Аватар пользователя
Vladimir_R

Местный

Регистрация: 24.10.2006

Москва

Сообщений: 19

21.01.2008 в 14:45:10

Газовая поверхность электролюкс. Проблема в следующем. Самая большая конфорка гаснет после примерно 10-15 мин работы. Причем если после 10 мин работы убрать с нее посуду, гаснет почти сразу. Если не убирать работает дольше, но тоже гаснет. Похоже включается газконтроль.

Никто не сталкивался с таким странным явлением?

Остальные конфорки работают нормально.

0
Аватар пользователя
kra-mark

Местный

Регистрация: 25.01.2007

Москва

Сообщений: 1305

21.01.2008 в 14:54:10

2Vladimir_R Конфорка гаснет при любом пламени или на минимуме?

0
Аватар пользователя
Vladimir_R

Местный

Регистрация: 24.10.2006

Москва

Сообщений: 19

21.01.2008 в 15:15:18

Обычно на максимальном огне. Т.к. другим на этой конфорке редко пользуюсь.

0
Аватар пользователя
l_andrey

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1075

21.01.2008 в 16:06:41

2Vladimir_R Посмотрите как расположен датчик газ-контроля. Возможно, на него не попадает язычок пламени.

0
Аватар пользователя
Vladimir_R

Местный

Регистрация: 24.10.2006

Москва

Сообщений: 19

21.01.2008 в 16:25:04

Да уж смотрел :(
Все отлично попадает, придется, видимо, сервис вызывать.

0
Аватар пользователя
Землянин

Местный

Регистрация: 04.08.2007

Мурманск

Сообщений: 71

21.01.2008 в 19:53:25

Фотку поверхности можете выложить? Возможно сами сможете чинить в дальнейшем. Сколько отработала плита?

0
Аватар пользователя
Виталий С

Местный

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

22.01.2008 в 10:16:47

Если датчик близко к "началу" пламени, то при большом огне там как раз холодно. Попробуйте, если это возможно, переместить его ближе к кончику пламени.

0
Аватар пользователя
Vladimir_R

Местный

Регистрация: 24.10.2006

Москва

Сообщений: 19

22.01.2008 в 10:18:36

to Землянин Вот ссылка на сайт с фото поверхности она работает несколько месяцев http://aley.ru/cash/info/2456.html

0
Аватар пользователя
Vladimir_R

Местный

Регистрация: 24.10.2006

Москва

Сообщений: 19

22.01.2008 в 10:19:41

to Виталий
надо попробовать на маленьком огне - может и вправду в этом дело.

0
Аватар пользователя
Виталий С

Местный

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

22.01.2008 в 10:43:34

2 Vladimir_R Нам бы фотку датчика с пламенем... У меня просто котёл отключался, так как газовщик придурок при установке котла специально расковырял жиклёр запала. Всё нормализовалось когда я пламя запала уменьшил и термопара оказалась в горячей зоне.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114663

22.01.2008 в 11:04:38

2Vladimir_R Зачем самому мучаться, если есть сервис?

0
Аватар пользователя
Виталий С

Местный

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

22.01.2008 в 11:11:56

BV написал : 2Vladimir_R Зачем самому мучаться, если есть сервис?

Если на гарантии, то согласен. А если нет, то зачем лишнее платить.

0
Аватар пользователя
Vladimir_R

Местный

Регистрация: 24.10.2006

Москва

Сообщений: 19

22.01.2008 в 13:25:03

Виталий С написал : Если на гарантии, то согласен. А если нет, то зачем лишнее платить.

в общем сегодня проверю на маленьком огне, потом вызову мастера. О результатах напишу :)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.01.2008 в 14:01:04

2 Vladimir R

Так было изначально? Конфорку не заливали ничем?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114663

22.01.2008 в 17:20:35

Виталий С написал : Если на гарантии, то согласен.

ИМХО, на гарантии:

Vladimir_R написал : она работает несколько месяцев

Возможная причина неисправности указана выше + термодатчик настроен на слишком высокую температуру.....

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу