avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.02.2008 в 19:29:10

Kamikaze написал : Вот поэтому я и написал "алюминия с алюминием" С алюминием+медью такой вариант, ясное дело, "не канает".

Так здесь рассматривается конкретное соединение в конкретном шкафу. При чем здесь "алюминий с алюминием"? А то так дело опять дойдет до паровозов с самолетами. :(

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.11.2008 в 12:29:06

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Обращаюсь к вам за консультацией. Недавно, мои родители купили водонагреватель, установили его не в ванной, а в туалете. Трубы пластиковые. Заземления, конечно, в нашем доме нет. Действительно ли опасно пользоваться горячей водой, не отключая нагреватель от сети? Прошу не забрасывать меня камнями. Я ничего не понимаю в электрике. Единственное, на что у меня хватило догадки – потыкать индикаторам по кранам… Он не загорелся. Ответьте, пожалуйста. Это очень важно для меня. Спасибо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.11.2008 в 12:48:31

doshens написал : Заземления, конечно, в нашем доме нет.

Для вас пока, на сегодняшний день, существует только одно средство обезопасить себя и своих близких - УЗО. Лучше, если это УЗО будет на 10мА. Жалко, что вы про мощность своего водонагревателя не написали.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.11.2008 в 14:59:08

Мощность - 2 кВт. Какие УЗО целесообразнее использовать в моем случае?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.11.2008 в 17:44:09

doshens написал : Мощность - 2 кВт. Какие УЗО целесообразнее использовать в моем случае?

Если будете ставить УЗО исключительно на нагреватель, то можно поставить 16А 10мА + автомат 10-16А, а еще лучше диффавтомат 16А 10мА.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.11.2008 в 17:35:57

Сегодня, купил УЗО и поставил его перед розеткой… Надеюсь, я сделал всё правильно?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.11.2008 в 17:53:35

doshens написал : Сегодня, купил УЗО и поставил его перед розеткой… Надеюсь, я сделал всё правильно?

Откуда ж нам знать? :confused: Для того, чтобы судить об этом, надо знать какое УЗО вы поставили, как его подключили, какой автомат защищает кабель вместе с УЗО, какой кабель ...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.