22.01.2008 в 09:32:54
Спасибо за "схему":) Итак получается две розетки от одного УЗО...Одна розетка подключена непосредственно к УЗО - это где стир. машина. Вторая розетка подключена неизвестным образом вместе с несколькими другими электроустройствами...Такой вопросик - а распределительная коробка - коробочка, куда сходятся концы проводов от электроприёмников существует? Если ответ положительный то желательно сфотографировать всё это хозяйство вместе с УЗО...Чтоб был предмет для разговора :)...
22.01.2008 в 09:51:57
Что за коробочка?:) Вы имеете в виду, где все предохранители? Есть пару фото, но как идут провода не видно. Это могу сделать- там будет видно подсоединение только.
И даю разные фото. На них видно: -где скрутка- так соедингены все провода. Указанный провод на фото это на вентилятор -на стене провода под бра, рядом болтается от освещения на потолке _на фото видна тоненькая цепочка- это выключатель вентилятора
наверно фото бесполезные... а может чем и полезны
22.01.2008 в 09:59:33
кажется бра были подключены так, как на рисунке. Провод от питания подходит, а на бра брошен провод (я разрезала по середине и было много крика по этому поводу). И еще тут же установлена розетка
22.01.2008 в 10:10:20
На втором фото виден электрощиток. Нельзя ли его крупным планом со снятой крышкой? Также сфоткать подсоединение проводов к розеткам крупным планом...Скруточки крупным планом...
22.01.2008 в 10:18:07
Кошка мур написал : позор, полный позор... и это человек, который нн-ое кол-во лет назад сдал электротехнику, да не просто, а на 4-ку
4-ка не показатель, схема говорит больше. Не могут из одного УЗО выходить два фазных провода, придется вспомнить чему учили и действительно нарисовать что-то на подобие схемы. Чет с маркой Узо Hager 6С 5114.b невозможно определиться.
22.01.2008 в 10:18:14
сфотографирую сегодня щиток и если смогу снять с розетки верх скрутки уже не выйдет - все закрыто
22.01.2008 в 10:26:31
filvik написал : 4-ка не показатель, схема говорит больше.
голова не мусорный ящик, нечего там хранить то, что не нужно:)
Я дала ссылку узо. Вот там и видно, что может выходить, а что не может:)
Меня другое озадачивает. Есть общая схема. На первом же этапе (вентилятор) возникает проблема. Что это может означать? Может ли ошибка на каком-то из ответвлений (допустим где-то провода перепутаны при подключении) влиять на всю цепь. Ведь провод от начала до конца цельный. К нему припаяны дополнительные провода- освещение, бра и т.д. Если взять простую логику: как работает новогодняя гирлянда. Примерно такое соединение. Если одна лампочка перегорела - то остальные в порядке. Следовательно и сдесь должно быть так: допустим где-то что-то не так... но ведь остальное должно работать? Или какие-то нюансы есть?
22.01.2008 в 10:36:56
Кошка мур написал : голова не мусорный ящик, нечего там хранить то, что не нужно
По поводу головы не согласен, это не прямая кишка.
Кошка мур написал : Я дала ссылку узо. В
Про данное обозначение в ссылке ноль.
Кошка мур написал : Если взять простую логику: как работает новогодняя гирлянда. Примерно такое соединение. Если одна лампочка перегорела - то остальные в порядке. Следовательно и сдесь должно быть так: допустим где-то что-то не так... но ведь остальное должно работать?
Логика это уже серьезно, а гирлянда может быть и последовательной и параллельной, тогда при последовательной при перегорании одной лампочки вся гирлянда не работает. Попробуйте написать что Вы хотели получить творя эту электрическую заморочку.
22.01.2008 в 11:41:09
Вставлю и свои пять копеек.
Перепутывание рабочего нуля и защитного тут не причем---так как и фены и утюги и другие РУЧНЫЕ э\приборы всегда имепют двойную изоляцию и двуполюсную вилку.
В фенах диодов я не видел,реализовано все гораздо круче.
Движок в фене коллекторный,параллельного возбуждения.
А одна из секций спирали одновременно служит и ограничивающим резистором в цепи ВОЗБУЖДЕНИЯ (не якоря!!!).
При переходе в полный режим шунтируется часть обмртки возбуждения (ослабление поля ) ,шунт начинает давать больше тепла,а вентилятор быстрее крутиться.-причем намного быстрее.
Фен марки BRAUN/
23.01.2008 в 09:46:59
Даю отчет. Вчера поздно вечером добралась до электрики... сейчас там как ураган прошелся, потому как и потолок подняла (что могла) и... но по порядку 1)щиток и розетку с выключателем засняла и выставляю фото 2) увидела жуткие вещи- подсоединение вентилятора. Кто укоротил провода, да соединил их скруткой и изолентой не знаю.. только предположения. Но еще этот хороший человек, соединил синий и коричневый провод, т.е. не по цвету Этот контакт я разрушила. Проверила- узо срабатывает. 3)Открутила одну бра (вторую не смогла) , вторую выключила(выключатель на самой бра) - узо срабатывает 4)отсоединила верхний свет- осталось одно бра -узо срабатывает 5)при всем выключенном , там где не подсоединенные провода для регулятора отопления, проверила -узо срабатывает
что делать, теперь точно не знаю
23.01.2008 в 09:50:13
продолжаю
23.01.2008 в 09:57:56
Срабатывает когда включают что либо в розетку??
23.01.2008 в 10:01:36
2Кошка мур Что миниатюры так и остались миниатюрами....
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
23.01.2008 в 10:12:29
Ерунда какая-то. Ничего не понятно из ваших миниатюр.
Нарисуйте схему ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ ,на клетчатой бумаге (обязательно!!) начиная от вводного щитка.
И линейкой воспользуйтесь.
23.01.2008 в 10:19:40
Возьмите розетку. Любую. Подсоедините ее к УЗО прямо в щитке куском провода (сначала параллельно имеющейся проводке). Воткните потребитель. Опишите результат. Далее отключите от УЗО провода, отходящие к нагрузке, оставьте только эту розетку. Снова воткните потребитель и опишите результат. Таким образом мы убедимся в исправности самого УЗО прежде чем проводить поисково-взрывные работы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу