09.03.2008 в 23:29:34
Фановая труба 50 мм длиной бплее 6 метров. Стояк-раковина-стиралка-ванная-кухонная раковина-посудомойка. При сливе ванной вода очень медленно уходит, при чем срывает гидрозатвор в стиралке, но если снять сифон на кухне (последний потребитель) вода уходит быстро. При длительном использовании ванны с большим разсходом воды, через некоторое время вода начинет сливаться быстрее. Что можно сделать и как модернизировать? В настоящее время стоит воздушный клапан, ситуация улучшилась, но не кординально. Помогите. Причем, такое ощущение, что в лежак фанины набирается воздух.
10.03.2008 в 01:01:59
2serges...просвет 50ки явно заужен нечистотами. ...чистить надо по всей длине
10.03.2008 в 12:57:44
А где стоит клапан?
10.03.2008 в 15:14:43
и ни слова об уклоне... :(
11.03.2008 в 11:11:59
От стояка идет 1 метр чугунины, далее новая труба, причем до замены было то же самое. Перед установкой пластикового лежака чугунину чистили. Уклон - 3 см на метр лежака. Клапан стоит в конце, после слива кухонной мойки. Но чугунина состоит из двух колен, превой вверх, второе немного опускается. Может быть в этом дело?
11.03.2008 в 11:40:08
serges написал : Но чугунина состоит из двух колен, превой вверх, второе немного опускается. Может быть в этом дело?
рисуйте картинку
11.03.2008 в 14:05:11
Примерно так. Перепад уклона не более 3 см.
11.03.2008 в 14:21:10
2serges надо убрать хотя бы левое колено.
serges написал : Уклон - 3 см на метр лежака.
serges написал : Перепад уклона не более 3 см.
И всё же ? И перепад и уклон.... Или?
11.03.2008 в 16:26:42
Перепад в чугунине, далее пластиковый лежак через резиновую манжету с правильным уклоном.
11.03.2008 в 16:50:10
убирайте перепад =>у вас стык пластика с чугуном - хорошее место для засоров
12.03.2008 в 15:42:01
2BV
Спасибо, так и думал. Но непонятно, почему если скинуть сифон на кухонной мойке ситуация меняется - вода сливается нормально.
12.03.2008 в 15:43:08
2serges Возможно не очень хорошо работает дыхательный клапан
12.03.2008 в 15:44:48
BV написал : Возможно не очень хорошо работает дыхательный клапан
То же так думал, купил новый (Рехау), все по старому.
12.03.2008 в 17:04:27
# 10 а потом посмотрим, ок?
12.03.2008 в 21:31:19
2serges Посмотрите на картинке, какой получается реальный просвет у лежака. А то, что без сифона на кухне система работает получше, это от того, что уравновешивается давление в начале и конце лежака. На переломе колен, в следствии малого просвета, при сливе большого количества воды получается пробка (подпор) и в верхней части лежака получается разряжение ...срывает затвор. Вроде понятно изложил :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу