Voyutichi
Voyutichi
Местный

Регистрация: 15.05.2007

Львов

Сообщений: 413

25.03.2008 в 13:23:55

2SergeyE через чердак - это чтоб трубы в комнатах не видно было. Почему не сразу к батареям по горизонтальной двухтрубной схеме - потому что и в такой схеме нужны обязательно уклоны (что не соблюдается при монтаже циркуляционных схем ( с насосом)) и еще диаметр труб. Скорость движения воды в гравитационке приблизительно одинакова для всех диаметров, а вот количество воды - зависит в квадрате от диаметра (читай количество тепла). Хорошая гравитационка в плане КПД по теплу - вертикальная однотрубка с комнатной разводкой, точка нагрева воды в котле ниже самой низкой батареи. Подключать батареи трубами максимально возможного диаметра (оптимально 1"-1,5", два дюйма - сложно :) ). Если на стояке несколько батарей по вертикали - на верхние ставить байпасы с на шаг меньшим диаметром чем стояк, а на батареи ставить по регулирующему крану ( спецтермостат для гравитационки или шаровый для ручного рег.)

0
SergeyE
SergeyE
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

25.03.2008 в 13:44:15

я бы развел в подвале, точнее в полу максимально доступным диаметром - тогда получится воздушное отопление (через напольные решетки) в нужных местах комнаты, а не у стен/окон (где греется по большей части улица); тогда бы и батареи/радиаторы были не нужны

раз котел внизу, то подвод труб к батареям будет с уклоном вверх (то что надо), а обратку после батарей можно опустить вниз тоже с уклоном

0
Максим1975
Максим1975
Местный

Регистрация: 03.03.2008

Курск

Сообщений: 103

25.03.2008 в 14:36:40

Всем здравствуйте. Господа спецы подскажите какие лучше применять балансировочные вентили для гравитационки. Себе сейчас монтирую оную, дом 2этажа с подвалом, топочная в подвале.( прошу прощения Nikolasd что влез в вашу тему). Система двухтрубная, от котла подача 2" , далее разводка по чердаку и подводка к батареям 3\4"( с чердака стояки 1 1\4"), от каждой батареи своя обратка. Хочу на каждой батареи поставить вентиль, для регулировки, а какой марки, конструкции не знаю. Говорят, что шаровые нельзя т.к у него может быть только 2 положения "открыто-закрыто", а если им регулировать то он быстро выйдет из строя.

0
Rada
Rada
Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 154

25.03.2008 в 15:07:24

Максим1975 написал : какие лучше применять балансировочные вентили для гравитационки

Вы имеете ввиду именно балансировочные вентили? То есть чтобы отбалансировать систему один раз при монтаже и все? Тогда -шиберные задвижки например. А если вы имеете ввиде регулировочные вентили для того чтобы регулировать в комнате каждый день температуру - то можно и вентиль с термоголовкой, но повышенной пропускной способностью

0
Максим1975
Максим1975
Местный

Регистрация: 03.03.2008

Курск

Сообщений: 103

25.03.2008 в 15:19:49

Спасибо. Я не так выразился- именно регулировочные, а бывают ли с термоголовкой с большой пропускной спосбность, если можно то что за марка их.

0
Voyutichi
Voyutichi
Местный

Регистрация: 15.05.2007

Львов

Сообщений: 413

25.03.2008 в 15:51:51

2SergeyE

SergeyE написал : я бы развел в подвале, точнее в полу максимально доступным диаметром - тогда получится воздушное отопление (через напольные решетки) в нужных местах комнаты, а не у стен/окон (где греется по большей части улица); тогда бы и батареи/радиаторы были не нужны

тогда вам надо циркуляционный насос ставить, если нет - то уклон горизонтальной магистрали 1.5% (уклон для гравитационки обязателен, если его нет - вода не будет двигаться (почему - отдельная тема). вот этот уклон надо соблюсти на всем протяжении горизонтального контура. Если у вас есть столько места пол полом - пожалуйста, буду вам завидовать. Под окном- обязателен источник тепла, так как двойной стеклоблок имеет минимум в 2.5 - 3 раза большую теплопроводность чем стена, отсуда на стекле будет возникать конденсат. 2Максим1975, обычно баланс гравитационной системы закладывают еще при проектировании, для того, чтоб избежать всяких балансировочных клапанов (движущая сила в гравитационке - разница в весе холодной и горячей воды, а это немного). Если вам надо уменьшить проход воды через радиатор - ставте перед ним обычный шаровый кран, регулировать он сможет, даже очень часто (вручную), но обязательно ставте перед батареей с краном байпас, чтоб не ограничивать остальные радиаторы стояка. Если надо - вместо шарового поставте термостат: головка плюс вентиль термостатический (для примера: продукция фирмы Герц Арматурен (Австрия), вентиль 3\4" - 1772302 или 1" - 1772303, головка 1726006 или 1920030 (разный дизайн), или (если у окна длинные занавески или батарея зашита декорацией - 1933005 (выносное регулирование)

0
Максим1975
Максим1975
Местный

Регистрация: 03.03.2008

Курск

Сообщений: 103

25.03.2008 в 16:00:46

Большое спаксибо. Попробую найти такие.

0
Voyutichi
Voyutichi
Местный

Регистрация: 15.05.2007

Львов

Сообщений: 413

25.03.2008 в 16:08:10

2SergeyE и еще: если у вас один этаж - еще можно с напрягом согласиться с

SergeyE написал : раз котел внизу, то подвод труб к батареям будет с уклоном вверх (то что надо), а обратку после батарей можно опустить вниз тоже с уклоном

, а на 2 этажа - это уже експеримент.

0
Voyutichi
Voyutichi
Местный

Регистрация: 15.05.2007

Львов

Сообщений: 413

25.03.2008 в 16:11:02

2Максим1975 пишите или звоните в Москву на представительство, они укажут ближайшего к вам диллера, если не сможется - приезжайте в Украину, в какой город легче - скажете, вам там продадут.

0
Максим1975
Максим1975
Местный

Регистрация: 03.03.2008

Курск

Сообщений: 103

25.03.2008 в 16:43:02

Voyutichi Не подскажете примерно сколько стоит один такой девайс на 3\4", а то мож и звонить не стоит.

0
Voyutichi
Voyutichi
Местный

Регистрация: 15.05.2007

Львов

Сообщений: 413

25.03.2008 в 16:56:30

2Максим1975 1772302 = 16,75 євро, 1772303 = 25,5 Є это в Украине. (еще о выборе - если вам нужен температурный комфорт в помещении без заморочек самому регулировать - ставте, удобная вещь (у меня стоит), если просто раз отрегулировать - шаровый ставте (не самый дешевый, а посолиднее), все они нормально работают (миф о том, что они выходят из строя - это только уплотнители шарика стираются, для регулирования это неважно) 1726006 = 9,71 Є 1920030 = 11,22 Є 1933005 = 38,46 Є

0