Уважаемые специалисты !
Посоветуйте чем и как выполнить перенос стояков ХВС И ГВС в совмщ. санузле этажн 4/10.
Стояк оцинковка 1" , перенос к противоположной стене ~1м.
Пересогласовать расположение существующих проектных стояков-дело не реальное ("Ну не умнее ж Вы проектного института").
Качество трубы ВГПоц 42х3.5 (толщее не бывает) не совсем соответсвует ГОСТ и ТУ, при всем горизонтальный отвод (нижний) планируется замонолитить в стяжку.
Резкие повороты -стандартные отводы 90*.
Покрыть цинком это как, особенно внутри смонтированной трубы. Снаружи сварной шов ещё реально покрыть грунтовкой содержащий цинк "Ярославские краски".
На хлеб надо мазать Unipac с гибкими подводками и накидными гайками, стоматологи и гастроэнтерологи кроме вологодского масла и паюсной икры ни чего есть уже давно не хотят.
чото я не понял ,переплонировка она и требуется для того чтобы что то изменить(а не потомучто кто то кого то умнее) на пп нармально(если согласуют) а если не согласуют то тоже нормально (до пары до времени)
Если выполнить перенос чешским арм. полипропиленом Экопластик как это технически выполнить,
обрезать стояк, нарезать резьбы или вварить гильзы уже с готовыми резбами.
Как монолитить гор. отвод стояка (одеть в гофру или энергофлекс).
Tigger написал :
Если выполнить перенос чешским арм. полипропиленом Экопластик как это технически выполнить,
обрезать стояк, нарезать резьбы или вварить гильзы уже с готовыми резбами.
Сами собираетесь?
Tigger написал :
Как монолитить гор. отвод стояка (одеть в гофру или энергофлекс).
Монолитить запрещено, т.к. доступ к инженерным коммуникациям д.б. обеспечен.
Kvost
вот и раскажи человеку про клупп , хотя думаю он и сам знает как резьбу нарезать , но в вариться проще( да и если серьёзно на мой взгляд и лутше,( заводская резьба + оцинкованая))
А куда девать нижний горизонтальный отвод (см. чертеж), не прокладывать же его открыто по чистому полу (т.е кафельной плитке), да и как в таком случае с механическим воздействием на трубу ППР
Нарезать резьбу можно, но как удержать весь стояк чтобы не провернулся (по оси) вдруг кто то из соседей чего то намутил (муфты и т.д) и потекет ручеек по стояку.
Вварить гильзы проще.
Tigger написал :
Нарезать резьбу можно, но как удержать весь стояк чтобы не провернулся (по оси) вдруг кто то из соседей чего то намутил (муфты и т.д) и потекет ручеек по стояку.
трубу на хомуты,нижний отвод в короб,(чертёж я не понял подписал бы где чё) а насчёт перепланеровки подумай (например такая ситуация (залил ты не дай бог соседей (твой переделанный стояк тут не причём но малоли ещё в квартире труб всяких разных всякое бывает) к тебе камисия(техник смотритель из жека страховой агент) и тут выясняется что и стояк то у тебя не наместе,ьзаставют всё переделовать обратно ихними силами за твой щёт. ну а можешь и всю жизнь с новым стояком прожить без проблем.кто его знает.
варить проще однозначно если это делает сварщик, ну а денег всё стоет , и трещётка тоже. что значит вдруг у соседей муфты стоят(конечно стоят) и не будут они проворачиватся просто лопнет он на резбе и всё(ну это врятли хотя и не исключено(в каком он там состояние) а держать одной рукой газик а другой накручивать резьбу слехка проблемотично
Tigger написал :
или вварить гильзы уже с готовыми резбами.
это надежнее... тк заводская НАКАТАННАЯ резьба.... тут уже писали, что существует ненулевая вероятность при нарезании на трубе прорезать трубу почти насквозь.....
Tigger написал :
А куда девать нижний горизонтальный отвод (см. чертеж), не прокладывать же его открыто по чистому полу (т.е кафельной плитке),
тогда еще надо подумать о температурной компенсации... есть ли она у соседа внизу?.... а так упрется расширяющий стояк в вашу стяжку снизу и побегут трещины по плитке....
Проектировщиков удавить мало, с таким расположением стояков водоснабжения при аварии основная масса воды хлынет в квартиру, а если перенести к венткоробу то по сантехшкафу стекет в подвал (если ниже никто гидроизоляцию сантехкороба не сделал).