Вадим
Вадим
Новичок

Регистрация: 24.01.2006

Москва

Сообщений: 15

10.03.2008 в 08:35:12

У меня на даче подымалось до 300 вольт. Если есть хорошая "земля"-водопроводные трубы в земле или сважина в метал. трубе и т.д. , обязательно отсоедините свою сетевую землю и присоединитесь к этой трубе. Я так сделал и напряжение 220+10-10. Успехов.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.03.2008 в 11:12:41

2Вадим , у вас ноль оборвался. Поэтому когда подключили свою нейтраль---все пришло в норму.

0
alex17
alex17
Местный

Регистрация: 23.05.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 137

12.02.2014 в 19:45:36

У меня в доме трехфазная сеть и напряжение сильно превышено. Тоже с этим маюсь. На одной фазе 290-305В, да двух других 260-270В. Пожег много всего. Лампочки охапками на помойку ношу. В "СЕТИ" звонил несколько раз - не едут. Бытовые стабы при таком напряжении просто отключаются. Посоветуйте, что делать. В суд подавать не охота, всё равно проиграю.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

12.02.2014 в 20:01:47

alex17 написал : На одной фазе 290-305В, да двух других 260-270В.

Это как это? может 160-170?

0
alex17
alex17
Местный

Регистрация: 23.05.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 137

12.02.2014 в 20:15:59

Нет, именно 290-305 и 260-270. Межфазное напряжение 470В, земля в полном порядке. Прямо у моего столба прут вколочен.

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

12.02.2014 в 20:24:45

прут вколочен - это не земля... у вас дом в сильно сельской местности, а ТП недалеко?

0
alex17
alex17
Местный

Регистрация: 23.05.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 137

12.02.2014 в 20:32:59

ТП недавно построили в километре, с полгода назад. С этого всё и началось. Дом в сельской местности, но район промышленный. Рядом несколько больших заводов. Про землю я думаю, но летом замерял сопротивление между газовой трубой и этим прутом. Всё нормально.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.02.2014 в 20:38:21

alex17 написал : Нет, именно 290-305 и 260-270. Межфазное напряжение 470В, земля в полном порядке. Прямо у моего столба прут вколочен.

Проверяйте измерительный прибор. Такого превышения одновременно по всем фазам не бывает :)

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

12.02.2014 в 20:38:53

Ну почти угадал. Проблема как раз в ТПшке и кроется, разговаривайте с ее владельцами. И простите, сопротивление чем меряли?

0
alex17
alex17
Местный

Регистрация: 23.05.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 137

12.02.2014 в 20:44:56

Мерял всякими приборами. Сначала цифровиком хорошим UpTec LP300. глазам не поверил. Подумал, что амплитудное показывает. Достал ещё из загашника старые стрелочные приборы ТЛ-4 и Ц вроде 47. Все одинаково показывают.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.02.2014 в 20:48:25

Тогда это аварийное состояние линии!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу