Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

06.03.2008 в 13:08:03

Нужно соединить медную трубу со стояком. В продаже есть 2 вида соединений под пайку:

  1. С накидной гайкой. Похожее на соединения для водяных счетчиков. Т.е. там еще прокладка резиновая должна быть.
  2. Соединение, похожее на американку, но без каких-либо резиновых прокладок, герметичность достигается за счет конических притертых поверхностей.

Какие могут быть проблемы каждым из этих соединений со временем? Скажем, не "прикипают" ли со временем поверхности друг к другу у 2-го варианта?

Вариант 1-й значительно дешевле 2-го. Пока склоняюсь к нему.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

06.03.2008 в 23:45:23

Встречный вопрос - а первый вариант под пайку, или обжимной?

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

07.03.2008 в 02:30:28

Тычоблин написал : Соединение, похожее на американку, но без каких-либо резиновых прокладок, герметичность достигается за счет конических притертых поверхностей.

Американки паечные бывают конические и прокладочные,последние гораздо проще в плане обеспечения герметичности,но не позволяют немного компенсировать несоосность труб. Накидная гайка под пайку-скорее для отводов от коллектора или подключения водогрея,это более слабое соединение. http://www.tdrems.ru/index.php?id=cat&n=2-1

0
Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

07.03.2008 в 10:03:29

Байпасс написал : Встречный вопрос - а первый вариант под пайку, или обжимной?

Под пайку.

ДОКА написал : Накидная гайка под пайку-скорее для отводов от коллектора или подключения водогрея,это более слабое соединение.

Т.е. вы рекомендуете конические с притертыми поверхностями?
Понятно. Спасибо.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

07.03.2008 в 10:21:10

Тычоблин написал : Т.е. вы рекомендуете конические с притертыми поверхностями?

Можно и конические,но я бы все-таки прокладочные американки советовал(не накидные гайки).

0
Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

07.03.2008 в 10:57:27

ДОКА написал : Можно и конические,но я бы все-таки прокладочные американки советовал(не накидные гайки).

Это наподобие тех, что используются на кранах "Бугатти"?

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

07.03.2008 в 11:01:03

Тычоблин написал : Это наподобие тех, что используются на кранах "Бугатти"?

Нет,с плоской прокладкой.По ссылке,которую я давал,это код 4331g и 4330g

0
Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

07.03.2008 в 11:43:52

Ясненько. Спасибо. "Будем искать" (с).

0
Denek
Denek
Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

12.03.2008 в 13:20:51

Уважаемый ДОКА,
А что вы скажите по поводу американки FAR http://www.far-market.ru/katalog/fit44.htm . У нее не конус , но и не сменная плоская прокладка. Прокладка из пластика запресованна в одну из частей американки и есть небольшой буртик на торцах для соосности. Продавец сказал, что прокладка одна на весь срок жизни -правда? Ставил себе - очень удобно разъеденять/соединять. Не это ли оптимальный вариант по надежности /удобству?

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

13.03.2008 в 02:58:32

Denek написал : А что вы скажите по поводу американки FAR

Хорошая американка с тефлоновой прокладкой.

Denek написал : Продавец сказал, что прокладка одна на весь срок жизни -правда?

Да,на весь срок жизни американки:)Поменять уплотнение нельзя.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.