12.02.2014 в 20:15:59

Нет, именно 290-305 и 260-270. Межфазное напряжение 470В, земля в полном порядке. Прямо у моего столба прут вколочен.

0
Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

12.02.2014 в 20:24:45

прут вколочен - это не земля... у вас дом в сильно сельской местности, а ТП недалеко?

0
Аватар пользователя
alex17

Местный

Регистрация: 23.05.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 137

12.02.2014 в 20:32:59

ТП недавно построили в километре, с полгода назад. С этого всё и началось. Дом в сельской местности, но район промышленный. Рядом несколько больших заводов. Про землю я думаю, но летом замерял сопротивление между газовой трубой и этим прутом. Всё нормально.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.02.2014 в 20:38:21

alex17 написал : Нет, именно 290-305 и 260-270. Межфазное напряжение 470В, земля в полном порядке. Прямо у моего столба прут вколочен.

Проверяйте измерительный прибор. Такого превышения одновременно по всем фазам не бывает :)

0
Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

12.02.2014 в 20:38:53

Ну почти угадал. Проблема как раз в ТПшке и кроется, разговаривайте с ее владельцами. И простите, сопротивление чем меряли?

0
Аватар пользователя
alex17

Местный

Регистрация: 23.05.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 137

12.02.2014 в 20:44:56

Мерял всякими приборами. Сначала цифровиком хорошим UpTec LP300. глазам не поверил. Подумал, что амплитудное показывает. Достал ещё из загашника старые стрелочные приборы ТЛ-4 и Ц вроде 47. Все одинаково показывают.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.02.2014 в 20:48:25

Тогда это аварийное состояние линии!

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

12.02.2014 в 20:59:45

alex17 написал : В суд подавать не охота

если не хотите ни с кем связываться и напряжение всегда стабильно высокое то самое дешевое это взять транс вольт на 36 и включить его по авторансформаторной схеме

p.s. а как собственно соседи живут?

0
Аватар пользователя
alex17

Местный

Регистрация: 23.05.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 137

12.02.2014 в 21:06:55

Про соседей не знаю, но идея хорошая. Есть у меня сварочный транс трехфазный от сварочного автомата киловатт на десять. Как раз пойдет. Там на выходе сорок вольт. Спасибо за идею.

0
Аватар пользователя
alex17

Местный

Регистрация: 23.05.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 137

12.02.2014 в 21:18:28

И простите, сопротивление чем меряли? - Сопротивление мерял цифровиком. специального прибора нет. Пока работал, мог бы добыть, сейчас на пенсии.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

12.02.2014 в 21:20:45

alex17 написал : транс трехфазный от сварочного автомата киловатт на десять.

через такого все 50 киловатт прогнать можно, как бы только ток холостого хода не был бы большим

0
Аватар пользователя
alex17

Местный

Регистрация: 23.05.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 137

12.02.2014 в 21:25:37

Холостой ток там маленький, не помню какой, но маленький. Когда-то измерил, до наличия инвертора. Теперь этот транс в углу стоит.

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

15.02.2014 в 17:44:39

alex17 написал : Нет, именно 290-305 и 260-270. Межфазное напряжение 470В, земля в полном порядке.

У вас всё по ГОСТу, но сеть вам сделали под промышленное напряжение 277 Вольт между фазой и нулём..... А остальное перекос. Мне бы такую сеть.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28319

15.02.2014 в 17:49:07

Маугли7111 написал : У вас всё по ГОСТу, но сеть вам сделали под промышленное напряжение 277 Вольт между фазой и нулём

Можно ссылку на ГОСТ?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

15.02.2014 в 18:14:03

Alex___dr написал : Можно ссылку на ГОСТ?

ГОСТ 29322-92