LeXa2 написал : Что, собственно, означает, что хорошо бы их немедленно при возникновении такой ситуации выкинуть нафиг и купить исправные. Я не про УЗО, а про электроплиты.
Согласен полностью.
LeXa2 написал : Вы противоречите сами себе. Если неисправности - то срабатывания УЗО явно не "ложные".
Именно, УЗО должны отключать электричество в том случае, если кого-либо бьет током или есть опасность возникновения пожара, а не реагировать на каждый пробитый конденсатор. Учи матчасть не только по книгам.
LeXa2 написал : Про ABB, Legrand и многие другие хорошие, ставшие практически "стандартом де-факто для нормального щитка" - забыли.
Специально их не указал, т.к. про них все знают, а про перечисленные, которые ничуть не хуже - мало кто, Легранд и АББ (еще и качество иногда хромает, сам сталкивался) стоят дороже, а по характеристикам ничуть не лучше мною перечисленных.
sergey_sav написал : А на счёт перемычки, откуда такая уверенность?
Перемычка нужна в любом случае, читай ПУЭ, правда, может быть установлена в этажном щитке. Именно, что забыть проверить наличие такой перемычки нельзя.
sver4ook написал : Что значит где взял 300мА дифтока, кондишн, стиралка, розетки в мокрых зонах, мне что на 100мА поставить и носиться к нему каждый раз после нормального душа из-за срабатываний от пара, такое иногда но бывает, по поводу узо на каждый канал - а вот вышибло его у меня и что где искать утечку и в потьмах чтоли, квартира новая мне не сложно гофру в полу замуровать а вот потом просто проверять сработавший узо или автомат при включенном свете или с переноской, и потом дети малые лезут везде как сычи от них еще и розетки со шторками ставлю....вот как то так
Тем не менее мое мнение таково: 100 мА в самый раз на квартиру, частых ложняков не будет наверняка, только в случае СИЛЬНО неисправных электроприемников. Но, как говориться: хозяин -барин.
LeXa2 написал : Вам за свою жизнь и жизнь близких не страшно?
Там столько УЗО, что надо сильно постараться, чтобы нанести себе вред при такой схеме:)
sver4ook написал : автоматы я хочу поставить легран с10, с16, с25 серии LR, на ток 6кА как подойдут???????????
я не против Легранда, просто много денег за имя берут. А автоматы должны быть B10, B16 и т.д. 6 кА стойкости за глаза. Это реально надо, хотя мало кто на это обращает внимание.
greg111 написал : там где предпологается нагрузка с импульсными блоками питания- категория А. я бы все А поставил, кроме противопожарного и кондишка с плитой. уменьшать узо 300ма на 100 не советую.уменьшать кол-во узо надо тока в случае крайней экономии. чем их больше, тем лучше. схема нормальная.
Именно в сетях с импульными потребителями ставить УЗО категории А настоятельно не рекомендую, тут у нас умники выпендрились знанием пункта ПУЭ, замучились ложняки ловить, кончилось тем, что повыкидовали нафик все УЗО или наставили перемычек. УЗО должны отключать электричество в том случае, если кого-либо бьет током или есть опасность возникновения пожара, а не реагировать на каждый пробитый конденсатор. С АС меньше гемороя будет не в ущерб безопасности. Учи матчасть не только по книгам.
А утверждение, что чем больше УЗО, тем лучше по меньшей мере спорно.