serges
serges
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 298

09.03.2008 в 23:29:34

Фановая труба 50 мм длиной бплее 6 метров. Стояк-раковина-стиралка-ванная-кухонная раковина-посудомойка. При сливе ванной вода очень медленно уходит, при чем срывает гидрозатвор в стиралке, но если снять сифон на кухне (последний потребитель) вода уходит быстро. При длительном использовании ванны с большим разсходом воды, через некоторое время вода начинет сливаться быстрее. Что можно сделать и как модернизировать? В настоящее время стоит воздушный клапан, ситуация улучшилась, но не кординально. Помогите. Причем, такое ощущение, что в лежак фанины набирается воздух.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

10.03.2008 в 01:01:59

2serges...просвет 50ки явно заужен нечистотами. ...чистить надо по всей длине

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

10.03.2008 в 12:57:44

А где стоит клапан?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121736

serges
serges
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 298

11.03.2008 в 11:11:59

От стояка идет 1 метр чугунины, далее новая труба, причем до замены было то же самое. Перед установкой пластикового лежака чугунину чистили. Уклон - 3 см на метр лежака. Клапан стоит в конце, после слива кухонной мойки. Но чугунина состоит из двух колен, превой вверх, второе немного опускается. Может быть в этом дело?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121736

11.03.2008 в 11:40:08

serges написал : Но чугунина состоит из двух колен, превой вверх, второе немного опускается. Может быть в этом дело?

рисуйте картинку

0
serges
serges
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 298

11.03.2008 в 14:05:11

Примерно так. Перепад уклона не более 3 см.

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121736

11.03.2008 в 14:21:10

2serges надо убрать хотя бы левое колено.

serges написал : Уклон - 3 см на метр лежака.

serges написал : Перепад уклона не более 3 см.

И всё же ? И перепад и уклон.... Или?

0
serges
serges
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 298

11.03.2008 в 16:26:42

Перепад в чугунине, далее пластиковый лежак через резиновую манжету с правильным уклоном.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121736

11.03.2008 в 16:50:10

убирайте перепад =>у вас стык пластика с чугуном - хорошее место для засоров

0
serges
serges
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 298

12.03.2008 в 15:42:01

2BV
Спасибо, так и думал. Но непонятно, почему если скинуть сифон на кухонной мойке ситуация меняется - вода сливается нормально.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу