30.01.2008 в 23:35:24
BV написал : 2Sergey_N По практике унитаз должен стоять параллельно короткой стороне ванны. Если смотреть со стороны унитаза, то вход в стояк от унитаза прямо, слив от ванной или прямо в стояк слева, или втыкаемся в трубу от унитаза....
Ничего не понял, если честно. :) Как я вижу: За стеной с раковиной - туалет, но стояк не может быть в туалете со стороны стенки с ванной, т.к. на одном уровне ввод в стояк с двух сторон делать не положено. Следовательно, стояк в другом углу туалета. А это значит, что труба, уходящая на фото в стену, проходит дальше вдоль стены туалета, втыкается в унитазную "сотку", которая и уходит в стояк. И если уж к унитазу претензий нет, остается выяснить: уклон "сотки", способ перехода в "сотку". Мне кажется, это эксцентрическая заглушка с отводом, повернутым "абы как", а не вверх. А, кроме того, способ подключения унитаза такой, что все выходящее из унитаза, входя под углом 90 град в сотку, забивает отвод в эксцентрике.
BV написал : Ну и с уклонами не совсем ясная картина....
да есть же там уклон, и от стиралки и от ванны в сторону ввода в стену (стояк). В туалете нужно искать причину.
31.01.2008 в 08:53:29
tatiana_e написал : 1) Со временем стали замечать,что при хорошем напоре вода медленно уходит через слив, стоишь под душем, а вода по щиколотку. 2) При стирке иногда часть воды выходит в ванную. 3) При открытии дырки слива в ванной, вода устремляется по направлению к СМ (слышно бульканье в шланге СМ!).
капиталил ванну в ноябре - декабре прошлого года, разводка сделана так же как у Вас, за исключением того что слив ванны втыкается не в Т образеый тройник а в У образный (угол входа не 90 а 45 градусов). но на самом деле если имеет место п 2 то это не важно 90 или 45. причина скоре всего - засор в месте входа в основной стояк, сделайте фотку со стороны туалета. у меня за короткой стенкой ванны стояк. в него входит (сверху вниз) сначала слив из ванны, потом (ниже по течению) отвод от унитаза. если у вас стоит совмещенный отвод унитаз+боковой слив то модет забиваться малый отвод. (это догадка). сделайте фотки в туалете. та схема труб что у вас проложена в ванной должна работать. у меня проблем с подобной схемой нет. удачи
31.01.2008 в 10:12:36
тут решение напрашивается : либо слив из лежака в стояк опустить (само-собой гемор) , либо ванну поднять над местным лежаком: вполне реально.
31.01.2008 в 10:13:49
LIN написал : за исключением того что слив ванны втыкается не в Т образеый тройник а в У образный (угол входа не 90 а 45 градусов)
Я все больше убеждаюсь, что как раз это исключение немаловажно.Вода из ванной сразу утыкается в "стену",поворачивает,снова утыкается в трубу,поворачивает.
Sergey_N написал : За стеной с раковиной - туалет, но стояк не может быть в туалете со стороны стенки с ванной,
Стояк за стеной,чуть смещен влево.Справа к нему подсоединена труба из ванной.
Насчет засора все же маловероятно-рулончики с т.б. могут остаться только под ванной, а не в ней.
Эксперименты проведу, фото сделаю. Прямо-таки задачка по физике с уравнением Бернулли.
Фирма ознакомилась с фото, согласилась,что работа выполнена плохо.После их визита сообщу, что решили.
31.01.2008 в 11:28:40
tatiana_e написал : утыкается в "стену",поворачивает,снова утыкается в трубу,поворачивает.
это называется повышенное гидравлическое сопротивление....
2tatiana_e Есть-ли уклон того тройника в который втыкается ванная?
31.01.2008 в 19:25:43
tatiana_e написал : Насчет засора все же маловероятно
Там строительный мусор может быть плотно спрессованный. Наверняка плиточник все отходы в ванну сливал.
01.02.2008 в 18:23:32
Можно подвести итоги районной олимпиады по физике-слив наладился, и вроде ванную ломать не будем.Причиной оказалась зеленая трубка (см.фото),которую засунули чересчур глубоко, она перегородила вход в стояк.Догадался один парень из фирмы.Он отрезал ок.30 см и вода зажурчала, все стало проходить. Кстати, эксперимент с наполнением раковины поставила-вода поднималась из слива ванной! После "обрезания" все стало ок, потоки не конфликтуют.
Мы обсудили с работниками фирмы монтаж и целесообразность замены соединений - реально заменить тройник к ванной на 2 по 45,но выигрыш не очевиден.Пока решили посмотреть,постирать,помыться (не с сантехниками, есс-но).
Ванную ставили,когда уже мусора не было, туда ничего не сливали.
Менять высоту ванной не получится-она же в стену вмурована,а кафель нависает.
Спасибо за советы.
BV написал : Есть-ли уклон того тройника в который втыкается ванная?
Аппендикс от ванной втыкается в тройник под небольшим острым углом (не параллельно полу)
01.02.2008 в 20:20:42
Татьяна Е!
Никто из форумчан не стал обращать внимание на чем стоит ванна.
Я по расположению понял что живете в доме типа П44?
Разве нельзя было перенести полотенцесушитель на другую стенку?
Я внимательно прочел и посмотрел все фото. Озвучте в личку что за фирма делала ванную комнату чтоб не попасть на халтурщиков.
Мне в феврале предстоит подобное и пытаюсь учиться на чужих ошибках.
01.02.2008 в 20:56:17
Да там на входе сразу с ванны нету уклона . Да вообще надо все переделать, при малейшем засорении будешь с голой попой и вся в мыле с ершиком и клизмой бегать
01.02.2008 в 22:04:29
Editor написал : на чем стоит ванна.
Там не видно, что это. И на дсп похоже и на обрезки напольной плитки, надеюсь это последнее, пол у них похожего цвета. А под ванной плитку не положили скроили наверное. :) Потом ванну уже плиткой заложили, поздно метаться. В принципе, если потопов не будет будет стоять и так, хотя конечно, если это деревяхи, то ещё один косяк.
01.02.2008 в 23:50:17
Не пойму,про какой уклон вы говорите. В самой ванной есть уклон, от слива к канализации тоже. Сама труба канализации входит в стояк перпендикулярно-так задумано строителями.
А на что обычно ставят ванную?Раньше стояла стальная, с ножками. Эта Рока, в комплекте только эти тонкие винтики. Мастер поставил на дсп, а сверху металлич.пластины,убедил нас,что это хорошее решение. Под ванной сухо и тепло-чего там должно размокнуть? Да и зачем под ванной кафель?Мы не экономили-стяжка там есть (на полу и на стенах выровнено), стены замазаны черной гидро-антибакт. изоляцией. Насчет ершика и голой попы посмотрим. А какой уклон должен быть, чтобы ихбежать засорения? До ремонта (15 лет) совковая ванная без изысков, поставленная просто на пол, не засорялась. Сейчас хоть и не идеально, но все же по более современной технологии сделано. Теперь уже переделывать не будем, если не возникнет острая необходимость,гарантия 3 года.
02.02.2008 в 07:36:29
Татьяна Е Я сначала ответил в личку а уж потом зашел почитать ответы... Спасибо за ответ. Ну хорошо. Попала таки вода под ванну. Ну протекла прокладка трубы иль еще что... (вы ж не можете этого исключить по жизни?) В довольно герметичном простанстве под ванной тепло. Влажно. ДСП просто развалится через какоето время. Возможно ванна тремя сторонами НА что то упирается и ножки выполняют функцию просто настройки уровня. А если нет? теперь надо ждать кто окажется прав... Пройдет три года и за свои кровные... ТВМАСТЕР +1 :) как молодеж пишет. Заложена возможная серьезная проблема на будущее... Просто обрезков достаточного размера от напольной плитки не было? Я б просто купил на рынке 1-2 шт дешевой, толстой и заставил бы распилить на удобные куски... Ну дай то БОГ чтоб пронесло Татьяна Е
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу