Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

04.02.2008 в 15:47:16

azus6 написал : Отсюда вывод--лучше вообще не занулять. отгорание нуля --как раз удел 9 этажных домов без электроплит.

???

  • Тогда уж скорее 5-этажных...

azus6 написал : Кстати по поводу неправильности использования рабочего нуля в качестве зануления.

Сколько видел щитков в домах С ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ----везде защитное зануление плиты посажено в щитке на РАБОЧИЙ ноль. (на один винт)--можете убедиться сами.

У меня защитное ЗАЗЕМЛЕНИЕ электроплиты подключено ОТДЕЛЬНЫМ винтом на привареннную к щитку штатно шину

  • рабочие нули сидят на клеммниках ОТДЕЛЬНО
  • и так все 144 квариры 12-этажки

azus6 написал : Ведь это по теперяшним ПУЭ запрещено. А переделывать0--никто не будет.

  • НЕ запрещено до реконструкции в этих домах действуют старые правила

azus6 написал : Самый распространенный (но не вполне законный) способ защиты от отгорания нуля это:

1) сверлится стена до арматуры 2)рабочий ноль через СТАЛЬНУЮ перемычку соединяется с арматурой

  • это преступление и за это- как и использование батареи отопления для тех же целей или для кражи электроэнергии - что создает угрозу жизни соседям - положена статья УК

azus6 написал : Весь смысл этого способа в том, что при отгорании нуля произойдет КЗ с отключением вводного автомата подъезда (150 ампер и выше) и все отключится раньше, чем успеют сгореть электроприборы или кого то ударит фазой с корпуса.

  • да ничего подобного- при отгорании ноля в розетки "разнофазных" квартир подается 380 Вольт, никакая защита не срабатывает - это говорю на основе практики, а не ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ

azus6 написал : Я понятно объяснил

  • нда....
  • Все же с железнодорожной техникой у Вас лучше получается: в ней хуже разбираются тут, поэтому, видимо...
0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

04.02.2008 в 15:59:02

Ну извините. Просто мне ни разу не приходилось видеть,чтобы делали реконструкцию проводки.

В Балашихе --не видел В Москве (район Войковской) --не видел. В Саратове--не видел

Везде зануление на винт рабочего нуля посажено.

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

04.02.2008 в 16:01:49

azus6 написал : защитное зануление плиты посажено в щитке на РАБОЧИЙ ноль. (на один винт)--можете убедиться сами

Я такого не видел. Обычно щит выглядит примерно так: http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=30185&d=1197575713 Справа видна шина PE, вваренная в раму щита. К ней сходятся все PE-проводники от плит. К ней же (но на другим винты) - рабочие нейтрали со счетчиков. В стояке идет совмещенный PEN. Встречаются модификации, подобные описанным вами, но это следы неквалифицированного ремонта.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

04.02.2008 в 16:02:17

И вообще все что я пишу---проверено на практике или мной--или другими. А вообще,я всегда был склонен не к теоретической физике--а к практической.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.02.2008 в 16:06:35

azus6 написал : А вообще,я всегда был склонен не к теоретической физике--а к практической.

Выходит, что ее, как-раз, вам и не хватает.

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

04.02.2008 в 16:07:02

avmal написал : откуда такая убежденность

Это древний дом с газовыми плитами. PE там не было никогда. В принципе. Стояки тамошние я тоже видел кучу раз - 6 квадратов алюминия, не больше. Реконструированный стояк я видел лишь раз в жизни в одном-единственном подъезде одного-единственного дома на Проспекте Мира. Там был пожар - загорелся электростояк в подвале.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.02.2008 в 16:16:47

Sonic написал : Стояки тамошние я тоже видел кучу раз - 6 квадратов алюминия, не больше.

А я видел подобные дома со стояками 16 квадратов алюминия и 10 квадратами меди даже, построенных в те же года.
Давайте фотографий дождемся.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

04.02.2008 в 16:30:09

Наверное не стояк загорелся,а электрощитовая.

Наконец то нашелся человек,который сказал правильное утверждение----реконструируют ТОЛЬКО после АВАРИИ.

А чтобы так просто---этого НИКОГДА НЕ было и небудет.

Это русский менталитет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135911

04.02.2008 в 16:39:48

azus6 написал : А чтобы так просто---этого НИКОГДА НЕ было и небудет.

Вы бы оторвали одно место от стула и посмотрели.... Куда вам ближе, на Фестивальную, или на Спартаковскую ?

azus6 написал : Это русский менталитет.

Похоже ваш менталитет - не видеть дальше собственного носа :(

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.02.2008 в 16:48:11

BV написал : Похоже ваш менталитет - не видеть дальше собственного носа

... паровоза.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135911

04.02.2008 в 18:35:21

Специально для неверующих

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_29694.html

В течение 2001 года ОАО "Московский завод электроизмерительных приборов" и другие подрядные организации отремонтировали электрохозяйство в более 826-ти жилых домах,

http://www.tenderer.ru/tenders/12/tender85230.html

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

  1. Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключить государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования жилых домов района Свиблово .... .... ... 11.1.2. Краткие характеристики и количество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: № - Наименование - Краткая характеристика - Количество - Единица измерения

1 - Ремонт электрооборудования - В состав выполняемых работ включено : - составление сметной и прочей документации на согласование ее с заказчиком; - производство электро-монтажных работ согласно проектно-сметной документации; - демонтаж, монтаж оборудования электрощитовой - замена магистральной и стояковой электропроводки; - замена электрооборудования этажных щитков с установкой УЗО; - замена кабеля, проводов, светильников, ламп, выключателей и др. электрооборудования а) дежурное освещение,

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу