BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117743

27.03.2008 в 17:27:08

2Arr Вот теперь и azus6 дополнил тему про 32А галетники...

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

27.03.2008 в 17:37:22

Значит так. Уточняю.

Дырки прожгло плазмой из "плазмотрона".

Галетники были на 32 ампера. В момент взрыва НИКОГО у щитка не было.

толщина крышки---порядочная, около 3 мм. В щитке 4 галетника,дырки появились ТОЛЬКО напротив 2х взорвавшихся.

Галетники были на 32 ампера, после взрыва заменил Я на 50 ампер, ручки снял.

0
bopoh575
bopoh575
Новичок

Регистрация: 07.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 48

27.03.2008 в 17:44:30

BV написал :

да, ну и страсти Вы тут написали! а я то постоянно пользуюсь этой штукой, чтобы розетки поменять, люстры повесить! теперь страху напустили, прикасаться больше не буду! надо звать профи! спасибо за информацию!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117743

27.03.2008 в 17:51:20

azus6 написал : толщина крышки---порядочная, около 3 мм.

извините, но НЕ ВЕРЮ.

Померяйте, плиз, толщину....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117743

27.03.2008 в 17:52:25

2bopoh575 Я тоже раньше, до случая с другом пользовался .....

Поэтому и написал вам - поменяйте на 2-х полюсной автомат....

И всё - же у вас пробки на на всю квартиру сразу на НУЛЕ и на ФАЗЕ, или это отдельные пробки в ФАЗЕ на СВЕТ, и РОЗЕТКИ отдельно?

0
bopoh575
bopoh575
Новичок

Регистрация: 07.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 48

27.03.2008 в 18:02:36

BV написал :

худший вариант! я думаю на нуле и фазе! потому что, если их отключать по одной, то отключается все!

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

27.03.2008 в 18:20:36

Померял штангенциркулем, все точно.

(сделать оказалось легко, т.к крышка до сих пор в коридоре валяется----у нас в доме выносить хлам из подъезда НЕ ПРИНЯТО.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117743

27.03.2008 в 19:04:36

2azus6 Сколько же весит эта крышка? Может это только край - усилен полосой приваренной? У вас есть возможность сделать фото отверстий, и толщины крышки и поместить на форум - будем показывать неверующим пользователям галетников :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117743

27.03.2008 в 19:07:26

azus6 написал : Далее,когда пришлось их менять,

А на что вы их поменяли?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117743

27.03.2008 в 19:20:16

Valeryko написал :

  • Я лично видел, как перекрывает разъединитель на 6 килоВольт, но после этого что-то от них никто не отказался и ручки с их приводов не убирал...

Разве не положено пользоваться диэлектрической штангой? (Не утверждение - просто вопрос....)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.03.2008 в 19:44:11

bopoh575 написал : до подвала мне не добраться. у меня этаж третий.

А может и не стоит... нервы трудно восстановить. ;) Вот мне сегодня "повезло"... дворничиха утром не закрыла... Весь день думал куда бы фото отослать:cool: Может в тему "лжеэлектрики" и в Энергонадзор? Последний раз распредщит я видел года два назад, состояние было не ахти, но сегодня...:eek: :confused: :net:
http://i005.radikal.ru/0803/de/e1037cec4242.jpg http://i032.radikal.ru/0803/e5/c29db40c4947.jpg http://i048.radikal.ru/0803/7d/2b91f820b581.jpg http://i047.radikal.ru/0803/15/9ba5c1680e9b.jpg

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.