27.12.2007 в 15:23:39
Всем привет!
Буду делать электрику в квартире. Трешка, на вводе, в коридоре, стоит автомат на 50А. Провода на весь свет и теплый пол - 3х1,5 кв. Варочная панель и духовой шкаф - 3х4 кв. или 3х6 кв. Все розетки и проч.стационарно подключаемое оборудование - 3х2,5 кв. Провод NYM. Ну и никаких распаечных коробок. Розетки на одной стене - шлейфом, бум стараться без разрыва провода. ТНо тут в пределах разумного. Там где возможны серьезные нагрузки- отдельный провод.
Прошу прокомментировать распределение нагрузок по автоматам, оптимально ли? В чем различие характеристик В и С для автоматов?
С уважением, Эдуард.
27.12.2007 в 15:39:05
hapedu0 написал : Варочная панель и духовой шкаф - 3х4 кв. или 3х6 кв.
Варочная панель - 6 квадратов, духовой шкаф - 2,5 квадрата. Все розетки должны быть защищены УЗО на ток утечки не более 30мА.
27.12.2007 в 15:55:55
avmal написал : Варочная панель - 6 квадратов, духовой шкаф - 2,5 квадрата.
Не, на духовой шкаф тогда поставлю 4 квадрата.
По остальному. Получится: УЗО 63А 300мА далее 4 УЗО на 30мА, так? Это оптимум, который не стоит именять, т.е. экономить. Или есть пространство для маневра?
27.12.2007 в 16:03:41
hapedu0 написал : Не, на духовой шкаф тогда поставлю 4 квадрата.
СП31-110-2003 9.2 ...В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
27.12.2007 в 16:06:39
hapedu0 написал : Не, на духовой шкаф тогда поставлю 4 квадрата.
Вы пришли на форум за советом или поделиться опытом? Как вы будете заряжать 4 квадрата в бытовую розетку, рассчитанную на 16А? Если есть опыт - поделитесь. На оборудование, расположенное в санузле УЗО надо бы на 10мА, а розетки во всех помещениях должны стоять под УЗО 30мА. Повторяю - ВСЕ. Схему исправьте и можно будет продолжить обсуждение.
27.12.2007 в 16:09:29
hapedu0 написал : на духовой шкаф тогда поставлю 4 квадрата
Зачем? Бытовые духовки 16А, розетки тоже - и провод такого сечения редко в какие безболезненно запихнуть можно.
пространство для маневра
От одного УЗО до диф.автомата на каждую линию.
Почему бы для начала не поставить одно УЗО 63А/30мА на всю квартиру? При новой проводке и исправной технике вполне достаточно.
27.12.2007 в 16:11:12
ВТБ! написал : Бытовые духовки 16А, розетки тоже - и провод такого сечения редко в какие безболезненно запихнуть можно.
Плагиат? :mad:
27.12.2007 в 16:34:40
avmal
Тормоза почини. :p
Вот тогда я тебя и обгоню... :cool:
27.12.2007 в 17:05:15
avmal написал : Вы пришли на форум за советом или поделиться опытом? Как вы будете заряжать 4 квадрата в бытовую розетку, рассчитанную на 16А? Если есть опыт - поделитесь.
avmal написал : Схему исправьте и можно будет продолжить обсуждение.
Исправил.
ВТБ! написал : От одного УЗО до диф.автомата на каждую линию.
Не понимаю. От какого? С уважением. Эдуард.
27.12.2007 в 17:09:02
hapedu0 написал : От какого?
Общее УЗО номиналом 63А/30мА на всю квартиру. Как вариант, ещё 25А/10мА на сан.узлы, балкон, детскую.
27.12.2007 в 17:58:10
Согласно ПУЭ, на 1А нагрузки приходится 0,4мА утечки тока. Тогда на УЗО 30мА (порог срабатывания от 15мА) можно повесить 15/0,4=38 Ампер нагрузки. Причем еще не учтены утечки в кабелях (пусть и сравнительно малые в новой проводке).
Можно конечно повесить одинокое УЗО 63А/30мА на всю квартиру, но с большой вероятностью оно не позволит выбрать доступный лимит мощности 50Ампер.
Поэтому нагрузки желательно раскидать на несколько УЗО так, чтобы на них приходилось не более 35-40Ампер единовременной нагрузки.
Исходя из мощности потребителей можно попробовать так: УЗО 63А/30мА – электроплита + духовой шкаф УЗО 63А/30мА – автоматы кухонных розеток + бойлер + стиралка УЗО 63А/30мА – автоматы комнатных розеток УЗО 16А/10мА – автомат 16А - розетки ванной комнаты для мелких приборов
Вводное УЗО либо не ставить совсем, либо ставить номиналом минимум 63А/100мА типа S.
27.12.2007 в 17:59:00
hapedu0 написал : В розетки Уника влезают 2,5 квадрата моножилы и 4 квадрата многожильного провода.
Сечение провода подбирается, не по принципу "сколько влезет", а по току, который по этим проводам будет течь. В вашем случаи, 2,5 квадрата, выше крыши. :)
27.12.2007 в 18:03:28
evgenygrig написал : Согласно ПУЭ, на 1А нагрузки приходится 0,4мА утечки тока.
Эти расчётные значения используются при отсутствии информации о паспортной/нормативной или измеренной утечке.
с большой вероятностью оно не позволит выбрать доступный лимит мощности 50Ампер
При новой проводке и исправных электроприборах проблем быть не должно. Но исключения (вроде китайских кондиционеров) возможны.
27.12.2007 в 18:05:59
hapedu0 написал : многожильного провода
Подразумевается провод с многопроволочными жилами? Приведите обоснование для его использования в Вашем случае. Для чего требуется гибкость провода? Протяжка в трубах с большим числом поворотов?
27.12.2007 в 21:52:22
Уважаемый ВТБ!, Ваша точка зрения на применение единственного УЗО с новыми приборами и проводкой обоснованна.
Только я исхожу из того, что электроустановку изготавливают на минимальный срок службы 30 лет (заводские данные для кабеля ВВГ). В момент электромонтажа затруднительно предсказать паспортные утечки приборов и проводки в течение этого срока. Поэтому целесообразно чуть расширить схему для минимизации отключений.