Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

09.03.2008 в 15:28:28

Нужен совет специалиста: Раньше в квартире у предыдущих жильцов был установлен напольный раздельный кондиционер с выводом длиной 13м на балкон Хочу поставить свой, но..Мне говорят

  1. что таких кондиционеров сейчас не производят, есть только подвесные раздельные и в них другой более экологичный хладоагент, поэтому всю трубную проводку надо менять- а это бешеные деньги,
  2. другие говорят, что после тщательной очистки можно ее использовать, но
  3. третьи говорят, что при этом кондиционер будет давать не полный холод, так как старые трубы малы диаметром и под новый хладоагент не подходят. Вот я и маюсь в раздумьях Так можно поставить новый на старые трубы- кто знает?

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

09.03.2008 в 17:15:14

kravs2004 написал : бешеные деньги,

На фоне стоимости оборудования трубы стоят гроши.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

09.03.2008 в 18:50:09

При длине труб 13 метров, 10 поворотах, демонтаже старых труб все это вырастает в приличную сумму, так что вопрос остается.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

09.03.2008 в 19:30:44

2Kvost

kravs2004 написал : длиной 13м

,да не такие уж и гроши прилично!! Если старый кондер не сгорел и трубы закупорены , то можно поставить на 22 фреоне.В любом случае гнибудь да прийдется напаиватся.Ну и диаметр труб замерейте!! от них будет зависеть мощность выбираемого вами кондера)) если уж не хотите их менять.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

09.03.2008 в 19:33:59

ломастер написал :

  1. что таких кондиционеров сейчас не производят, есть только подвесные раздельные и в них другой более экологичный хладоагент, поэтому всю трубную проводку надо менять- а это бешеные деньги,

Ну типо говорят масла нельзя мешать ,хотя в соседней теме был скриншот из каталога митсубиши там утверждают совсем обратное. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=49791

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

09.03.2008 в 19:35:18

Вызовите замерщика он должен за бесплатно вам все обьяснить))

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

09.03.2008 в 20:28:27

kravs2004 написал : При длине труб 13 метров

Если суммарная, то это не так уж и много.

ломастер написал : да не такие уж и гроши прилично!!

Если суммарная 26м, то да. Хотя новый девайс (имхо, наверняка это будет сплит) вряд-ли будет в напольном исполнении, соответственно, суммарная длина трассы сократится метров эдак на 5.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
рыбачок

Местный

Регистрация: 11.04.2007

Москва

Сообщений: 60

10.03.2008 в 15:47:09

ломастер написал : Ну типо говорят масла нельзя мешать ,хотя в соседней теме был скриншот из каталога митсубиши там утверждают совсем обратное.

По ссылке видел ссобщение "ломастер" - "врут наверное..." Нет, не врут. 2 года назад были на учебе в представительтве "Mitsubishi electric"(если кто сочтет рекламой, прошу немедленно удалить). Там отдельно оговаривалось, допустимо монтировать на СТАРЫЕ ТРАССЫ без промывки, при любом типе ранее применявшегося фреона, лишь бы диаметры труб подходили, фреон - R-410. Гарантия 3 года сохраняется. В компрессорах применяется масло которое не смешивается с фреоном. (Тип масла завтра на работе гляну). Однако есть оговорка - "необходимо провести тест на отсутствие кислоты и продуктов горения в трассах...". И еще - у этих кондиц. раздельное питание внутреннего и внешнего блока + межблочка, так что электрику скорее всего придется перекладывать.

Kvost написал : Хотя новый девайс (имхо, наверняка это будет сплит) вряд-ли будет в напольном исполнении

В модельном ряду всех серьезных производителей сплитов есть вариант напольно-потолочных (универсальных) внутренних блоков.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

10.03.2008 в 16:39:30

2рыбачок

рыбачок написал : необходимо провести тест на отсутствие кислоты и продуктов горения в трассах...

И как же это сделать на практике ??

0
Аватар пользователя
рыбачок

Местный

Регистрация: 11.04.2007

Москва

Сообщений: 60

10.03.2008 в 20:20:54

ломастер написал : И как же это сделать на практике ??

Уважаемый "ломастер" Вы же профессионал, и мне кажется, что достаточно высокой квалификации. Или Вы меня пытаетесь "подловить"? Зачем? http://iuslugi.ru/from1302.html

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

10.03.2008 в 20:32:27

2рыбачок
Вы сами то читали статью ссылку на кот дали ???? Ну как взять пробу масла из наружника я знаю, а опишите как взять пробу масла из медной трубы )) Мы по представительствам Mitsubishi electric не расхаживаем )) Ставлю вопрос конкретно висят - старые трубы , из стены торчат, как взять пробу ????

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

10.03.2008 в 20:38:10

ломастер написал : Или Вы меня пытаетесь "подловить"? Зачем?

Всегда есть чему поучится у хороших людей ))

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

10.03.2008 в 22:56:36

Спасибо за дискуссию- я многое стал понимать. Как пишет Ломастер: -"Всегда есть чему поучится у хороших людей ))" Ломастеру: Старый кондиционер был просто снят, трубы не были закупорены. Диаметры труб я замерил: 1) наружный 15,5 мм, внутренний- 12,9 мм. 2) 8,9 и 6,6 соответственно. Так теперь вопрос наоборот: А как можно определить мощность кондиционера, подходящую по этим диаметрам- есть ли на каком-нибудь сайте такие данные? Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

10.03.2008 в 23:33:12

Трубы с гайками ?? )) Трубы 1/2 и 1/4 дюйма - кондер 3,5-5,3 кВт,

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

10.03.2008 в 23:38:05

kravs2004 написал : А как можно определить мощность кондиционера, подходящую по этим диаметрам- есть ли на каком-нибудь сайте такие данные? Заранее спасибо.

http://www.daichi.ru/catalog_dss/index.php3?name=ATY35D%20-%20ARY35D&view=1&class=s http://www.daichi.ru/catalog_kss/index.php3?name=KSGF35HFDN1%20-%20KSRF35HFDN1&view=1&type_name=%CD%E0%F1%F2%E5%ED%ED%FB%E9%20%F2%E8%EF&open=1&class=s

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу