Чего удивляетесь в плане немецкой стройки? Стопудов гастеры накосячили загрузив леса непроектной нагрузкой. Непонятно где был руководитель?Головотяпство.
Вы наверное из Молдавии в Болгарию перебрались, так?
АндрейСПб написал :
Чего удивляетесь в плане немецкой стройки? Стопудов гастеры накосячили загрузив леса непроектной нагрузкой. Непонятно где был руководитель?Головотяпство.
Вы наверное из Молдавии в Болгарию перебрались, так?
Прочитайте статью в начале, как я и написал - непредвиденная ситуация, руководитель объекта тут бы не помог;) Если только не из супер героев;)
И России я переехал;)
Прочитал, косяк крановщика и ответственного за погрузочно-разгрузочные работы. В остальном не понятно к чему разместили статью здесь. Показать что и металлические леса валятся?
а был ли смысл переезжать в Болгарию, в страну с не очень хорошей экономической ситуацией и маленькими зарплатами? Разве что по семейным обстоятельствам!?
Не везде, но если ты специалист, работы и вариантов много. А вот в Европе и тем более в бывших соцстранах сейчас ситуация практически безнадежная и никаких перспектив. Само вступление в ЕС не гарантирует автоматически благосостояние населению и работу.
По каким строительным нормам работают в Болгарии? DIN? Или есть свои?
Палецкий написал :
Не надо никуда ехать, диагноз давно поставлен. Дабы не быть голословным, дублирую фото материала, который по Вашему мнению называется ЭППС, который прежде был желтый, но выгорел и стал белый и его производит завод теплоизоляционных материалов ТЕПЛЕКС http://www.teplex.ru/fasadnaya_sistema/
jekasus написал :
Непредвиденная ситуация - 30 блоков шмякнулись на леса, какие выдержут;). Но последнее в статье понравилось - Сразу приехал представитель профсоюза строителей, который запретил дальнейшие работа. Стройку закрыли до тех пор пока не будут стоять строительные леса.
Только написал Заказчику письмо об опасности работы на нештатных деревянных ригелях, жду реакцию
АндрейСПб написал :
Прочитал, косяк крановщика и ответственного за погрузочно-разгрузочные работы. В остальном не понятно к чему разместили статью здесь. Показать что и металлические леса валятся?
а был ли смысл переезжать в Болгарию, в страну с не очень хорошей экономической ситуацией и маленькими зарплатами? Разве что по семейным обстоятельствам!?
В прошлом году гастеры подняли на леса 20 метровые два палета керамогранитной плитки для вентфасада, леса не выдержали, но всё обошлось...
nadegniy написал :
В прошлом году гастеры подняли на леса 20 метровые два палета керамогранитной плитки для вентфасада, леса не выдержали, но всё обошлось...
в Питере леса рамные которые на 20 метров рассчитаны стояли на 60 метрах... у коллеги по фасаду... я своих предупредил на всякий, чтобы за угол не заходили... я фшоке, о чём люди думают? И грёбаный технадзор, только бабло вытягивал, а то, что на объекте с 60 метровой стены леса могут навернуться, его это мало по недомыслию волновало... у нас и то немецкие стояли на 50 метрах. С других я бы не стал работать. Мне и деньги не нужны за такой экстрим, нафиг надо.
0
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Леса должны быть инвентарными, с паспортом завода изготовителя. Инженер техосмотра перед установкой должен проверить паспорт и если есть проект установки лесов, то и его. Леса должны соответствовать ГОСТ 24258-88.