17.03.2008 в 18:42:14
Доброго времени суток! как-то давно уже выносил на суд схемку, тогда было несколько недочётов. Сейчас подошло время собирать щиток - доработал схему с учетом того, что изменилось. оцените плз, что может быть не правильно?! Все оборудование будет Schneider Electric. Срезу же возник вопрос, есть ли смысл искать Дифы и УЗО с характеристикой А (ибо найти их будет не просто) или вполне подойдут АС ?!
17.03.2008 в 19:11:04
2HellraiseR Вы не погорячились, поставив на кабель 3х2,5 для ванной автомат 25А? Почему вы вместо УЗО 40А поставили дифавтомат? Вы в курсе, что для электроплиты кабель должен быть не менее 6 квадратов?
HellraiseR написал : Дифы и УЗО с характеристикой А (ибо найти их будет не просто) или вполне подойдут АС ?!
Лично я бы по этому поводу не заморачивался.
17.03.2008 в 19:26:22
Может стоит вывести СМ под отдельное УЗО? Оставите ТП и остальное под другим. Правда и автоматы лучше тоже свои на обе группы.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
18.03.2008 в 01:53:44
avmal написал : 2HellraiseR Вы не погорячились, поставив на кабель 3х2,5 для ванной автомат 25А?
мда, надо бы поставить на 20А
avmal написал : Почему вы вместо УЗО 40А поставили дифавтомат?
а что предлагаете ставить?! УЗО и после него автомат на те е 40А !? ;)
avmal написал : Вы в курсе, что для электроплиты кабель должен быть не менее 6 квадратов?
там врядли когда-то будет стоять супер современная плита, жрущая более 7 кВт за один присест, если включить в ней всё что только можно! Мне этот девайс просто не нужен, т.к. обычно пользуюсь 1 конфоркой и микроволновкой для пропитания ;)
18.03.2008 в 02:03:31
sergey_sav написал : Может стоит вывести СМ под отдельное УЗО?
а есть ли смысл?! стиралка не так вроде бы и много жрёт...
Да, УЗО и АВ та мстоят только потому что их проще найти , чем диф на 25 А с 10мА ;)
И как на счёт АВ, характеристика В пойдет на обще бытовые цели? разница в цене не смущает!!
18.03.2008 в 02:34:21
HellraiseR написал : мда, надо бы поставить на 20А
А почему не 16А, если проводка 2,5?
HellraiseR написал : а что предлагаете ставить?! УЗО и после него автомат на те е 40А !?
УЗО. Только при чем здесь автомат на 40А, если уже стоят два автомата по 16А?
HellraiseR написал : там врядли когда-то будет стоять супер современная плита, жрущая более 7 кВт за один присест, если включить в ней всё что только можно!
Судя по вашей логике, долго вы в этой квартире жить не собираетесь?
18.03.2008 в 03:05:48
avmal написал : А почему не 16А, если проводка 2,5?
2.5мм выдерживают 26-27А при прокладке двухжильным проводом. 20А по идее проходит...
avmal написал : УЗО. Только при чем здесь автомат на 40А, если уже стоят два автомата по 16А?
УЗО должно защищаться АВ меньшим или равнам по номиналу максимального тока. А там после этого УЗО стоят 4 линии розеток, на каждой по АВ на 16А + линия на освещение с АВ на 16А. (Там не 2 линии по 16А, а 5 получается!) Поэтому по идее перед этим УЗО (если его ставить его, а не Диф) нужно поставить АВ на 40 или менее А. УЗО + АВ по стоимости примерно равно Дифу (+/- 20 рэ в рассчет уже не берём, при общей то стоимости всего щитка)
avmal написал : Судя по вашей логике, долго вы в этой квартире жить не собираетесь?
нет, просто плитой я пользуюсь редко - готовить особо то и некогда. Тем более так, что бы включать на ней все конфорки и духовой шкаф одновременно! Сейчас стоит какая-то плита De Luxe, у неё общая мощность около 5 кВт, и в ближайшее время менять её не собираюсь. Сначала вообще была идея оставть старую линию на плиту, она лежит отдельно аллюминием 3*4мм кажется...
18.03.2008 в 05:00:46
HellraiseR написал : УЗО должно защищаться АВ меньшим или равнам по номиналу максимального тока. А там после этого УЗО стоят 4 линии розеток, на каждой по АВ на 16А + линия на освещение с АВ на 16А. (Там не 2 линии по 16А, а 5 получается!)
Так поставьте два УЗО по 63А.
18.03.2008 в 08:55:42
Про группу со стиралкой и пр.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
18.03.2008 в 09:45:23
HellraiseR написал : доработал схему с учетом того
На квартиру два УЗО-- входное 30мА и последовательно на сантехкабинку 10мА
18.03.2008 в 12:02:40
avmal написал : Так поставьте два УЗО по 63А.
А Диф не будет выполнять какие-то функции?
sergey_sav написал : Про группу со стиралкой и пр.
- АВ25А на кабель 3х2,5? Наверное всё же 16А?
- Зачем СМ в отдельную группу? Читаем СП31-110
да, с 25А перебор! так там и стоит УЗО с током 10мА, на весь сан. узел, только с номинальный током многовато получилось... Более интересно, следует ли добывать УЗО с характеристикой А. В принципе посмотрел, что найти его можно. Слышал что на стиралки рекомендуется ставить именно А, а не АС. ТОже вроде бы относится и к компам...
18.03.2008 в 13:21:44
HellraiseR написал : А Диф не будет выполнять какие-то функции?
Выполнял бы, если бы он стоял на защите кабеля 6 квадратов, а у вас он пока защищает автоматы по 16А и 10А.
18.03.2008 в 14:09:32
avmal написал : Выполнял бы, если бы он стоял на защите кабеля 6 квадратов, а у вас он пока защищает автоматы по 16А и 10А.
Т.е. если бы он стоял в ЩЭ, или под него просто были бы заведены все автоматы и прочее прямо в ЩК ?
18.03.2008 в 14:32:38
HellraiseR написал : Т.е. если бы он стоял в ЩЭ, или под него просто были бы заведены все автоматы и прочее прямо в ЩК ?
Не совсем понятен вопрос. Как мне показалось, этот диф и сейчас стоит в ЩК. И защищает он не кабель, а автоматы, которые после него включены.
18.03.2008 в 17:49:23
avmal Предлагаете сделать вот так?!