31.01.2006 в 23:35:50
А в Петербурге где можно взять пресс напрокат?
01.02.2006 в 00:20:35
2Leon
Я брал электрические в
01.02.2006 в 00:21:50
2Do Home Yourself
Терморосс - где находится? как добраться?
Leon написал :
В Питере не в курсе. Я сам случайно на рынке нашёл. Искать, спрашивать нужно
01.02.2006 в 00:30:38
2путник Спасибо за информацию :)
01.02.2006 в 00:38:59
2Leon Можно взять в Веста-Трейдинг, в Метизах, в Сан-Саныче тоже. Правда - мне в СС предложили только электро-пресс, а за него залог немалый надо было оставить. Я к своему удивлению обнаружил пресс у себя на работе - есть у нас небольшой отдел по сантехнике - так что мест в принципе много и поиметь пресс - оказалось не такая уж и проблема...
01.02.2006 в 00:46:04
Кстати, пресс и сами фитинги от Henko как рассматриваются?
01.02.2006 в 02:41:06
Angel. написал : Инструмент за 200 бачей соеденяет хуже автогена за 200 бачей, который можно вернуть обратно на заправочную станцию.
Соединяет он точно так же,как и сетевой,только мускульной силой:)Сами клещи-то одинаковые.
01.02.2006 в 09:13:20
2BigTor
вот здесь вроде тоже есть в прокат пресс
01.02.2006 в 09:14:46
кстати в Московской Весте тоже дают в прокат
но за 500р/сутки
01.02.2006 в 20:15:22
Do Home Yourself написал :
Проксима, кажется привлекательней - сами работают с продаваемым оборудованием. Там же можно взять и фитинги. Цена, кажется, приемлемая
01.02.2006 в 23:19:08
Angel. написал : Мне в МП не нравится в фитингах резиновые прокладки и заужение, что является решающим в неиспользовании их в замурованых стенах, сушилках и батареях.
Можно подробнее, чем плохо заужение МП на фитингах. Поток ограничивается, зарастают или что-то еще? Ведь по-любому при подключении сантехприбора через шланг или гибкую подводку имеем уменьшение просвета трубы. Просветите,pls.
02.02.2006 в 00:33:17
2Leon
Это как узкая vs широкая труба. Чем хороша толстая труба, почеу незя поставить толстую-узкую-толстую трубу?
Физику учил?
Мне сейчас даже ума не надо чтобы это понять.
02.02.2006 в 09:38:52
Leon написал : Можно подробнее, чем плохо заужение МП на фитингах.
зарасти я думаю еще ни у кого не успело мал срок эксплуатации
потеря даления, из-за этого я буду переделывать МП на отоплении (хотя МП был по проекту)
трубы в стяжке, стояк в дальнем углу, пока через все тройники до последней батареи дойдет, мало до неё доходит
02.02.2006 в 17:33:30
Если ли разница в качестве обжима электрическими и ручными клещами? Я стою перед дилеммой: взят ручной пресс или копить на электрический...
02.02.2006 в 17:42:53
2Sliser
Если работы мало, то хватит и ручного привода (жмет до 26 диаметра МП трубы). Разницы в качестве обжима нет, если инструмент правильно эксплуатировать и делать, рекомендуемые производителем, контрольные проверки пресс-клещей.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.