air77779 написал : Не ребят, думаю там колодец не глубже 6-8 метров

тут вопрос в том, как туда насос поместить, если Вам доступна только труба с ф=25 мм?

Что касается глубины, то нужно её первым делом померять. Ограничение в 6...7 метров имеет принципиальное теоретически-физическое значение! ;) Если насос ближе к воде поместить нельзя, то с глубины 8 метров никакой насос теоретически не сможет поднять воду. Так как разрежение, на которое будет способен идеальный насос - просто вакуум. И нагнетанием воды в него будет заниматься атмосферное давление, которое как раз и составляет «водяной напор» в 7 метров.

Принципиально насосы различаются на центробежные, вибрационные и... помпы. Вибрационные - шумные и малопроизводительне, но недорогие и дают большой напор. Центробежные - тихие и производительные, но дают меньший напор и дороже. Есть такие, которые дают большой напор, но те - совсем дорогие.

Наосная станция состоит, как правило, из центробежного насоса, устройства управления, запорной арматуры ресивера (бак аккумулирующий воду под напором) и приспособления для запуска системы, чтобы налить воду в систему.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.03.2008 в 13:35:37

n-p-n написал : Если насос ближе к воде поместить нельзя, то с глубины 8 метров никакой насос теоретически не сможет поднять воду. Так как разрежение, на которое будет способен идеальный насос - просто вакуум. И нагнетанием воды в него будет заниматься атмосферное давление, которое как раз и составляет «водяной напор» в 7 метров.

Да но он мне указывал, место где находился насос и все что требуется подсоединить и включить к эл. питанию. Все... Думаю если мне удастся через его знакомых выяснить какой насос он использовал, а у него (если получится связаться через его родственников)узнать глубину думаю, вопрос отпадет насчет глубины. На насос Я уже не надеюсь. По последнему телефонному разговору он обещал через своих друзей привезти. Что думаю наврядли сделают его друзья.

Ладно.. подумаю как быть дальше... и потом буду мерить как советовали по трубе.

Я так понял пока Я точно не узнаю глубину, мне узнать какой подходит насос Я не смогу. (по Вашим ответам). Кстати как измерить атмосферное давление ?? Раз уж это то же важно ...

Спасибо..

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

27.03.2008 в 13:56:59

2air77779

air77779 написал : Кстати как измерить атмосферное давление ??

Слушайте сообщения местного гидрометцентра..

0
n-p-n
n-p-n
Резидент

Регистрация: 19.03.2007

Москва

Сообщений: 16303

27.03.2008 в 13:57:54

2 air77779 атмосферное давление мерять не нужно ;) Во-первых, его сообщаюти в прогнозе погоды. Нужно только перевести мм. рт. ст в Паскали. Во-вторых, а это главное, оно несильно меняется в зависимости от массы условий. Порядок (и даже мельче, чем порядок, остаются постоянными. 101,3 кПа, насколько я помню. Главный вывод из 2-го пункта: если уровень воды ниже 7 метров от точки установки насоса, насос качать не сможет. Нужно опустить насос ближе к воде. Для этого и существуют погружные и скважинные насосы. Например, у меня на даче вода в скважине находится на глубине 33 метра. Насос, естественно, висит в воде на глубине ~34 м. И его напора в 40 м хватает, чтобы поднять воду на поверхность и ещё создавать кое-какой напор (0,6 атм.)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.03.2008 в 14:50:12

Геннадий Б написал : Слушайте сообщения местного гидрометцентра..

Ммм ...да.. вопрос у меня получился глупый.

Я по незнаию в области обращения с водяными насосами вовсе думал, что его измеряют для целей замера напора воды, каким то особым образом.

А оказывается просто нужно послушать "Гидрометцентр", в котором кажется работает человек с больными суставами.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.03.2008 в 14:52:40

n-p-n написал : 2 air77779 атмосферное давление мерять не нужно
Во-первых, его сообщаюти в прогнозе погоды. Нужно только перевести мм. рт. ст в Паскали. Во-вторых, а это главное, оно несильно меняется в зависимости от массы условий. Порядок (и даже мельче, чем порядок, остаются постоянными. 101,3 кПа, насколько я помню. Главный вывод из 2-го пункта: если уровень воды ниже 7 метров от точки установки насоса, насос качать не сможет. Нужно опустить насос ближе к воде. Для этого и существуют погружные и скважинные насосы. Например, у меня на даче вода в скважине находится на глубине 33 метра. Насос, естественно, висит в воде на глубине ~34 м. И его напора в 40 м хватает, чтобы поднять воду на поверхность и ещё создавать кое-какой напор (0,6 атм.)

Понятно. А как в Паскали переводить. Помогите исправить ликбез !!!

Я измерю, но думаю не глубоко. как говорил ранее не более 7-8 метров.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.03.2008 в 14:55:54

n-p-n написал : Главный вывод из 2-го пункта: если уровень воды ниже 7 метров от точки установки насоса, насос качать не сможет. Нужно опустить насос ближе к воде. Для этого и существуют погружные и скважинные насосы.

Насос находился прямо у трубы торчащей на 25-30 см из земли. Так что насос устанавливается прямо над колодцем.

0
ЧубЧик
ЧубЧик
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 269

28.03.2008 в 10:08:45

Из всего что вышесказано я понял что насос (какой-то) стоял и работал.
Опять же насос поверхностный похоже стоял раз было указано место его присоединения. я прав?

0
n-p-n
n-p-n
Резидент

Регистрация: 19.03.2007

Москва

Сообщений: 16303

28.03.2008 в 10:58:58

air77779 написал : Так что насос устанавливается прямо над колодцем.

ну значит, нужен центробежный насос или насосная станция. Причём, если вода, по какой-то причине опустится ниже 8 метров, то считайте, что колодец закрыт на «профилактику». Воды не будет. Водяной столб высотой 10 м даёт увеличение давления примерно на 1 атм.

Давление, производимое атмосферой на находящиеся в ней предметы и на земную поверхность. На уровне моря А.Д. в среднем близко к тому давлению, какое производит столб ртути высотой 760 мм. В системе СГС это будет давление в 1033,3 х 980,665 = 1 013 250 дин/см2 = 1013,25 мб. В системе СИ давление 1013,25 мб эквивалентно 101325 Па или 101,325 кПа.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.03.2008 в 15:55:09

Alexcris написал : Лучше попробовать насос типа Агидель с возможностью ручной прокачки.

А есть наглядные примеры ?? И потом ручной прокачки это как ?
Качать вручную 2-3 часа ??? Просветит пжл.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.03.2008 в 16:01:13

ЧубЧик написал : Из всего что вышесказано я понял что насос (какой-то) стоял и работал.
Опять же насос поверхностный похоже стоял раз было указано место его присоединения. я прав?

Абсолютно правы !!!

Сейчас Я допытываюсь через его знакомых узанть глубину (точную)и какой мощности насос прежний хозяин использовал. Авось получится.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.