Аватар пользователя
Eddie

Местный

Регистрация: 01.08.2006

Вильнюс

Сообщений: 31

17.02.2008 в 01:02:17

Есть тёплый пол,уже положен на стяжку и плитку поклеил плиточник,теперь надо подключить а как не очень понятно,так как инструкции нет,есть тока терморегулятор.По рисунку на регуляторе не понятно куда чё подключать,потому что от коврика приходят два провода один синий,второй чёрный,но они с экраном!Куда подрубить экран?Не рискнул экспериментировать и кодключать "на ура" уж очень не хочется его испортить или спалить,а то плитка уж слишком крутуя...Да и плюс плиточник положил только коврик,а датчик остался...Может есть предложения как это исправить?Спасибо.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.02.2008 в 09:44:47

Eddie написал : плиточник положил только коврик,а датчик остался...

Т.е. коврик под плиткой, а датчик у вас в руках?

Eddie написал : По рисунку на регуляторе не понятно куда чё подключать,потому что от коврика приходят два провода один синий,второй чёрный,но они с экраном!Куда подрубить экран?

Попробуйте сделать фотографию клемм регулятора. В любом случае даже, если клемма "земля" на регуляторе и отсутствует, экраны обоих нагревательных проводов и провод РЕ от автомата должны быть надежно соединены.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

17.02.2008 в 16:00:25

Eddie написал : плиточник положил только коврик,а датчик остался.

....засада, но плиточник не виноват

0
Аватар пользователя
Eddie

Местный

Регистрация: 01.08.2006

Вильнюс

Сообщений: 31

17.02.2008 в 21:05:46

http://www.devi.co.uk/downloads/devireg/devireg_535_installation_GB.pdf

На 5 странице схема,но не понятно,что туда подрубать экран или основную жилу... Да коврик уже положен (хозян съэкономил),плиточнин не знал,что и датчик в комплекте.Теперь надо что-то придумать...А что если датчик оставить в подрозетнике или ваще без него,чем это черевато?

0
Аватар пользователя
Изя

Местный

Регистрация: 02.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 195

17.02.2008 в 21:17:53

Попробуйте терморегулятор со встроенным "воздушным" датчиком.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

17.02.2008 в 21:27:26

Eddie написал : схема,но не понятно,что туда подрубать экран или основную жилу...

По хорошему, экран надо бы заземлить.А по рисунку все наглядно : куда фазу, куда ноль, куда две жилы ТП. Если уже возможности и желания снимать плитку(две) нет, прийдется расположить датчик в корпусе регулятора. Но в таком случае может возникнуть конфликт с уже установленным штатно датчиком внутри термостата. Регулятор цифровой, навороченный, поэтому сложно дать однозначный ответ. ...надо пробовать

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.02.2008 в 21:30:54

Eddie написал : На 5 странице схема,но не понятно,что туда подрубать экран или основную жилу...

Все там понятно. Слева направо:

  • ноль питания;
  • один конец нагревательного провода;
  • фаза питания;
  • другой конец нагревательного провода;
  • две клеммы датчика. Эемляной клеммы нет - надо самому придумывать. Если коробка полуторная, то лучше всего подойдет WAGO 222 серии на 3 провода. Если места мало, то можно опрессовать все три конца в наконечник и заизолировать. Работать регулятор вообще без датчика не будет - вход компаратора будет висеть в воздухе и выдавать на выходе что-угодно. А может заказчик пожертвует парой плиток ради такого дела?
0
Аватар пользователя
Eddie

Местный

Регистрация: 01.08.2006

Вильнюс

Сообщений: 31

17.02.2008 в 23:01:02

avmal написал : Все там понятно. Слева направо:

  • ноль питания;
  • один конец нагревательного провода;
  • фаза питания;
  • другой конец нагревательного провода;
  • две клеммы датчика.

Да про это я понял(с англицким проблем вроде нет),я не понимаю,что делать с экраном и зачем он нужен?Как я понимаю по ответам то экран надо соединить с землюй,это можно будет сделать,коробка обычная,но можно заднюю стенку выломать и там собрать. Вариантов не много,придётся ломать пару плиток...Спасибо всем!

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

17.02.2008 в 23:20:57

Eddie написал : не понимаю,что делать с экраном и зачем он нужен?

Это защитная заземляющая оболочка...предохраняет от поражения электротоком в момент нарушения изоляции кабеля и возможной протечкой. При наличии УЗО, ИМХО, данное заземление становится не актуально.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

17.02.2008 в 23:22:53

2Eddie Кстати, у Вас на питание ТП подведено два или три провода?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.02.2008 в 00:21:01

Палецкий написал : При наличии УЗО, ИМХО, данное заземление становится не актуально.

Это выходит, что если УЗО поставить, то и СУП не актуальна?

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

18.02.2008 в 00:28:57

avmal написал : если УЗО поставить, то и СУП не актуальна?

СУП актуальна там, где есть возможность прикосновения частями тела к проводящим конструкциям, а тут все замоноличено под слой керамики :)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.02.2008 в 00:59:45

Палецкий написал : СУП актуальна там, где есть возможность прикосновения частями тела к проводящим конструкциям, а тут все замоноличено под слой керамики

Диэлектрической керамики?

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

18.02.2008 в 01:09:57

avmal написал : Диэлектрической керамики?

Ну разумеется :) А бывает плитка из токопроводящей керамики?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.02.2008 в 01:20:44

Палецкий написал : А бывает плитка из токопроводящей керамики?

Вообще-то при определенных условиях вся керамика, используемая для облицовки, является токопроводящей.