19.06.2009 в 07:22:42
Маугли7111 написал : Я ещё в выходные сказал
решение-то есть проще. Ввести просто две фазы , и поставить транс.
19.06.2009 в 19:21:25
=vadim= написал : Ввести просто две фазы , и поставить транс.
У них трёхфазный ввод, потому я и предлагал 3ф тр-р 380/220 и схему IT/TN-S на низкой стороне, и тогда да ну его этот отгоревший нулевой провод в цепи столб-ЩУ-ЩР.
20.06.2009 в 14:25:39
про три фазы понятно... А что будет, если на однофазной воздушной линии, питающей несколько домов, оборвется ноль (например дерево упадет), просто выключится свет или приборы будут продолжать работать под ненормальным напряжением?
20.06.2009 в 17:43:36
...просто выключится свет, приборы работать не будут, но останутся под потенциалом. Не дай Бог заземлиться..
20.06.2009 в 19:19:43
ясно, спасибо. То есть надо на всякий случай установить индикатор фаз, чтобы при отключении электричества проверить не осталось ли напряжение и если что сразу отключить оба полюса... Единственное что нарягает - подключается он последовательно нагрузке. Надежен ли будет при таком подключении например индикатор IEK?
20.06.2009 в 19:26:36
Gleden написал : ...просто выключится свет, приборы работать не будут, но останутся под потенциалом. Не дай Бог заземлиться..
Свет необязательно выключится, приборы могут даже работать. Не понятен мне упрек на заземление, объяснить не изволите?
20.06.2009 в 22:23:40
leonard написал : Не понятен мне упрек на заземление
Извольте.. Заземление - не всегда благо.. Птицы на проводах сидят? Сидят... И током их не бъет.. ..пока не заземлятся. Линейщики тоже на изолированых платформах работают.
Timур написал : установить индикатор фаз ... и если что сразу отключить оба полюса... что нарягает - подключается он последовательно нагрузке..
Оба полюса отключать обязательно... А индикатор включается параллельно нагрузке, если только это не амперметр - не путайте теплое с мягким.. ;)
Но в сети 220В при обрыве нуля до ввода такой индикатор покажет, что напряжение снято :(
20.06.2009 в 23:44:43
Здравствуйте! Предлагаю простую схемку от перенапряжения, работает вместе с УЗО и заземлением. Использовано реле переменного тока на 220в ( у меня РП21). Принцип действия, наверное, понятен (создание тока утечки для УЗО при превышении напряжения), настройка такова: последовательно с обмоткой реле сначала включаем переменный резистор мощн. не менее 2 вт сопротивлением 1 - 2 к и подключаем к ЛАТРу, добиваемся изменением сопротивления от максимального срабатывания реле (замыкания контактов) при напряжении 260в (или, при каком нужно), затем впаиваем постоянный резистор полученного сопротивления той же мощности. УЗО должно быть электромеханическим,а не электронным, т. е. не зависящим от напряжения питания.
21.06.2009 в 00:22:05
Не мешало бы соединить PEN и РЕ.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
21.06.2009 в 00:30:55
Дык рисовал для проводки ТТ.
21.06.2009 в 00:38:09
А в системе ТТ есть PEN проводник?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.