Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.02.2008 в 12:11:24

Через 5 месяцев усатновки пластикового стояка, на трубе с горячей водой пошли по всей трубе взутия в виде шишек, очень частые... еще они на ощупь мягкие... :-( Хотелось бы узнать - это нормально или нет...? На трубе от производителя надпись: "...Aliminium... 10 Bar - 70 C, TMAX - 95 C" Кто ставил трубы сказал заделывайте гипсокартоном и ничего страшного нет в том, чтотруба деформировалась такое говорит бывает...
Что делать ? :(

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

17.02.2008 в 12:13:09

Svet1342 написал : На трубе от производителя надпись: "...Aliminium... 10 Bar - 70 C, TMAX - 95 C"

Фото в студию!

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

17.02.2008 в 12:15:06

А нельзя ли художественное фото этого кошмара? Если это полипропилен, армированный перфорированным алюминием, то не страшно. Там в пузырьках немного водички-можно их иголкой проткнуть, но на прочность не влияет. А если что другое, то .

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

17.02.2008 в 12:15:15

мягкие это плохо:)

0
Аватар пользователя
tvmaster

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

17.02.2008 в 13:00:45

Кто трубу ставил? Берите с мастеров расписку, что ничего страшного. :)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.02.2008 в 19:26:51

Не хотелось бы тратить зря деньги на ремонт... т.е. например взять и закрыть эти стояки... А они завтра возьмут и как лопнут... и горячая вода побежит... и ремонт весь к черту.. это же удасно...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.02.2008 в 19:30:51

А ставила фирма, которую наняла ЖКХ... :-(((

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

17.02.2008 в 19:36:45

Тут подобный вопрос уже был. Сошлись на том, что это последствия допустимого брака при изготовлении труб. Несмертельно.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.02.2008 в 19:37:31

Вы фото можите нам показать ?

0
Аватар пользователя
Grad-Shi

Местный

Регистрация: 14.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 92

18.02.2008 в 09:37:12

Svet1342 написал : На трубе от производителя надпись: "...Aliminium... 10 Bar - 70 C, TMAX - 95 C"

Напишите лучше - кто производитель этих труб. Видел я такие трубы, со вздутостями. Это говорит только о качестве производства труб. Вздувается только верхний слой, местами он отходит от слоя аллюминия. Стоять будут, если только больше 100 градусов не подадут. Тогда может получиться вот так:

0
Вложение
Аватар пользователя
tvmaster

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

18.02.2008 в 11:42:11

Grad-Shi написал : Тогда может получиться вот так:

Хотите сказать эта труба от перегрева лопнула именно так?

0
Аватар пользователя
Grad-Shi

Местный

Регистрация: 14.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 92

18.02.2008 в 11:49:45

tvmaster написал : Хотите сказать эта труба от перегрева лопнула именно так?

Может перегрев, а может до монтажа Вася уронил на трубу кувалду. Более точное разбирательство еще предстоит.

0
Аватар пользователя
tvmaster

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

18.02.2008 в 12:22:17

Труба то почти чистая внутри, работала неделю максимум, а разрыв больше похож от давления. :)

0
Аватар пользователя
LOT

Местный

Регистрация: 02.03.2007

Москва

Сообщений: 213

19.02.2008 в 23:10:10

2Grad-Shi
Фото больше на правокацию смахивает...труба явно новёхинькая. Либо это испытания пп. Расскажите откуда эта фотка? Почему трубу так раскроило?

0
Аватар пользователя
Editor

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Москва

Сообщений: 251

20.02.2008 в 07:04:29

tvmaster написал : Кто трубу ставил? Берите с мастеров расписку, что ничего страшного.

Есть ли в РФ суды принимающие подобные исковые расписки? Или сразу в туалет отнести?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.