mowo
mowo
Местный

Регистрация: 10.02.2008

Москва

Сообщений: 711

16.02.2008 в 12:07:29

Топим электричеством домик в деревне, межсезонье (у нас оно полгода)

Стоит ли использовать для отопления кондиционер для отопления домика в деревне. Имеется в виду разница в тепловой и электрической мощи, с одной стороны, и цена установки, с другой, самого доступного и в то же время "рабочей лошадки" аппарата. Пусть греем 1 помещение. Мнение спецов? Стоит ли игра свеч? Что можно выбрать из таких соображений.

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

17.02.2008 в 14:08:07

А вы посчитайте сколько стоит коондиционер с монтажем и сколько вы платите за обогрев денег за сезон и сравните сумму за 5 лет - срок службы дешегого кондиционера около 5 лет если повезет, а еще сервис и прочая ерунда... И при какой температуре наружнего воздуха вы им хотите обогреваться ????

0
mowo
mowo
Местный

Регистрация: 10.02.2008

Москва

Сообщений: 711

17.02.2008 в 16:24:59

ломастер написал :

как эти передовые достижения китайской индустрии ведут себя в районе 0...-7гр?
А так приехал вечерком в деревню, когда на улице около 0 и сыро включил на обогрев и быстренько согрелся. Пусть поддерживаешь это жилище чуточку теплым, в нужный момент греешься. Тянуть на полную катушку, даже если в месяц отдаешь(30*24*3квт*стоимость квт/ч-1.5) это за 3тыс да через худые электросети проблематично для многих. А тут энергии потребляется раза 4 меньше? Вроде, иногда бывает и лето(пусть недели три в году), тут техника ещё послужит как кондишн.... Вроде, во всем этом возникает практический смысл? Понятно, это всё не для хоромов, а для "реальных" на свои живущих людей. Может я чего не понимаю, вот спрашиваю у толковых знающих спецов коих на этих форумах вижу немало.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

17.02.2008 в 17:57:26

mowo написал : как эти передовые достижения китайской индустрии ведут себя в районе 0...-7гр?

2mowo
При температуре близкой к нулю греет малоэффективно - обмерзает внешний блок, и отключается для оттайки. При температуре -5 и ниже эксплуатация запрещается. Во всяком случае так написано в мануале на 12 кВт канальник...

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

17.02.2008 в 19:44:45

Я видел таблицу от дайкин - зависимость мощности от температуру так при значения мощности при работе на тепло при -5 сильно отличалось от рекламных проспектов )) я бы на вашем месте решал бы лутше вопросы по теплоизоляции дачного домика или вариант с горелкой на солярке расмотрите или пропане!!

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

17.02.2008 в 19:49:03

mowo написал : А тут энергии потребляется раза 4 меньше?

Нет где то в три.

0
mowo
mowo
Местный

Регистрация: 10.02.2008

Москва

Сообщений: 711

19.02.2008 в 08:14:43

А кто может подсказать, сколько стоит тепловой насос PUHZ-HRP71VHA, это из систем Mitsubishi Electric серии ZUBADAN, специально заточеных на обогрев и производитель гарантирует эффективную работу при -25(!)? Наверняка, что-то подобное есть и у других производителей, что по этому поводу думают спецы?

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

19.02.2008 в 12:04:56

2mowo
из статьи по ссылке http://www.hvacnews.ru/view/?id=1031 "Поставки Zubadan в Россию начнутся осенью 2007 года. Ориентировочная стоимость – от $3,400." не указана какая мощность но думаю стоит ориентироваться на сплит 5 КВт

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

19.02.2008 в 12:06:35

подобного пока не встречал - новаторы это Митсубиши и Дайкин мож еще Фуджитсу ,из них только у одного появилась такая идея и ее воплощение в железе

0
рыбачок
рыбачок
Новичок

Регистрация: 11.04.2007

Москва

Сообщений: 60

02.03.2008 в 10:13:18

Кроме всего вышесказанного- есть еще одна неприятность.

  • Охотники за цветными металлами.:mad: Для российской деревни - ну О-Очень актуально! А внешний блок - штука уязвимая, :( его в дом не спрячешь. Да и лишняя приманка для дачных воров.
0
рыбачок
рыбачок
Новичок

Регистрация: 11.04.2007

Москва

Сообщений: 60

02.03.2008 в 10:35:45

mowo написал : обогрев и производитель гарантирует эффективную работу при -25(!)?

Это от лукавого!!!??? Либо там ТЭНы стоят.
Гарантировать-то он гарантирует, (что кондиционер "клина" не словит), да эффективность (КПД )обогрева при -25 , такая что дешевле ассигнациями топить. Не ищите себе трудностей. Если от электричества - Для быстрого прогрева помещения купите ИК обогреватели , поверьте - гораздо дешевле и эффективнее. Чуть дороже, но гораздо эффективнее -газовый (солярочный всегда воняет). Проверено. Зимой от ( -15) до +20 - избу площадью 20 кв.м. за 3 часа прогревает. А потом уже и дровяная печка начинает нагреваться . Каждый выходной, всю зиму ездил на дачу. Газовый баллон 50л. не израсходовал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.