Ffin
Ffin
Новичок

Регистрация: 13.12.2005

Донецк

Сообщений: 84

14.02.2006 в 13:19:27

2 Vladimir Romanov:

Для расчета теплопотерь пола с помощью калькулятора я взял комнату размером 6х3 метра. Расчеты явыполняю для комнаты в многоэтажке(не первый и не последний этажи). Перекрытие ж/б плита, покрытая 10 см гипса в качестве теплоизоляции. Теплопроводность гипса приблизительно в 10 раз больше теплопроводности пенополистирола. Поэтому, в опции меню "Тип" выбираю "Утепление пенополистиролом". В опции "Толщина утеплителя" ставлю 10 мм(что на мой взгляд соответствует 10 см гипса). Калькулятор выдает величину теплопотерь пола 3870 Вт, что на мой взгляд, не соответсвует действительности в моем случае. В чем причина?
Возможно, калькулятор выполняет расчет для полов по грунту и поэтому получаемое значение справедливо именно для грунта(если это так, то как полученное расчетное значение теплопотерь необходимо скорректировать для комнаты в многоэтажке)? С расчетом теплопотерь потолка те же проблемы.

0
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 582

14.02.2006 в 14:12:55

2Ffin Расчет в данном случае ведется не как для междуэтажного, а как для цокольного и чердачного перекрытий соответственно. Т.е. предполагается, что температура "за бортом" та, которая установлена в поле ввода "Температура наружного воздуха". А при расчете междуэтажных перекрытий и внутренних стен преполагается, что разница температур между соседними помещениями не более 3°С. Возможно, мне потребуется еще добавить в калькулятор пункт "Междуэтажное железобетонное перекрытие". Подумаю, как это лучше сделать.

Ошибка, обнаруженная Олегом_Ж, устранена. Напоминаю адресок страницы с калькуляторами - http://vladirom.narod.ru/stoves/index.html. Пользуйтесь на здоровье!

0
ал99екс
ал99екс
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Харьков

Сообщений: 570

16.02.2006 в 23:59:16

Олег_Ж написал : У меня, например, брус, снаружи минутеплитель, затем сайдинг.

2Vladimir Romanov Предлагаю на такие случаи переоформить внешний вид калькулятора: "стена А состоит из *окно ввода* слоёв", затем появляется соответствующее количество раскрывающихся списков, в которых будет всё, что может быть в стене, включая воздух между стенами, обои и т.д. "мелочи", рядом - окно ввода толщины соответствующего слоя с пунктом "по умолчанию", в нём - среднестатистическая толщина слоёв такого материала. Аналогично - пол и потолок. Неплохо бы сделать возможность ввода нового материала: в конце списка - пункт "другое", с окном ввода его характеристик - их можно взять с упаковки, рекламы или инета.

Олег_Ж написал : У меня, например, брус, снаружи минутеплитель, затем сайдинг.

2Vladimir Romanov Предлагаю на такие случаи переоформить внешний вид калькулятора: "стена А состоит из *окно ввода* слоёв", затем появляется соответствующее количество раскрывающихся списков, в которых будет всё, что может быть в стене, включая воздух между стенами, обои и т.д. "мелочи", рядом - окно ввода толщины соответствующего слоя с пунктом "по умолчанию", в нём - среднестатистическая толщина слоёв такого материала. Аналогично - пол и потолок. Неплохо бы сделать возможность ввода нового материала: в конце списка - пункт "другое", с окном ввода его характеристик - их можно взять с упаковки, рекламы или инета.

Олег_Ж написал : У меня, например, брус, снаружи минутеплитель, затем сайдинг.

2Vladimir Romanov Предлагаю на такие случаи переоформить внешний вид калькулятора: "стена А состоит из *окно ввода* слоёв", затем появляется соответствующее количество раскрывающихся списков, в которых будет всё, что может быть в стене, включая воздух между стенами, обои и т.д. "мелочи", рядом - окно ввода толщины соответствующего слоя с пунктом "по умолчанию", в нём - среднестатистическая толщина слоёв такого материала. Аналогично - пол и потолок. Неплохо бы сделать возможность ввода нового материала: в конце списка - пункт "другое", с окном ввода его характеристик - их можно взять с упаковки, рекламы или инета.

Олег_Ж написал : У меня, например, брус, снаружи минутеплитель, затем сайдинг.

2Vladimir Romanov Предлагаю на такие случаи переоформить внешний вид калькулятора: "стена А состоит из *окно ввода* слоёв", затем появляется соответствующее количество раскрывающихся списков, в которых будет всё, что может быть в стене, включая воздух между стенами, обои и т.д. "мелочи", рядом - окно ввода толщины соответствующего слоя с пунктом "по умолчанию", в нём - среднестатистическая толщина слоёв такого материала. Аналогично - пол и потолок. Неплохо бы сделать возможность ввода нового материала: в конце списка - пункт "другое", с окном ввода его характеристик - их можно взять с упаковки, рекламы или инета.

Олег_Ж написал : У меня, например, брус, снаружи минутеплитель, затем сайдинг.

2Vladimir Romanov Предлагаю на такие случаи переоформить внешний вид калькулятора: "стена А состоит из *окно ввода* слоёв", затем появляется соответствующее количество раскрывающихся списков, в которых будет всё, что может быть в стене, включая воздух между стенами, обои и т.д. "мелочи", рядом - окно ввода толщины соответствующего слоя с пунктом "по умолчанию", в нём - среднестатистическая толщина слоёв такого материала. Аналогично - пол и потолок. Неплохо бы сделать возможность ввода нового материала: в конце списка - пункт "другое", с окном ввода его характеристик - их можно взять с упаковки, рекламы или инета.

0
Олег_Ж
Олег_Ж
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 301

17.02.2006 в 09:37:38

А может проще Владимиру выложить открытый код - а уж кому хочется поупражняться - флаг в руки? Думаю, что он и так неплохо нам помог, чтобы требовать еще и усовершенствований...

0
Олег_Ж
Олег_Ж
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 301

17.02.2006 в 10:14:55

2_Владимир Романов: Большое спасибо - проверил, все работает!!!

0
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 582

17.02.2006 в 13:08:04

2ал99екс Да, возможно Вы правы. Но это будет уже не калькулятор, а серьезное приложение. Я, к сожалению, не программист, чтобы взяться за такую серьезную работу. Поэтому если кто-то понимающий толк в написании Windows-приложений пожелает это сделать, я с удовольствием поддержу проект. А пока, увы, приходится довольствоваться тем, что есть :-(

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.07.2009 в 02:06:30

Скачал программу с сайта vladirom, по умолчанию там стоит дом 6х6, без окон, из бруса. Так вот, при -35 за бортом якобы требуется мощность 12 кВт!!! Что-то не то в королевстве... Такой мощностью можно отопить кирпичный дом вдвое большей площади. Соотношение теплопроводности материалов "гуляет" от раздела к разделу. Например, кирпич к пенополистиролу - где-то 10, а где-то 20...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.07.2010 в 11:26:32

Вот еще калькулятор для расчета теплопотерь помещения http://allcalc.ru/node/200