Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

14.02.2008 в 13:25:34

Вот. И до меня дошла очередь выставлять на всеобщий обзор результаты своего труда. Пока только сан. тех. арматура собрана. В ближайшем будущем буду тянуть трубы от стояков. Скорее всего они будут из меди.

Конструктивная критика приветствуется. :)

Попутно вопрос: можно ли редуктор перевернуть, т.е. так как показано на 3-м рисунке. В инструкции вроде ничего не сказано, что нельзя, но на картинке в той же инструкции редуктор изображен так, как на рис.2.

Спасибо.

0
Вложение
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

14.02.2008 в 22:01:20

Про редуктор не скажу, но мне кажется, что мало места под прокладку труб (не поместятся за арматурой горячей воды). Может линейку горячей оттянуть чуток?

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

14.02.2008 в 23:52:43

Извините за серость, что за приблуда стоит после счетчика -дисконнектор что ли? Насколько я знаю, редукторам по барабону монтажное положение, если он не совмещен с фильтром.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

15.02.2008 в 00:09:32

Байпасс написал : что за приблуда стоит после счетчика

...фильтр фаровский

0
Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

15.02.2008 в 00:32:49

Палецкий написал : мне кажется, что мало места под прокладку труб (не поместятся за арматурой горячей воды). Может линейку горячей оттянуть чуток?

На картинке плохо видно, но между арматурой г. в. и щитом около 3 см. По моим рассчетам этого должно хватить для прокладки медной трубы (15).

Байпасс написал :

  1. что за приблуда
  2. редукторам по барабону монтажное положение
  1. Это промывной фильтр 100мкм.
  2. Я тоже думаю, что разницы быть не должно. Ибо давление воды внутри не зависит от его положения.
0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

15.02.2008 в 00:54:29

Тычоблин написал : между арматурой г. в. и щитом около 3 см.

...если теплоизоляция пройдет...ой маловато будет :(

0
Ферапонт
Ферапонт
Местный

Регистрация: 09.01.2006

Москва

Сообщений: 509

15.02.2008 в 00:54:42

Коллекторы перенести вниз, чтобы на пути труб не было никаких препятствий, вставки между редуктором и уголком убрать (это уменьшит ширину конструкции и позволит водомерные узлы смонтировать вертикально). Вводами от стояков подойти сверху. В нынешнем варианте - затруднено подключение к коллекторам, придется трубами хвс обходить водомерный узел гвс, трубами гвс - редуктор и фильтр на гвс. Все ИМХО. Единственное - до конца не уверен, допускают ли водосчетчики вертикальный монтаж. Скорее всего да, но на сайте Meter инфы нет.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

15.02.2008 в 01:00:24

...еще, как вариант, расположить коллекторы вертикально, тогда маневр будет с запасом

0
Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

18.02.2008 в 19:25:04

Так-с, может еще кто что видит, что не так сделано?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу