду решать вопрос с насосом.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

31.08.2009 в 23:49:06

Zhek@ написал : Нужен для того,чтоб защитить насос от работы "в тупик".

Скорее, он нужен, чтобы больше бабла срубить и откат, соотв.

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

01.09.2009 в 00:15:58

NNN написал : Скорее, он нужен, чтобы больше бабла срубить и откат, соотв.

ну эт есессно :) за такую группу много денюжек попросят.Как правило собираю всю группу по отдельности.Гораздо дешевше выходит. а что мешает снять коллектор и подварить его?У вас же там все на американках.откручивается довольно таки легко.

0

Сантехнические работы Москва и область

sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

01.09.2009 в 00:54:11

2Horhe Вы сами монтировали? Обвязка котла что я вижу на фото проблематична так как нижний насос гоняет воду через котел мимо коллектора тем самым блокирует обратный клапан на коллекторе и циркуляции нет

0
Horhe
Horhe
Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 422

01.09.2009 в 10:54:43

Ну почему же? Нижний насос стоит на байпасе между подачей и обраткой(котловая группа безопасности) - это раз. Два, это то, что обратный клапан не пропускает это давление к коллектору, а толшько к обратке. Мне кажется, что все логично. Впрочем, обвязку делал не сам, но схема моя, основанная на рекоммендациях спецов как в инете так при посещении различных котелен. Так что, ситема эта работает, просто алгоритм работы некоторых девайсов мне непонятен.

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

01.09.2009 в 20:01:59

у вас два обратных клапана ,на мои взгляд обратные клапана на циркуляции излишество

0
Horhe
Horhe
Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 422

01.09.2009 в 22:28:57

Да, это так. Но так рекомендовали спецы.

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

02.09.2009 в 00:36:08

orinbasar написал : на мои взгляд обратные клапана на циркуляции излишество

Смотря где и какие поставлены цели для системы.На естественную циркуляцию в байпас к насосу иногда устанавливают плавающий обр.клапан в случае выключения електричества.

Horhe написал : Нижний насос стоит на байпасе между подачей и обраткой

Для чего и с какой целью и по какой логике? На мой взгляд система работала бы (а может и лучше)без нижнего циркуляционного насоса и нижних обр.клапанов (а может и лучше),чем как есть сейчас .Высылаю некоторые гидравлические принципиальные схемы от термомакс (венгия)