Аватар пользователя
yikaev

Местный

Регистрация: 06.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

09.11.2014 в 20:19:02

Еще одно фото. Схемы на данный стабилизатор не нашел. Синий провод подключался к нулю проводки.

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.11.2014 в 21:06:31

yikaev, питание - на синий и красный, нагрузку - к синему и чёрному.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
yikaev

Местный

Регистрация: 06.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

09.11.2014 в 21:28:18

Kamikaze написал : yikaev, питание - на синий и красный, нагрузку - к синему и чёрному.

Спасибо. Подскажите, пожалуйста, на сколько вольт упадет напряжение? Как я понимаю, синий и черный провода - это первичная обмотка транса, т.к. сечение этих проводов меньше. Хотя черный провод, как я понимаю, соединен к тому же и со вторичной обмоткой. Поймите, правильно, хоть и делаю все аккуратно, но в данном вопросе не силен. Кстати фото напряжения, которое проскакивает в дом.

0
Вложение
Аватар пользователя
umkas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

09.11.2014 в 23:26:47

yikaev написал : Добрый вечер! На выходных опять был за городом. Напряжение гуляет, ниже 220 не опускается. У нас на линии (на нашей фазе) зашкаливает, а на другой линии (видимо другая фаза) еле лампочки горят. Только две линии имеют такие проблемы с напряжением. До следующего сезона вряд ли кто будет разбираться.

разобраться? для этого надо всем дать одинаковую нагрузку, что почти не реально. Или менять трансформатор, вроде есть специальные, белорусский, убирает перекос фаз.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

10.11.2014 в 00:16:46

umkas написал : для этого надо всем дать одинаковую нагрузку, что почти не реально. Или менять трансформатор, вроде есть специальные, белорусский, убирает перекос фаз.

зачем? там явно обрыв ноля, лечится за час

0
Аватар пользователя
yikaev

Местный

Регистрация: 06.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

10.11.2014 в 08:36:14

юра Т написал : зачем? там явно обрыв ноля, лечится за час

Только никто не занет, где этот ноль оборвался. Молодой электрик с другого садоводства боится дезть на столбы. Что касается ТП, то там все в порядке. Значит уже на самих линиях (повортах на линию) плохой контакт. Кстати, при подключении транса (сообщение 62) нужно ли отделить от черного провода тонкий провод обмотки? Как определить насколько упадет напряжение, или только экспериминтальным путем?

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

10.11.2014 в 16:08:13

yikaev написал : Только никто не занет, где этот ноль оборвался

сие есть таинство великое... молиться надо...

yikaev написал : Молодой электрик с другого садоводства боится дезть на столбы

правильно делает, зачем ему чужие головняки...

yikaev написал : только экспериминтальным путем?

только таким :D

0
Аватар пользователя
СергейИ

Местный

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

10.11.2014 в 16:38:31

yikaev написал : Только никто не занет, где этот ноль оборвался. Молодой электрик с другого садоводства боится лезть на столбы.

Такого не может быть. Обрыв видно сразу. Или еще как у нас было в месте соединения был переход с меди на алюминий. А муфта была алюминиевая и там произошло окисление. Поставили нормальную муфту и все заработало. Для определения обрыва и на столбы-то лазить не надо. Его и так видно. И надо делать срочно пока не погорели телики/холодильники.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.11.2014 в 19:18:21

yikaev написал : Спасибо. Подскажите, пожалуйста, на сколько вольт упадет напряжение? Как я понимаю, синий и черный провода - это первичная обмотка транса, т.к. сечение этих проводов меньше. Хотя черный провод, как я понимаю, соединен к тому же и со вторичной обмоткой.

Нужно знать намоточные данные транса. Схему подключения ранее приводил ув. ksiman: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49851&p=4376656&viewfull=1#post4376656

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Cheb5030

Местный

Регистрация: 23.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 296

10.11.2014 в 20:10:17

yikaev написал : Добрый вечер! На выходных опять был за городом. Напряжение гуляет, ниже 220 не опускается. У нас на линии (на нашей фазе) зашкаливает, а на другой линии (видимо другая фаза) еле лампочки горят. Только две линии имеют такие проблемы с напряжением. До следующего сезона вряд ли кто будет разбираться.

Там где эти две линии сходятся вместе, и ищите проблему. Работы на час понимающему человеку. Те люди, что обслуживают подстанцию, за небольшое вознаграждение, скорее всего решат вашу проблему.

0
Аватар пользователя
yikaev

Местный

Регистрация: 06.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

10.11.2014 в 22:40:26

Kamikaze написал : yikaev, питание - на синий и красный, нагрузку - к синему и чёрному.

Подключился как написали, без нагрузки. При подачи напряжения срабатывает автомат. Стабилизатор, из которого транс 100% рабочий, просто снял транс, так как стабилизатор не нужен. Подскажите,пожалуйста, может не на те обмотки напругу дал?

0
Аватар пользователя
yikaev

Местный

Регистрация: 06.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

10.11.2014 в 23:45:49

При существующих соединениях на всех между всеми обмотками замыкание. Если отделять тонкий провод от чёрного толстого, то замыкание только между красным, зелёным, чёрным и желтым - в любой комбинации. Между синим и другими проводами замыкания нет.

yikaev написал : Подключился как написали, без нагрузки. При подачи напряжения срабатывает автомат. Стабилизатор, из которого транс 100% рабочий, просто снял транс, так как стабилизатор не нужен. Подскажите,пожалуйста, может не на те обмотки напругу дал?

0
Аватар пользователя
yikaev

Местный

Регистрация: 06.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

10.11.2014 в 23:50:12

yikaev написал : При существующих соединениях на всех между всеми обмотками замыкание. Если отделять тонкий провод от чёрного толстого, то замыкание только между красным, зелёным, чёрным и желтым - в любой комбинации. Между синим и другими проводами замыкания нет.

Два тонких алюминиевых провода в отдельности дают замыкание.

0
Аватар пользователя
umkas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

10.11.2014 в 23:50:53

юра Т написал : зачем? там явно обрыв ноля, лечится за час

нет там обрыва. замеряйте между землёй и нулём будет 15-25 вольт, у автора перекос фаз. прошёл все этапы, кроме замены трансформатора. на нуле 1-3 вольта. напряжение бывает и 280 и 210. обычно 245-250вольт

0
Аватар пользователя
Cheb5030

Местный

Регистрация: 23.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 296

11.11.2014 в 00:50:28

umkas написал : нет там обрыва. замеряйте между землёй и нулём будет 15-25 вольт, у автора перекос фаз. прошёл все этапы, кроме замены трансформатора. на нуле 1-3 вольта. напряжение бывает и 280 и 210. обычно 245-250вольт

Для такого перекоса по напряжению, должна быть хорошая связь через нагрузку на разных фазах. Но плохой контакт к средней точке трансформатора. Бывает среднюю точку вообще забывают подключить, цепляя только на корпус. И все годами работает. Если у вас перекос начинается сразу у трансформатора, то в нем причину и нужно искать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу