Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

06.01.2014 в 21:47:04

ГВС отсоедини,подсоедини гибкий шланг и в раковину.Пробуй запустить.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

06.01.2014 в 21:49:45

abanya написал : Не хватат давления воды для возжигания такого желанного пламени?

Возможно! Вам там виднее!

abanya написал : регуляторы в среднее положение

Поставьте регулятор протока воды на меньший проток, больше вероятности что загорится!

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
abanya

Местный

Регистрация: 06.01.2014

Москва

Сообщений: 58

06.01.2014 в 22:24:16

Накинул гибкий шланг, и всё заработало! Урря! Спасибо вам, ребята. С Рождеством!

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

06.01.2014 в 22:33:58

abanya написал : С Рождеством!

Сильно не*газуй*! Перепаяй *по трезвому*.Все мы люди,все мы человеки.

0
Аватар пользователя
abanya

Местный

Регистрация: 06.01.2014

Москва

Сообщений: 58

08.01.2014 в 15:28:20

Короче, заужение в полипропилене в участке между колонкой и смесителем. Только менять этот пролёт, или есть какая-то "магия"?)))

0
Аватар пользователя
errorer

Местный

Регистрация: 19.10.2013

Курск

Сообщений: 267

08.01.2014 в 15:40:02

Вырезаем заужение и перепаиваем. Вот и вся магия :-)

0
Аватар пользователя
foxlzv

Местный

Регистрация: 03.11.2017

Воронеж

Сообщений: 2

03.11.2017 в 19:47:59

у меня иная проблема.возможно у многих такое было.колонка старого типа.по запарке забыл выключить,а воду закрыл,в результате вода закипела,поднялась муть в трубе между колонкой и краном,кран забился,в общем, исправил все:запаял радиатор,прочистил кран,но при включении гор воды,опять кран забивается.как удалить мусор из стальной трубы,уже подумываю о компрессоре)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу