assasinsbk написал: ..... Есть комната с одним окном, объем воздуха в комнате 45 м3. .... стоит оборудование на стеллажах и выделяет большое кол-во тепла. ....... оборудование потребляет 20 кВт электроэнергии и отдельные его части греются до 70 градусов ....

Интересненько ... Это, грубо, на 15 кв.м площади что-то такое такое работает что очень сильно греется. И, самое главное, удаление тепла не сделано. Значит, что-то такое самопальное ...

Чтобы посчитать расход воздуха, необходимо понять сколько выделяется тепла. А это уже из категории : "Вопрос очень интересный ...", т.к. это значение в качестве расчетного берется в зависимости от источника тепла. Допустим, для электродвигателя, насколько помню, исходят из 30% от электрической мощности. Для электропечей - исходят из 100% мощности. Для сервера - так же из 100% мощности. Вы же про это ничего не написали. "Догадайся, мол, сама ..."

Теперь, если "догадываться" то скорее всего в помещении стоит печка, следовательно надо исходить из ее электрической мощности

А как посчитать - см. здесь

Но при такой мощности и летней температуре в Вашем регионе удаление тепла только вентиляцией может "не спасти отца русской демократии.... ". Придется еще и кондиционер ставить. А он на такую производительность очень "дешево" стОит.

И т.д. и т.п. Почти все что написал - это догадки. Признавайтесь, что за агрегат выделяет столько тепла ...

assasinsbk написал: .... Если я установлю в окне 2 вентилятора, один вверху на выдув, второй внизу на вдув - этого будет достаточно для минимизации разницы температур на улице и в помещении ? ...

Надо реально считать, а то может получиться такое что воздуха необходимо такое количество что и оконного проема мало будет. Нужны реальные цифры.

assasinsbk написал: .... Существуют ли тихие вентиляторы (порядка 20-25дб) для прокачки 45 кубов воздуха в минимальные сроки с регулировкой мощности и работе при -25 за окном ? ...

Ответ см. чуть выше ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

09.05.2017 в 14:50:51

Ким написал: Значит, что-то такое самопальное ...

http://www.mastergrad.com/forums/t267105-maksimalnaya-nagruzka-na-kvartiru/

0
assasinsbk
assasinsbk
Новичок

Регистрация: 11.04.2017

Улан-Удэ

Сообщений: 4

09.05.2017 в 15:01:21

сервера, грубо говоря надо удалять 45 м3 воздуха раз в 1 минуту. Если я беру кулер, ставлю в окно с характеристиками 3000 м3 в час, то 3000 делим на 60 мин = 50 м3 раз в минуту. Т.е. укладываемся. Это я правильно посчитал ?

Соответственно такой же кулер ставим на вдув. Но такие кулера достаточно шумные, предположу что можно поставить 2 на вдув и 2 на выдув по 1500 м3 в час.

Оборудование выделяет порядка 35 кВт тепла. Ну это очень грубо.

Кондиционер не справится с таким количеством тепла. Основной упор на вывод тепла наружу.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

09.05.2017 в 15:09:14

assasinsbk написал: оборудование потребляет 20 кВт электроэнергии

assasinsbk написал: Оборудование выделяет порядка 35 кВт тепла.

0
assasinsbk
assasinsbk
Новичок

Регистрация: 11.04.2017

Улан-Удэ

Сообщений: 4

09.05.2017 в 15:12:00

20 это факт. 35 скоро будет, взял с запасом

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.05.2017 в 16:09:48

assasinsbk написал: Кондиционер не справится с таким количеством тепла. Основной упор на вывод тепла наружу.

Странное мнение, как раз кондиционер с таким количеством тепла справится отменно, и гораздо более эффективно нежели ПВУ ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12774

09.05.2017 в 18:01:47

assasinsbk написал: .... 20 это факт. 35 скоро будет, взял с запасом ...

Посмотреть бы как можно 20-ти кВаттный сервер воткнуть на 15 кв.м площади. Да бог с ним. Воткнули - значит воткнули.

То что Вы насчитали 3000 м3/час - где-то так и получается. Но Вы представляете что это будет 60-ти кратный воздухообмен. И чтобы убрать тепло "просто" воткнуть два вентилятора будет мало. Для такой мощности сервера нужно и схему нормальную применять - приток подавать снизу в стойку а тепло снимать из под потолка. А если применить кондиционер с подмесом наружного воздуха то это все получиться значительно проще... Но схема вентиляции должна быть такой как написал выше.

Вообще-то, для серверной и поддержание влажности сильно актуально ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.05.2017 в 20:50:18

Ким написал: Для такой мощности сервера нужно и схему нормальную применять - приток подавать снизу в стойку а тепло снимать из под потолка.

Это если конструкция стоек такова, бывает и иначе ...

Ким написал: Вообще-то, для серверной и поддержание влажности сильно актуально ...

Тогда такой вопрос должен решать прецизионный кондиционер, он все это в комплексе умеет ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12774

09.05.2017 в 21:12:37

Бориска66 написал: .... такой вопрос должен решать прецизионный кондиционер, он все это в комплексе умеет .... .

Но где его в такой комнате поставить ??? А так - это в идеале ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120214

10.05.2017 в 00:55:03

assasinsbk написал: Оборудование выделяет порядка 35 кВт тепла. Ну это очень грубо.

Это значит вводной автомат в квартиру должен быть 160А !!! По одной фазе.... см. другую тему автора.

Второе - зачем тихие вентиляторы, если эти 20...35квт будут жужжать так, что долго там человек не протянет...

Автор, вы бы уж как нибудь с цифрами разобрались, прежде чем....