Люди помогите, кто чем может! Поменяли недавно газовый котел (до этого был какой-то совдеповский мог работать как на дровах так и на газе -теперь понимаю какая это была вещ),котел просто ужасен, белорусского производства(Гомель-Ратон), в общем он течет ну это пол беды, уже смерился, но он падла гаснет, не знаю почему! Котел на гарантии, но это ничего не даёт - мастера приезжали раз 10, но у всех разные предположения, мол один говорит слабая тяга, другой - сильная, третий валит на автоматику, короче пока разберутся в чем проблема мы тут по замерзаем!:help

0
ssolovov
ssolovov
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

06.01.2008 в 16:14:24

То потухнет... То погаснет...:cool: :(
Если мастера за десять раз не наладили, менять, однако, надо...

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

06.01.2008 в 17:22:45

2FILIPOVICH Поверьте на слово, что раз уж мастера воочию десять раз не смогли поставить диагноз и вылечить, то форум вряд ли Вам поможет :( Вердикт- менять, пока гарантия не вышла

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.01.2008 в 21:14:45

2Палецкий
Было бы все так просто! Все на что-то сваливают, и получается что как бы не понятно из-за чего он гаснет. Лучше бы он развалился - было бы проще. Если бы можно было его поменять - то я бы уже давно это сделал - списал бы этот хлам в утиль добавил и купил бы ARISTON, да еще как говориться зима пожаловала неожиданно (на улице -10) куда тут!? Вот 3 часа тоже приезжали – говорят надо трубу удлинить метра на 2, наверное единственное дельное что они смогли посоветовать за последние дни, завтра с утра поеду на рынок, может поможет.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

06.01.2008 в 21:21:45

2FILIPOVICH Ну,а на Ваш взгляд, какое состояние тяги сейчас? Проверяли бумажкой? Там автоматика в котле импортная или белорусская?

0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

06.01.2008 в 22:27:41

2FILIPOVICH
если система принудительная, то может быть с насосом проблема, заклинило, засорился, ещё чтото , что уменьшает или совсем преращает циркуляцию, у меня так было у тёщи, насос еле-еле вращался, и котёл загорался быстренько (за 5сек) нагревал воду в околонасосном окружении, а потом автоматика оключала, и таким образом Т теплоносителя выше 30грд не поднималась. открутив заднюю заглушку (для стравливания воздуха) насоса, он закрутился, и система начала работать нормально.

попробуйте а вдруг.

попробуйте также вызвать другую фирму, конечно если это не влечёт снятие с гарантии

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.01.2008 в 01:32:20

2Палецкий Автоматика белорусская – будь она не ладна! 2Maks2002

загорался быстренько (за 5сек) нагревал воду в околонасосном окружении, а потом автоматика оключала, и таким образом Т теплоносителя выше 30грд не поднималась. открутив заднюю заглушку (для стравливания воздуха) насоса, он закрутился, и система начала работать нормально

Тут как я понимаю вот что происходит:- вода нагревается до нужной т-ру, после срабатывает автоматика - пламя в горелках уменьшается и вот в этот момент, когда пламя довольна таки слабое его и задувает ветром из трубы(газовики для этого и предложил попробовать удлинить трубу)!> попробуйте также вызвать другую фирму, конечно если это не влечёт снятие с гарантии

Фирм то как таковых тут и нету кроме госовскойю PS Я тут набросал схемку – может кто поймет причину.Кирпич как это не смешно используеться всесто заслонки, труба – диаметр 150 PS 1 Я в этой области я не спец, поэтому извиняйте если что–то не так описал или не так понял.

0
Вложение
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

07.01.2008 в 01:41:51

FILIPOVICH написал : Кирпич как это не смешно используеться всесто заслонки, труба – диаметр 150

а там заслонка и не нужна вовсе! Это ж не печь дровяная :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.01.2008 в 03:05:31

а там заслонка и не нужна вовсе! Это ж не печь дровяная

ну а как тогда тягу регулировать?

0
DSP007
DSP007
Резидент

Регистрация: 03.01.2008

Москва

Сообщений: 4752

07.01.2008 в 03:23:21

Регулируемые задвижки-диффузоры продаются. Кстати , если речь идет о срыве пламениименно притоков воздуха из тяги - то совет про удлинение трубы- хороший, а кирпич- дерьмовая идея. Уж лучше тогда на верх трубы диффузор из двухмиллиметровой ( размер ячеи) диффузор из металлической сетки поставить.

Но причина может быть не только в силе вытяжки, но и во входном давлении газа на магистрали . Горелка рассчитана на 120-150 мм водяного столба, но давление может быть на пределе этой величины, и даже ниже. По итогам получаются два варианта. 1) Либо просто давление оказывается ниже нормы, и пламя гасится автоматикой, повторный поджиг не производится. 2) Либо пламя гаснет самопроизвольно от порыва ветра , так как эжекция газа слабая.

0