Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.03.2008 в 19:26:23

Вот случилась неприятность. Заделанная в стену металлопластиковая труба треснула. Трещина небольшая, поэтому очень хочется отремонтировать её, не разбирая плитку по всей стене. Есть ли какие-то средства для ремонта, или это чревато?

Насколько я понял из форума, металлопластиковые трубы зачастую не стоЯт столько, сколько говорят продавцы, и не считаются надежной вещью в отличие от меди. В связи с этим возникает вопрос, может быть стоит сменить металлопластик на медь и не беспокоиться о возможном затоплении соседей?

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

01.03.2008 в 20:29:36

Что значит "треснула". Если волосяные трещины наружного слоя -то плюнь и забудь. А если что-то сквозное -почему потопа нет?

0
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

01.03.2008 в 20:40:54

А ты её в стену как заделывал? Надеюсь, хотя бы в гофре? Медь, в случае замуровывания тоже изолировать надо.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.03.2008 в 20:45:21

Байпасс До потопа просто не дошло. Увидел воду на полу, мокрую стену, перекрыл воду. Грешил на соединение трубы со смесителем (терминологией, увы, не владею), снял плитку, включил воду и увидел бьющую из трубы тоненькую струйку. Трещина длиной около сантиметра, вдоль оси трубы, толщиной с волосок.

ASM Заделывал, увы, не в гофре. Было желание спрятать уродливые трубы, нанял "мастера", ну и получил. Простояло это дело 2,5 года.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.03.2008 в 20:52:13

фото в студию

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

01.03.2008 в 23:45:12

popeye написал : металлопластиковые трубы зачастую не стоЯт столько, сколько говорят продавцы, и не считаются надежной вещью в отличие от меди

Брак есть у любой трубы. Попадался и металлопластик с браком и медные немецкие трубы со сквозными углеродными включениями. Но менять полюбому надо.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

02.03.2008 в 05:33:44

2popeye
Что за труба?производитель? Вообще,ничего подобного с качественным МП происходить не должно,скорее всего подделка. Я уже встречал подобное,но это означает,что надо все трубы менять...

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

02.03.2008 в 17:22:41

Минимальной кровью можно только сняв плитку до места трещины и поставить там хомут с резиной. Какое-то время проживет ( 2-3 года). Но по уму надо менять всю трубу, лучше на медь. Скорей всего там заводской брак, либо при опрессовке системы дали 10 атм и 90 град. Здесь страшно то, что данный дефект в этой конкретной трубе будет, однозначно, прогрессировать. Обычно лопаются м.п. трубы на горячей воде. Так что мое мнение, что данный материал себя не оправдал. Медь намного надежней.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

02.03.2008 в 19:20:44

dmvt1 написал : Обычно лопаются м.п. трубы на горячей воде.

Только левые,если параметры не превышены.

0
Nobilis
Nobilis
Местный

Регистрация: 17.02.2007

Старая Купавна

Сообщений: 141

02.03.2008 в 22:47:12

Запугали человека. Всё проще. Берётся соединитель прямой 16-16 или 20-20 (не знаю, что там у Вас), от места течи в стороны на 10 см освобождается МП и вырезается повреждённый участок. Всё соединяете и опять замуровываете. Соединитель можете использовать как пресс так и обжимной, никакой разницы.

2
Luddit
Luddit
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 413

03.03.2008 в 07:41:29

Вы думаете, в той трубе это одно такое слабое место?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу