ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

21.02.2008 в 13:03:41

LenaSPb написал : А у меня выход воды к ПС из стояка ГВС наверху, а вход в него от ПС - внизу.

Тогда сбоку.

LenaSPb написал : то диаметр не надо уменьшать? Или всё равно надо?

Желательно заузить,трасса больно длинная.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139982

21.02.2008 в 13:05:19

LenaSPb написал : А если его смещать, то диаметр не надо уменьшать?

Если уменьшить, хуже не будет, но у кого-то работает без уменьшения - зависит от скорости воды в трубе, длины труб, конструкции ПС .... и расположения звезд на небе :) Если есть возможность бесплатно проводить эксперименты, то можно попробовать не уменьшать, а если не будет работать то уменьшить... Но я еще не слышал, чтобы кто-то сознательно делал такие эксперименты - тк дорого....

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.02.2008 в 13:36:26

Спасибо большое за советы, всё понятно. Сухой остаток - сдвинуть байпас стояка ГВС влево, уменьшить его на 1 размер, трубы к ПС - нержавейка 22, подключение ПС - сбоку. Так и скажу, пусть делают.

0
Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

21.02.2008 в 20:23:16

LenaSPb А теперь, попробуйте взглянуть на это со стороны. Вам предлагают: а) существенные капиталловложения б) существенные трудозатраты в) непредсказуемый результат :) но без полотенцесушитель не проживешь! Поэтому, перечеркните все это и идите в магазин за электрическим полотенцесушителем. Выбирайте любой, от 3000 до 50 000 рублей http://www.centershop.ru/catalog.php?modul=index&group=131

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.02.2008 в 10:35:33

Спасибо за совет. Да, я уже думала об этом. Действительно, хорошая альтернатива всей этой сложной переделке.

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

23.02.2008 в 14:01:07

ДОКА написал : Правда?К оцинкованному стояку?

А нержавейку к оцинкованному стояку цеплять — это нормально? :confused:

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

23.02.2008 в 14:14:33

Wazawai написал : А нержавейку к оцинкованному стояку цеплять — это нормально?

Нормально.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.