Пока экспериментировал с новыми соединениями, падение напряжения на одной из Ваг 773-304 (с пастой) (п.5) подскочило до 70мВ при 20А (3,5 мОм), на второй осталось 20мВ (1мОм), на п.6 – 15мВ (0,75мОм).
Пока монтировал новые соединения в соседнюю коробушку, провод идущий к Вагам, конечно, шевелился (надо было закрепить (?)). Хотя визуально первая Вага (увеличившая сопротивлекние) скорее шаталась вместе со входящим проводом и перемычкой, а уже во второй (не изменившей существенно своего сопротивления) шатались и перемычка и уходящий провод.